发表于 2008-3-24 16:11:18 | 显示全部楼层
楼上说得不对,搞技术不能一知半解!
' q, n4 ^! M* g. t我在上面已经说过,对于小系统单相接地时,由于只有零序的电容电流,而差动保护的差流中是没有零序分量的,所以差动不动,但对于区内的大系统单相接地除了零序还有正、负电流,差动当然要动了!还有差动速断和比率差动有什么区别?差动速断是不带制动的差动保护,和哪种故障没有关系,差动速断是为了防止较高的短路电流时,使CT饱和高次谐波增加,使带谐波制动的差动拒动,而增加的保护。

评分

参与人数 1威望 +2 +100 收起 理由
ywhywh + 2 + 100 讨论活跃

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-24 21:55:07 | 显示全部楼层
差动速断和差动不是一回事的,差动速断就是说不一定有差流。说白了其实差动速断就相当于速断。你没见过吗?

评分

参与人数 1威望 +2 +100 收起 理由
ywhywh + 2 + 100 讨论活跃

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-25 14:13:38 | 显示全部楼层
差动保护本身其实就可以看作是一种速断保护,只不过是一种带制动特性的速断保护,这一点要看你能不能理解了。所以我说,差动速断保护是不带制动的差动保护,没什么问题,它动作时也许没有差流,我不反对,但加入差动速断保护的目的是为了什么,它的整定原则是什么,才是我在上面要说的问题。变压器低压侧(小接地系统)单相接地故障如果差速能动,我看干这个保护的人可以回家种地了........ M9 P1 P4 e8 M0 ?& j2 Q3 `) v
3 y4 S7 N8 D/ \0 y' ]; g6 V
[ 本帖最后由 pengyu11 于 2008-3-25 14:23 编辑 ]
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-26 16:41:13 | 显示全部楼层
一般情况下差动保护是有定值的,只要是不超过他们保护的范围就不会动作了。但是并不代表别的保护不动作呀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-22 13:39:43 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-4-13 15:59
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-1-15 23:56:46 | 显示全部楼层
    取决于差动用CT的安装位置