现在做的变电站基本是智能变电站,很少配置低周低压减载,甚至新六统一的保护都没有低周低压减载这个选配项。! Q7 o; i* l- }
但是新建的光伏站接入老变电站110kV母线中,需要这个功能,我想问一下低周低压减载是怎么实现?' x3 O) v' ~1 D" G0 L6 S
老站里面配置了一面低周低压减载柜,接了两根电缆到110kv线路保护柜,一根是跳闸,另一根电缆回路编号+24v,-24V,不知道是干嘛用的?
# B) X7 {, Z1 g8 C7 ?请专家们赐教,谢谢!
! O! ]+ ?# U- I& Z0 u+ U. \3 d |
|