过压引起变频器炸机现场问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-18 11:32
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-3-2 10:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    & e0 i9 E9 l, Y$ R) U
    我遇到一个问题,一个比较老的焦化厂,有自己的35KV变压器,近期上了两台变频器,利德华福的10KV高压,和ABB的低压。但是变频器总是在待机的状态下损坏。高压表现为功率单元三相输入相间放电,低压表现为电源模块炸机,在未上变频器之前,10KV PT高压侧熔断器经常损坏,现在都换成10A的啦。PT也爆过。我现在怀疑是PT引起的铁磁谐振,但没有数据证明啊?不知道谁有这个经验,我们可以相互学习。谁有这方面的仿真模型,或者是经验还希望赐教。
    ; `( [3 S2 s7 f0 W7 t9 D) \
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 去教研室的路上捡了个ipad,失主感谢了奔跑的工匠 得了学分2 点. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-2-26 17:07
  • 签到天数: 655 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:655 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-3-2 11:01:30 | 显示全部楼层
    看一看,学习学习,谢谢楼主分享!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 教会了女神学妹使用PSCAD,送了wangxuefeng 威望2 点 ,么么哒. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-2-26 17:07
  • 签到天数: 655 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:655 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-3-2 11:02:57 | 显示全部楼层
    可能是由于谐振原因引起的故障现象啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 推荐学弟上研学论坛,wangxuefeng受奖励 学分2 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-2-26 17:07
  • 签到天数: 655 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:655 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-3-2 11:04:14 | 显示全部楼层
    建议高压一次侧安装一次消谐器试一试!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-18 11:32
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2016-3-2 11:07:20 | 显示全部楼层
    也有可能是谐振,排除铁磁谐振下面的就是谐振啦。但现场电能质量测试,谐波电流很小,都在国标之内。还有个问题是,他们厂子的无功补偿全是直接并高压10KV电容,连个电抗都不串。
    9 Z" d% f3 k# [" F, s1 L
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-18 11:32
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2016-3-2 11:17:21 | 显示全部楼层
    wangxuefeng 发表于 2016-3-2 11:04
    5 E/ x& R+ W6 I0 B. W" `建议高压一次侧安装一次消谐器试一试!

    : u: x2 T  o8 @; V# E# h7 L是私企,目前讨论解决方案有1,先看下同母线上其他PT高压侧熔断器是否也损坏,或者是已经更换10A。没损坏。看能否排除铁磁谐振,高压变频器柜体内有个三线5柱式PT。2,在其他10KV母线做耐压实验,观察其他母线电压是否会升高,是否只是高压变频器局部谐振。厂子电压普遍偏高,早上换班时后台检测会高压报警,几次变频器损毁都后台都没有记录。厂子里还有一次大功率电机突然失速1S左右,然后自行其他,因保护使用的是电流检测,保护未动作,怀疑是失压。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 奔跑的工匠特爱帮助研友,研友一致同意奖励他 学分2 点,帅呆了. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-5-5 10:17
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-3-2 12:12:14 | 显示全部楼层
    这个帖子不错,大家快来顶起来!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 推荐学弟上研学论坛,yaoyijian受奖励 学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-18 11:32
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2016-3-2 15:25:14 | 显示全部楼层
    yaoyijian 发表于 2016-3-2 12:121 ~0 P8 t0 t& L, f
    这个帖子不错,大家快来顶起来!

    7 p( P, Q; O& e! n) l  U大家帮帮嘛,讨论讨论看看能否解决。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 奔跑的工匠被狗追到胡同,差点被咬却捡了 威望1 点,喜笑颜开. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-18 11:32
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2016-3-2 15:39:11 | 显示全部楼层
    高压变频器厂家的返厂报告+ \7 W) K8 d# v3 N
    (1) 功率单元静态测试功率器件二极管特性正常。: z% V* w8 q1 s- |! X
    (2) 检查发现 R、 T 相熔断器(茗熔 RGS4 1000V/75A)开路, RST 三相输入端前面板出" F7 K+ ?  W* n% H* _
    现了严重的打火痕迹,三相相间出现了严重的拉弧痕迹。
    9 Q( \9 B; f% J, s依据返厂拆解功率单元发现的问题,初步分析故障原因如下:0 B% ~0 S" p. X( X' j
    此次返厂四个功率单元失效器件全部为熔断器,故障功率单元均出现了不同位置的打火、4 n2 |; J# X: E7 @$ O% a5 [
    拉弧痕迹, 其中 RST 三相输入侧三次打火,功率单元内部 V+V-之间放电一次,从整体情况来看,
    " T9 r4 m" ?$ @7 o3 M% n$ M5 ~未发现其他失效形式,全部为短路导致的熔断器开路保护,属于正常的保护动作。' G' g/ v4 N. H5 X7 \; V
    导致三相输入侧及 V+V-之间打火的原因有几点因素: 第一、产品设计问题,此设备结构为6 l! p2 W4 E* X+ ^/ i+ D
    成熟产品,从设计尺寸方面来看,全部满足规定的设计标准,排除此因素;第二、环境因素,( l0 Z: o! ~5 V! a/ [4 Y& q
    主要包括粉尘、湿度等, 从现场返回的功率单元来看,内部粉尘不大, 但湿度无法排除, 亦或
    * n$ t0 I% z$ M# Q1 I5 e! B8 t" j者存在粉尘、 湿度同时作用的可能;第三、 过电压,电网电压波动、电网谐波、 负载波动导致
    7 z3 D; Z* z" @* [的能量返灌等。
    # ?2 I% w0 h: N% k$ r! ]结合用户现场的情况来看, 故障原因更加倾向于电网谐波或者电网瞬间波动过电压, 变压器副边绕组发生形变的可能性来自负载短路, 即功率单元输入侧短路,但导致功率单元输入侧
    $ H; {9 A. n" _7 V或者内部正负极短路、 打火的原因可能来自电压过高, 用户现场使用的其他厂家设备也出现了
    ' t; u' A8 n- |+ j" x输入侧整流器件损毁的情况, 从侧面证实用户电网电压或者电网谐波质量可能存在一定的问题。5 {9 R/ C$ _* K- n" ]& A$ X- q
    备注: 变压器二次侧绝缘受电网冲击导致的绝缘受损,匝间放电也会导致功率单元输入侧打火,由
    5 k. n/ t, p) B# j于两种故障结果存在互相影响, 暂时无法进行验证。
    %$G1HEAL38(($Y(K@K]Z7TE.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 带头手机上上研学论坛,奖励奔跑的工匠学分5 点,赶上移动互联网大潮. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-18 11:32
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2016-3-2 16:02:11 | 显示全部楼层
    wangxuefeng 发表于 2016-3-2 11:02
    7 r( Q7 n; i( Q+ i- K8 c# e可能是由于谐振原因引起的故障现象啊!
    % n  E1 a+ w. \% ?
    刚刚从现场确认啦,高压变频器侧的PT高压熔断器是是0.5A的没有损坏正常,这样就可以排除铁磁谐振啦。那就是变频器内部局部谐振啦。问题怎么能解决,现打算改变移相变压器的连接头,让它输出电压减小5%。是否能改变谐振条件?