回复 9# xueshuguigui 2 ]6 w# X; s$ T, q( p" p
1 t. A4 m  p, ~$ T
串联回路电流一定是相同的。并联回路各条支路的电流不一定相等。
$ f: g4 v3 p1 l' j8 x9 B3 e如果是220kV线路带负荷情况下,首端和末端相位必定不相同,因为有对地电容影响。可能是因为容性分量占比较小没有发现罢了。0 |3 c" j+ `' L7 h3 a' G
不考虑电容影响,只能是一个串联回路,电流一定是相同的。3楼应该已经说清楚了。
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2015-8-10 22:25:37 | 显示全部楼层
回复 11# 风平浪静 : H) b1 _! ~  @

( o1 s( [$ Z8 y$ t9 K' \9 J, P
& h2 \: ~* b6 @" g( u   那么对于220kV线路纵差保护来说,两端电流都取指向线路为正,正常运行时负荷电流理想情况下应该相差180度,那么如果考虑线路电容的影响,两侧电流相位差是变大还是变小啊?