变压器在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。变压器的最基本形式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。      变压器的不正常工作状态主要有过负荷、外部短路引起的过电流、外部接地短路引起的中性点过电压、油箱漏油引起的油面降低或冷却系统故障引起的温度升高等。此外,大容量变压器,由于其额定工作磁通密度较高,工作磁密与电压频率比成正比例,在过电压或低频率下运行时,可能引起变压器的过励磁故障等。针对以上情况,大型变压器一般采用以下几种保护方式:      1、瓦斯保护:保护变压器内部短路和油面降低的故障。      2、差动保护、电流速断保护:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。      3、过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。      4、零序电流保护:保护大接地电流系统的外部单相接地短路。      5、过负荷保护:保护对称过负荷,仅作用于信号。      6、过励磁保护:保护变压器的过励磁不超过允许的限度。 据了解,国变电气旗下的电老虎网拥有多种知名品牌,各种型号的变压器,能极大的满足顾客的各种需求。