[讨论] 雷电过电压仿真中避雷器设置出现问题,谁能帮忙解决一下

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-3 10:16
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-1-3 10:58:08 | 显示全部楼层
    您好,我和您遇到同样的问题,收敛误差和参考电压都修改了,但是还是仍然报错不收敛,请问还可以怎么修改啊?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 小小辛捐助研学论坛,另外奖励威望1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-5-17 18:37
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-5-3 02:38:10 | 显示全部楼层
    我也是遇到这个问题,步长都已经减到e-7还是不够,mov参考电压从10k调整到20k都没有用···,errlim参数0.05或者再调大也不管用,我做的10kv线路防雷,请问大家是怎么解决的呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-5-17 18:37
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-5-3 03:02:38 | 显示全部楼层
    小小辛 发表于 2017-1-3 10:583 x& a) R8 r9 U3 B% I. X7 Q0 ~
    您好,我和您遇到同样的问题,收敛误差和参考电压都修改了,但是还是仍然报错不收敛,请问还可以怎么修改啊 ...

    * O" T% r3 A; `- T0 |" p( n6 E5 g2 n请问您现在解决了这个问题吗?我也是和你同样的情况: a2 q$ @( C9 Z4 O7 ?5 g
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-5-21 17:26
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-5-3 11:21:57 | 显示全部楼层
    这一般都是参考电压设置偏小,建议设置为线路额定电压的两倍
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-1-16 11:03
  • 签到天数: 46 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:46 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-5-17 18:16:37 | 显示全部楼层
    wangdc 发表于 2015-5-4 10:109 F- p$ }' b) z+ Z8 B
    就是说计算不收敛了,先检查一下避雷器的参数设置是不是正确,伏安特性是不是合理。然后可以减小一下仿真步 ...
    $ b7 _8 K! p( b2 m. ?1 [5 O- J; d
    我的避雷器的伏安特性曲线是凭空设置的,你们设置有什么依据嘛?求解答
    " X+ Y- J9 k7 ]: z
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-5-19 19:34
  • 签到天数: 235 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:237 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-6-30 10:51:00 | 显示全部楼层
    凭空设置的肯定不合理,要按实际的来设置。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】