设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3954|回复: 9

一起发电机失磁事故

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-12-13 16:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
一、经过:
0 ^4 a0 z8 A; t3 |2007年12月6日14点19分,我厂1#机带负荷135MW运行。当时机组主要参数:7 O4 w/ s3 {/ w4 L1 ]/ X
有功:135MW;: x/ S% `8 a4 n
无功:109MVar;' Z! T* v0 |  d( X  g* |( ~9 ?
系统频率:49.95Hz;
6 n' s) W3 l# b8 ~9 G8 I$ p励磁电压:290V;
( q" U$ T. P2 w7 i: w3 R4 i励磁电流:1837A。
! c/ C  y# ]* A; P7 b运行至14时19分54秒,发电机电压突然降低,并有多次上下波动,励磁电压、励磁电流急剧下降至,无功指示为负;至14时20分23秒,DCS发1#发电机对称过负荷反时限Ⅰ动作信号,出口断路器跳闸,1#汽轮机主汽门关闭,1#炉MFT。. M! A% Y5 t5 W, a8 U8 E
二、处理
# Q0 D4 p/ T' p3 k9 M事后经检查,发现1#机励磁调节器发“A146,F03”信号;1#发变组保护A柜发“失磁t5、失磁t1、失磁t4信号”;1#发变组保护B柜发“失磁t5、失磁t1、失磁t4、对称过负荷反时限Ⅰ信号”;1#发变组保护C柜发“热工保护信号”。1#发变组故障录波启动,启动原因:发电机电量突变。
2 X2 f$ o9 @, ~7 f- e3 R对励磁回路尤其是转子电压回路进行了详细的检查,除发现F04 熔断、1#机故障录波屏内两只电量隔离传感器烧毁。其它并未发现异常。将F04熔断器更换,将故障录波屏与故障传感器相关联线进行可靠隔离,将励磁系统和发变组保护所有信号复归后。重新开机,一切正常。: L# Y2 \" V; b/ {/ ?0 w
三、动作报告及记录:
4 U1 }/ n5 G6 I( ^1、发电机B柜对称过负荷后时限Ⅰ动作报告:) A. {: @- |' M+ f6 Y1 @
CPU名称        CPUA
' w0 y5 ~- U/ m9 q& c保护名称        发电机对称过负荷* [6 T) a* a: Y. U  o8 X; K
信号名称        发电机对称过负荷反时限Ⅰ
1 |  y! q3 Y( H1 X3 v8 t3 X, C动作时间        2007-12-06   14:20:23   1677 z6 s6 t0 C2 M" f. p" J1 N
动作参数        电流IA=9.7847  A       电流IB=10.0939  A   
$ H/ |" X$ e* v/ {电流IC=9.7843  A
8 K8 a  D- K6 w& D1 E& [2、励磁系统报警及故障代码:
& t* u+ q+ E& Q; w$ }● F 03 Dlyd.exc.overcurrent 5 @$ C- K6 `* K+ R4 c' Q2 g" I
● A146 ExtAlarm9 R4 I3 Y6 ~# ]9 P4 B1 ^- j
  代码解释:- D) ]: f2 j1 `! f! D1 k& p* v( ?
  ● 报警代码  A146 ExtAlarm  外部报警  检查所有的MCB和保险丝     
6 o. B8 G5 \4 C- d( S' ~● 故障代码  F 03 Dlyd.exc.overcurrent   励磁电流延时过流。     z% |' D- d8 N, D2 H
3、DCS报警记录:/ ~7 R3 Q6 E/ J7 {* h( H( C
2007年12月6日14时
" c8 n4 k6 Z8 M: ? 19:55  励磁装置报警信号
3 W- n4 ], Y* q4 D3 S8 O8 r1 ? 19:55  励磁装置报警信号
: u% ~7 W3 ?  L19:56  MK合闸状态
; w; {% m. H1 \0 V* X3 t9 L) _$ ]19:56  内部故障跳闸1
6 C7 N$ r: m& Q2 Q+ l19:56  内部故障跳闸2
/ M) I( y$ O, B: r9 T# U0 I; p9 k19:56  MK跳闸: k3 Y, d* A) `3 I8 w, Q3 [
19:56  MK事故 ' d' Y' V  \( s7 i2 k4 a  H
请各位高手帮助分析一下事故原因

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +1 收起 理由
ywhywh + 3 + 1 鼓励并欢迎提供资料!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2007-12-17 13:36:57 | 显示全部楼层
    这个问题,欢迎现场经验丰富的老师回答!有学分和金币奖励。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-12-17 16:18:43 | 显示全部楼层
    个人觉得给出的资料太少,不好分析 ,如“F04”从文中不容易发现其位置和详细意义,具体分析还要结合现场才能办到。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2007-12-18 09:25:56 | 显示全部楼层
    是啊 呵呵。我以为有些名称符号是电厂约定俗成的呢。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2007-12-21 15:48:47 | 显示全部楼层
    AVR励磁系统用户手册中文版_页面_08.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2007-12-21 15:51:49 | 显示全部楼层
    太小了,等我扫描后再上传吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2007-12-25 09:34:42 | 显示全部楼层
    可以点击图片,然后向上滑动鼠标齿轮放大观看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-16 08:18:18 | 显示全部楼层
    高手在那里啊!这是怎么回事啊???!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-16 10:46:45 | 显示全部楼层

    回复 1楼 rpdczy3159 的帖子

    对你的系统不是很清楚,应该是三机励磁系统,最大的遗憾是在你的的图纸上看不到F04的具体位置,不能具体分析F04熔断为何导致发电机失磁。但造成失磁的原因应该与F04有关。现在分析失磁后果:调节器发F03,说明失磁后为了维持发电机电压额定,调节器进行强行增磁,导致励磁电流限制器动作(励磁电流限制器原理:1.05倍励磁电流长期运行,如果励磁电流大于设定的1.05倍时,则在设置的延时积分时间后将励磁电流限制在1.05倍,如果限制不住,且大于1.1倍,且时间持续超过参数903的设置(2S),则发报警A106信号“OC1反时限过流1段”,同时切换通道,如再在随后的3秒内(这个3S时间不像参数903可设置,它是软件做死在模块中的)励磁电流跌落到1.1倍,则A106信号消失,反之延时3秒发故障F03“反时限过流2段”,则跳Q02,调节器灭磁),并报A146。, B3 W4 A2 m3 b; B& K: h0 ~' G, [
    再分析失磁保护动作后果:失磁保护t5、t1、t4动作后果不清楚,可能是发信号、减出力、切换厂用等,但失磁保护没有去出口解列灭磁,主要原因可能是发电机或系统电压未到定值,或者发电机电压降到定值但时限未到。为什么最终失磁故障由发电机反时限过负荷切除?最根本的原因是失磁保护动作后未将负荷减到发电机失磁允许范围内,造成发电机过流1.5倍左右,机组应该是超温超压,导致安全门动作。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-15 21:34:16 | 显示全部楼层
    这个问题,欢迎现场经验丰富的老师回答!有学分和金币奖励。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-30 21:51

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表