设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: xueshuguigui

线路首尾两端的电流相位在考虑线路电容的情况下会有变化吗

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2015-6-3 10:09:00 | 显示全部楼层
回复 9# xueshuguigui
$ r, g9 \$ {" r' q6 w- ^  V- j8 t) K) }5 n7 R9 V) [
串联回路电流一定是相同的。并联回路各条支路的电流不一定相等。
4 }1 _: f% D/ Y2 z2 p如果是220kV线路带负荷情况下,首端和末端相位必定不相同,因为有对地电容影响。可能是因为容性分量占比较小没有发现罢了。
1 d% F+ K% G/ [. e不考虑电容影响,只能是一个串联回路,电流一定是相同的。3楼应该已经说清楚了。
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2015-8-10 22:25:37 | 显示全部楼层
回复 11# 风平浪静
5 x" J, Q6 n4 O5 m8 R, e
- q6 ]! f1 o, r; j( P2 Q6 L
8 }; j  m0 s" |- i4 \( {; ~   那么对于220kV线路纵差保护来说,两端电流都取指向线路为正,正常运行时负荷电流理想情况下应该相差180度,那么如果考虑线路电容的影响,两侧电流相位差是变大还是变小啊?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-6-7 23:08

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表