设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1333|回复: 0

静态安全分析中的联动切负荷算法

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-1-28 20:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    论文文献
    标题: 静态安全分析中的联动切负荷算法
    作者: 傅 旭
    所属专业方向: 电力系统自动化
    摘要: :将导致潮流无解的故障的联动切负荷方案分解成恢复
    潮流解和切负荷量优化2个子问题。为恢复故障后的潮流可
    解性,提出了一种快速恢复潮流解的切负荷算法,进而利用
    基于灵敏度的线性优化消除恢复潮流解后的系统越限现象;
    若恢复潮流解后系统不存在越限现象则通过扩展潮流方程
    减少切负荷量。IEEE 24节点和我国某实际682节点系统的
    算例表明本文所提方法简单、有效。
    关键字: 电力系统;静态安全分析;潮流的可解性;切负荷
    来源: 中国电机工程学报

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    详细内容如附件。

    静态安全分析中的联动切负荷算法.rar

    149.56 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点