|
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
一、经过:
Z) a# h9 D5 d! [+ G2007年12月6日14点19分,我厂1#机带负荷135MW运行。当时机组主要参数:5 ~4 G8 ?: b& D) a
有功:135MW;! n8 c* {+ Y6 y0 V1 I; `
无功:109MVar;; i9 S+ [. f% b
系统频率:49.95Hz;" K! ~0 _& k: F( i; ]
励磁电压:290V;% R2 ^3 s! m9 g: w. `) ^
励磁电流:1837A。% U1 f$ i$ O1 |
运行至14时19分54秒,发电机电压突然降低,并有多次上下波动,励磁电压、励磁电流急剧下降至,无功指示为负;至14时20分23秒,DCS发1#发电机对称过负荷反时限Ⅰ动作信号,出口断路器跳闸,1#汽轮机主汽门关闭,1#炉MFT。
. {2 W7 j1 E" u/ [8 Q二、处理3 \6 p! [; C6 y- L
事后经检查,发现1#机励磁调节器发“A146,F03”信号;1#发变组保护A柜发“失磁t5、失磁t1、失磁t4信号”;1#发变组保护B柜发“失磁t5、失磁t1、失磁t4、对称过负荷反时限Ⅰ信号”;1#发变组保护C柜发“热工保护信号”。1#发变组故障录波启动,启动原因:发电机电量突变。
1 `) n; V1 ? n- k对励磁回路尤其是转子电压回路进行了详细的检查,除发现F04 熔断、1#机故障录波屏内两只电量隔离传感器烧毁。其它并未发现异常。将F04熔断器更换,将故障录波屏与故障传感器相关联线进行可靠隔离,将励磁系统和发变组保护所有信号复归后。重新开机,一切正常。
- D3 i( y/ Q+ Y三、动作报告及记录:
. \4 u; G* U* Y3 _& q7 i1、发电机B柜对称过负荷后时限Ⅰ动作报告:
?1 ^0 N% W1 O; O" `, ?& p5 ZCPU名称 CPUA
1 L3 z1 c# q' [) ^6 X# p保护名称 发电机对称过负荷
- f3 ^& J4 Y, D信号名称 发电机对称过负荷反时限Ⅰ) v/ [1 }3 g' _+ i* l0 C
动作时间 2007-12-06 14:20:23 1673 q$ b6 _, v2 ]( a: {9 A0 k
动作参数 电流IA=9.7847 A 电流IB=10.0939 A
+ r v0 D6 n o U电流IC=9.7843 A
' X& c; j* f$ h2、励磁系统报警及故障代码:
a3 w: \: L* `2 m0 O● F 03 Dlyd.exc.overcurrent
& F: N. d: V0 M! y; J2 h5 E● A146 ExtAlarm8 _# Y" P) |: n. N
代码解释:, j% U- S4 C7 W
● 报警代码 A146 ExtAlarm 外部报警 检查所有的MCB和保险丝 . S2 n3 v1 f4 Y1 Y
● 故障代码 F 03 Dlyd.exc.overcurrent 励磁电流延时过流。 ! ]* o. h& W7 v c! M" O
3、DCS报警记录:
6 t1 @# X4 A. v, d$ t& d1 Y0 r8 W2007年12月6日14时( X6 M; @! o5 o$ C! j- b2 l
19:55 励磁装置报警信号
2 i) F4 s) {4 C" k& E 19:55 励磁装置报警信号7 ? h6 W9 K; T" B- z* Q- P
19:56 MK合闸状态
" S4 a) X' d8 o$ _# d \4 }19:56 内部故障跳闸1# q/ b8 z7 _+ e% x/ ^6 Y
19:56 内部故障跳闸2
2 P& [' Q8 C7 B, y' c, l& _19:56 MK跳闸
# g3 K$ F; U; H8 l& w19:56 MK事故 # W, }& V4 H% m# T E5 E
请各位高手帮助分析一下事故原因 |
评分
-
查看全部评分
|