设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 883|回复: 4

群里有搞电机的不 有个问题咨询下啊

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-6-22 19:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    动态仿真时,2秒开始母线电压跌落至70%,然后持续到40秒清除。发现其中的感应电机先是转速下降至堵转,然后在30秒左右处开始重启,但是监视了此时电动机母线的电压只有大约0.42,怎么会出现堵转后在这样的电压下重启的情况呢?5 P" m4 b1 c9 O+ Y2 ]1 h' M1 ~

    ( ?( R3 p. r# y! k. ~7 N" l$ n1 b+ j UY8J4P8`@MW8@3@7QLU[FFM.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-6-26 17:36:54 | 显示全部楼层
    sorry,
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-11-3 12:18:14 | 显示全部楼层
    把你的模型架构贴上来看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-12-2 00:30
  • 签到天数: 62 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:63 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-11-3 14:21:30 | 显示全部楼层
    ,帮顶一下,
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-26 21:58
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-11-3 16:48:09 | 显示全部楼层
    一开始说母线电压跌至70%,是哪里的母线,后来的0.42又是哪里的母线,电源端电压和机端电压是不一样的哦
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入