高压变频器厂家的返厂报告7 u# C8 u8 w( M8 ^. j. y. M
(1) 功率单元静态测试功率器件二极管特性正常。) n4 A; o5 V& d* X; `: G
(2) 检查发现 R、 T 相熔断器(茗熔 RGS4 1000V/75A)开路, RST 三相输入端前面板出% X- g# d" m$ G8 X$ t0 s
现了严重的打火痕迹,三相相间出现了严重的拉弧痕迹。' F$ [" O4 g/ \( n
依据返厂拆解功率单元发现的问题,初步分析故障原因如下:
7 L, {4 }3 q' D* L' i5 B此次返厂四个功率单元失效器件全部为熔断器,故障功率单元均出现了不同位置的打火、3 {! o+ Y. `' ~" U+ c' T$ v; z
拉弧痕迹, 其中 RST 三相输入侧三次打火,功率单元内部 V+V-之间放电一次,从整体情况来看,/ T; r) V R M9 h
未发现其他失效形式,全部为短路导致的熔断器开路保护,属于正常的保护动作。
( S( l W5 j$ E) }* O9 g1 n$ W导致三相输入侧及 V+V-之间打火的原因有几点因素: 第一、产品设计问题,此设备结构为
( H+ V4 R; f1 v$ ~2 Y- K+ ~' ]0 o成熟产品,从设计尺寸方面来看,全部满足规定的设计标准,排除此因素;第二、环境因素,5 W) Z8 Y9 ]- ]& A- o4 w) V& C/ ~
主要包括粉尘、湿度等, 从现场返回的功率单元来看,内部粉尘不大, 但湿度无法排除, 亦或
8 I8 U& i$ O! s" G$ @7 f+ H者存在粉尘、 湿度同时作用的可能;第三、 过电压,电网电压波动、电网谐波、 负载波动导致
/ L# v* W6 v' `. A0 C- {6 A" W的能量返灌等。
0 B( _( D; j+ s j4 p5 C结合用户现场的情况来看, 故障原因更加倾向于电网谐波或者电网瞬间波动过电压, 变压器副边绕组发生形变的可能性来自负载短路, 即功率单元输入侧短路,但导致功率单元输入侧
) m( O# V6 `! C# C; Y+ b- q或者内部正负极短路、 打火的原因可能来自电压过高, 用户现场使用的其他厂家设备也出现了
& A8 u6 T, `% _4 u! l, ?输入侧整流器件损毁的情况, 从侧面证实用户电网电压或者电网谐波质量可能存在一定的问题。4 V: J# a% g0 d8 i" \5 G6 n
备注: 变压器二次侧绝缘受电网冲击导致的绝缘受损,匝间放电也会导致功率单元输入侧打火,由7 l. n6 c8 r& {) G8 j4 _
于两种故障结果存在互相影响, 暂时无法进行验证。 |
-
|