高压变频器厂家的返厂报告
- P I' b0 y% A: r. D' L# p(1) 功率单元静态测试功率器件二极管特性正常。. S3 [( J/ Y9 Q
(2) 检查发现 R、 T 相熔断器(茗熔 RGS4 1000V/75A)开路, RST 三相输入端前面板出! ?0 H' U$ \% }
现了严重的打火痕迹,三相相间出现了严重的拉弧痕迹。
- ]( N }* W' @3 U依据返厂拆解功率单元发现的问题,初步分析故障原因如下:
. S& D2 p7 H7 C; u1 `. x此次返厂四个功率单元失效器件全部为熔断器,故障功率单元均出现了不同位置的打火、& Q$ T2 W# ^ f7 n9 s
拉弧痕迹, 其中 RST 三相输入侧三次打火,功率单元内部 V+V-之间放电一次,从整体情况来看,
# r, F J0 o1 r) g; v4 | H未发现其他失效形式,全部为短路导致的熔断器开路保护,属于正常的保护动作。
2 R( S; S; c* F导致三相输入侧及 V+V-之间打火的原因有几点因素: 第一、产品设计问题,此设备结构为2 K: D, h- I: R8 k( E6 k& ]
成熟产品,从设计尺寸方面来看,全部满足规定的设计标准,排除此因素;第二、环境因素,4 q7 X* d* }4 z! P; ~+ a
主要包括粉尘、湿度等, 从现场返回的功率单元来看,内部粉尘不大, 但湿度无法排除, 亦或
6 m' k+ A6 G& P; L& |+ O; w者存在粉尘、 湿度同时作用的可能;第三、 过电压,电网电压波动、电网谐波、 负载波动导致- R+ @; j* d% V* d4 ?
的能量返灌等。( ?& |4 Y& Z- B7 r/ h
结合用户现场的情况来看, 故障原因更加倾向于电网谐波或者电网瞬间波动过电压, 变压器副边绕组发生形变的可能性来自负载短路, 即功率单元输入侧短路,但导致功率单元输入侧: T% A c& `5 m& c s; a
或者内部正负极短路、 打火的原因可能来自电压过高, 用户现场使用的其他厂家设备也出现了' m }3 ^8 Y' p
输入侧整流器件损毁的情况, 从侧面证实用户电网电压或者电网谐波质量可能存在一定的问题。' L% T. N# a9 t0 n7 l1 t, Y5 j7 b
备注: 变压器二次侧绝缘受电网冲击导致的绝缘受损,匝间放电也会导致功率单元输入侧打火,由9 E" Z9 c1 D0 J) n: H$ ~
于两种故障结果存在互相影响, 暂时无法进行验证。 |
-
|