高压变频器厂家的返厂报告& w5 C# }+ J/ S: j1 {- a0 g
(1) 功率单元静态测试功率器件二极管特性正常。
0 {/ C* W8 l2 ?! h; b- [# X8 q(2) 检查发现 R、 T 相熔断器(茗熔 RGS4 1000V/75A)开路, RST 三相输入端前面板出
& H$ F# x/ V" M5 G' M4 g: [现了严重的打火痕迹,三相相间出现了严重的拉弧痕迹。5 W! u* L/ ]9 l& F$ T' N
依据返厂拆解功率单元发现的问题,初步分析故障原因如下:
$ Z; e0 f# H8 s$ l此次返厂四个功率单元失效器件全部为熔断器,故障功率单元均出现了不同位置的打火、- W' L1 ]7 q% [
拉弧痕迹, 其中 RST 三相输入侧三次打火,功率单元内部 V+V-之间放电一次,从整体情况来看,; q* q) P4 Z; J# T
未发现其他失效形式,全部为短路导致的熔断器开路保护,属于正常的保护动作。2 F' F, ^. m8 y7 Q2 g
导致三相输入侧及 V+V-之间打火的原因有几点因素: 第一、产品设计问题,此设备结构为
- B9 h% z. w, N9 }* w成熟产品,从设计尺寸方面来看,全部满足规定的设计标准,排除此因素;第二、环境因素,* t& p: |3 C K6 ?0 K
主要包括粉尘、湿度等, 从现场返回的功率单元来看,内部粉尘不大, 但湿度无法排除, 亦或
; f1 d' R7 B, m) l8 k者存在粉尘、 湿度同时作用的可能;第三、 过电压,电网电压波动、电网谐波、 负载波动导致
6 n: m& G/ b3 b7 Z的能量返灌等。
& F, j+ c! p" ?+ I1 ?- p' w结合用户现场的情况来看, 故障原因更加倾向于电网谐波或者电网瞬间波动过电压, 变压器副边绕组发生形变的可能性来自负载短路, 即功率单元输入侧短路,但导致功率单元输入侧; x/ ^# I9 c2 N# v2 F; ?
或者内部正负极短路、 打火的原因可能来自电压过高, 用户现场使用的其他厂家设备也出现了
1 ]) i6 E" S3 O输入侧整流器件损毁的情况, 从侧面证实用户电网电压或者电网谐波质量可能存在一定的问题。, B& M' d4 P( U! n3 E
备注: 变压器二次侧绝缘受电网冲击导致的绝缘受损,匝间放电也会导致功率单元输入侧打火,由
# V8 `- z, i7 Z于两种故障结果存在互相影响, 暂时无法进行验证。 |
-
|