请教高手 主变低压侧单相接地故障会启动主变差动保护?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-12-10 17:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
500kV自耦变压器,低压侧35kV 三角形接线
; I7 k! E" G  V% r4 S0 G  w这个问题在我们变电站讨论得难解难分了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-12-10 18:52:10 | 显示全部楼层
主变差动保护的电流采自哪里?2 G9 f- _+ R+ [8 X# t2 a/ W/ c
CT位置不同, 动作结果可能会不同.
* d! V6 m3 D, P' h
, f: g0 y6 g2 Q4 L我见过, 有些改造工程里面, 低压侧的CT没有装在变压器低压出线处, 而是装在变压器低压侧受电柜内, 低压侧又是电缆出线, 结果本来是接地故障却启动了差动保护.

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +1 收起 理由
ywhywh + 2 + 1 鼓励回帖

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2007-12-10 19:01:23 | 显示全部楼层
主变差动保护CT 取三侧开关TA,
' O3 r1 t  [  q1 v楼上讲的低压开关柜偶还没有见过
' ]; R5 m( F* M/ n* U) H* ^
. W( F; f* v* u& [[ 本帖最后由 chenyunze 于 2007-12-10 19:02 编辑 ]
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-12-25 23:29:22 | 显示全部楼层
只要差流达到定值就会启动,因为单相接地还是有差流存在,进出线的电流存在不平衡。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-2-16 12:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2007-12-28 13:24:56 | 显示全部楼层
    变压器的纵差保护能反映绕组或引出线上的单相接地故障
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-22 20:10:38 | 显示全部楼层
    故障点在三侧开关CT范围之内差动就会动作,否则就不会动作。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-23 09:50:40 | 显示全部楼层
    我觉得要看CT的安装地吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-23 16:34:40 | 显示全部楼层
    不会启动,小接地系统单相接地只有很少的零序电容电流,没有正序和负序电流,现在微机型变压器保护,都采用相位补偿,差流里没有零序电流分量,所以即使小接地系统单相接地电容电流较大,也不会启动!

    评分

    参与人数 1威望 +3 +100 收起 理由
    ywhywh + 3 + 100 感谢您参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-23 23:41:15 | 显示全部楼层
    变压发生单相接地差动保护不应该动作,应为不存在差流,如果发生单相接地有可能变压器的差动速断动作,假如在单相接地时比率差动动作是不对的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-24 16:10:36 | 显示全部楼层
    ?没看懂楼上的?差动速断都动作了,差动还不动作