|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
一、经过:# y* x( ^, e" {2 j6 f O6 A9 R4 i
2007年12月6日14点19分,我厂1#机带负荷135MW运行。当时机组主要参数:! t% v4 U$ s7 A3 @! @' A4 S+ X; {/ w; L
有功:135MW;- _3 P- ~( q; H+ U! P& q
无功:109MVar;
; ^( \5 _5 }) k6 S! K2 s1 m D系统频率:49.95Hz;
S3 d/ _ k* m: o! w励磁电压:290V;7 T. p$ F* m7 n3 r1 E' M
励磁电流:1837A。- T8 w/ r) \* p* i) @
运行至14时19分54秒,发电机电压突然降低,并有多次上下波动,励磁电压、励磁电流急剧下降至,无功指示为负;至14时20分23秒,DCS发1#发电机对称过负荷反时限Ⅰ动作信号,出口断路器跳闸,1#汽轮机主汽门关闭,1#炉MFT。
1 i* j- E, e2 D, J二、处理- b) w; }1 p* O% L5 ^
事后经检查,发现1#机励磁调节器发“A146,F03”信号;1#发变组保护A柜发“失磁t5、失磁t1、失磁t4信号”;1#发变组保护B柜发“失磁t5、失磁t1、失磁t4、对称过负荷反时限Ⅰ信号”;1#发变组保护C柜发“热工保护信号”。1#发变组故障录波启动,启动原因:发电机电量突变。4 I6 B9 N4 ]5 {; G5 i; c# W) s
对励磁回路尤其是转子电压回路进行了详细的检查,除发现F04 熔断、1#机故障录波屏内两只电量隔离传感器烧毁。其它并未发现异常。将F04熔断器更换,将故障录波屏与故障传感器相关联线进行可靠隔离,将励磁系统和发变组保护所有信号复归后。重新开机,一切正常。) }6 B5 b0 D* }4 {6 m$ f$ H: x
三、动作报告及记录:
5 ?" s. K4 f- y- B1、发电机B柜对称过负荷后时限Ⅰ动作报告:. Q6 I1 T2 d+ D( L; o
CPU名称 CPUA6 V- F' M4 @2 ?6 |. Q6 ?# z
保护名称 发电机对称过负荷
4 q) n2 Y* H+ E/ H0 z" e+ a信号名称 发电机对称过负荷反时限Ⅰ
& C$ P; |- S' I' I, @动作时间 2007-12-06 14:20:23 167
0 _3 m% l7 J5 w/ f X% g动作参数 电流IA=9.7847 A 电流IB=10.0939 A 3 G9 q8 |4 k7 y5 t0 \
电流IC=9.7843 A
2 C5 I1 ]+ h. K0 G( H7 j. x2、励磁系统报警及故障代码:
/ G7 n2 M' S; r @● F 03 Dlyd.exc.overcurrent
r6 b* _4 d' H● A146 ExtAlarm) W: M2 [# x0 ?1 a
代码解释:
' e3 [, Q+ k: q5 ~6 X; ` ● 报警代码 A146 ExtAlarm 外部报警 检查所有的MCB和保险丝 - P7 M; t1 @# X5 y
● 故障代码 F 03 Dlyd.exc.overcurrent 励磁电流延时过流。 5 Q* @) C4 ~9 P) ~( `. g' `
3、DCS报警记录:
+ a/ B/ X9 x2 r, ~& v, J2007年12月6日14时
& G; r/ M3 z) J, H# M4 c 19:55 励磁装置报警信号, y$ A! ?! N" P: Y
19:55 励磁装置报警信号
: c) u3 I4 V' `* ~6 B19:56 MK合闸状态% ~, D* R# M' s# Q* v7 I# m) G
19:56 内部故障跳闸1
9 |" g8 l' U2 s! E N19:56 内部故障跳闸2
- q% o' f& X& i9 {! H6 P% Z0 `19:56 MK跳闸) x9 @) W) Z6 ~9 |, w
19:56 MK事故
" I. ~4 I4 s; p8 Q请各位高手帮助分析一下事故原因 |
评分
-
查看全部评分
|