|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
一、经过:
* @- y! o, ?! w* O0 Q0 \8 v2007年12月6日14点19分,我厂1#机带负荷135MW运行。当时机组主要参数:
$ ~; q+ x! M7 j1 c8 t2 H有功:135MW;
" \+ E" b9 ^$ ]; _9 {无功:109MVar;
' c* h+ C! s% M5 ?8 u, j系统频率:49.95Hz;9 N. Q* p' D9 @1 I$ y
励磁电压:290V;
" Z! E. e2 T2 ?" y K/ L) W励磁电流:1837A。8 U2 M. ~2 N6 O o$ @# B% x
运行至14时19分54秒,发电机电压突然降低,并有多次上下波动,励磁电压、励磁电流急剧下降至,无功指示为负;至14时20分23秒,DCS发1#发电机对称过负荷反时限Ⅰ动作信号,出口断路器跳闸,1#汽轮机主汽门关闭,1#炉MFT。
+ M! Z8 q2 {0 K0 \, \. R二、处理, c! g) m9 v1 |/ I; S
事后经检查,发现1#机励磁调节器发“A146,F03”信号;1#发变组保护A柜发“失磁t5、失磁t1、失磁t4信号”;1#发变组保护B柜发“失磁t5、失磁t1、失磁t4、对称过负荷反时限Ⅰ信号”;1#发变组保护C柜发“热工保护信号”。1#发变组故障录波启动,启动原因:发电机电量突变。3 N; _% G! l5 J. K) x
对励磁回路尤其是转子电压回路进行了详细的检查,除发现F04 熔断、1#机故障录波屏内两只电量隔离传感器烧毁。其它并未发现异常。将F04熔断器更换,将故障录波屏与故障传感器相关联线进行可靠隔离,将励磁系统和发变组保护所有信号复归后。重新开机,一切正常。
* H$ j% C: z, I. L! ~- A三、动作报告及记录:
' r% w8 U s& h. l1、发电机B柜对称过负荷后时限Ⅰ动作报告:: J# D5 y' N5 P" X6 c9 |0 f
CPU名称 CPUA
) m# |( A- ~: v0 M保护名称 发电机对称过负荷
' e9 e' x( i4 D+ Y信号名称 发电机对称过负荷反时限Ⅰ
. Y, L2 a2 N8 ~1 ]动作时间 2007-12-06 14:20:23 167
' a/ `5 i( s0 ]% H. e( y5 {, ^动作参数 电流IA=9.7847 A 电流IB=10.0939 A # g0 R, F8 k1 v) W2 F9 j# ?8 U0 n
电流IC=9.7843 A
2 V7 I1 Z0 W O/ G p; g7 i! \0 y8 ?4 [2、励磁系统报警及故障代码:
; Y) P8 \' m7 \5 F. x' {. e● F 03 Dlyd.exc.overcurrent
9 _- J# h. I E● A146 ExtAlarm; [" w7 Z5 R, i/ M' B
代码解释:* @7 T% T& `) b+ x- X( [! F- k
● 报警代码 A146 ExtAlarm 外部报警 检查所有的MCB和保险丝 , |- m0 M8 R: r7 a+ i
● 故障代码 F 03 Dlyd.exc.overcurrent 励磁电流延时过流。 & ?0 u. h3 j! e# w" w- E* y
3、DCS报警记录:
- @+ `5 x: h' l3 U2007年12月6日14时
& Z" h4 K7 d; x" y1 S7 s 19:55 励磁装置报警信号5 C7 `- P7 |( I- C, }& g
19:55 励磁装置报警信号
3 D4 Y6 F! Q0 Y1 T) l+ _3 o) M19:56 MK合闸状态. J- |# S# Q6 ]6 H
19:56 内部故障跳闸1: n) R( J. E7 h% |+ C, h# n
19:56 内部故障跳闸26 c8 U% l3 L9 M7 L! L9 B% Y6 }
19:56 MK跳闸
. Q% c8 Y4 F f4 ~19:56 MK事故
- {7 z& r" i& m! D' M; G# H请各位高手帮助分析一下事故原因 |
评分
-
查看全部评分
|