    请问大家:变压器中性点放电间隙具体起什么作用?它是怎么起到保护变压器中性点作用的???一般是在什么情况下才会动作???
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-1-12 23:33:21 | 显示全部楼层
    接地引起中性点零序电压超过间隙击穿电压后,间隙放电动作跳闸,保护变压器中性点绝缘(低于线端绝缘水平)

    评分

    参与人数 1威望 +2 +639 收起 理由
    ywhywh + 2 + 639 感谢回复

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-1-19 21:20:44 | 显示全部楼层

    为什么在PT断线的时候要重合闸放电

    为什么在PT断线的时候要重合闸放电
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-22 19:58:09 | 显示全部楼层
    不单是防止线路接地引起不接地变压器中性点的过电压,还包括大气过电压,操作过电压等。

    评分

    参与人数 1威望 +2 +450 收起 理由
    ywhywh + 2 + 450 感谢回复

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-26 17:00:14 | 显示全部楼层

    为什么在PT断线的时候要重合闸放电

    这个PT断线不会造成重合闸,因为他只是个监视的作用了,呵呵