设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: pass

进线 逆功率保护

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-6-2 21:23
  • 签到天数: 30 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:31 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-2-1 16:30:12 | 显示全部楼层
    逆功率保护作为汽轮发电机出现有功功率倒送,发电机变为电动机运行异常工况的保护。同时,利用这一原理,逆功率保护也可用于程序跳闸的启动元件9 C) D1 a) l1 N
    3 i" r; [. D, ?7 g1 v
    保护原理% @, c. Q5 r% P$ L4 ~
    逆功率保护反应发电机从系统吸收有功功率的大小。电压取自发电机机端TV,电流取自发电机机端(或中性点)TA。保护按三相接线,有功功率为:" C$ r, j0 R. }6 V0 K& W# O7 a/ H
         P=Ua*Ia*CosΦ+Ub*Ib*CosΦ+Uc*Ic*CosΦ
    8 p4 M' P8 d: _) N$ L8 W$ xΦ为电压超前电流的角度,动作判据为:
    / ?1 K% c% z3 [5 B4 E4 u                | P | > Pset     Pset为逆功率保护动作整定值。
    4 \7 ~- E) _; v- o5 p保护设有2段延时,短延时t1(1s~5s)用于发信号,延时t2(10s~600s)可用于跳闸。
    # U0 y3 j# ?: b7 F2 r7 v, ~8 ?% S
    " a: X  I  s1 n2 k& g保护动作特性和逻辑框图
    ( ~0 J' r& S! N& \* l$ n
    7 v7 a/ |2 Q. n- O! M保护动作特性见图5-13-1,保护逻辑框图见图5-13-2。
    abc.jpg

    评分

    参与人数 1威望 +2 金币 +1 收起 理由
    ywhywh + 2 + 1 感谢分享!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-2-2 23:41:17 | 显示全部楼层
    请教有无相关书籍
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-6-2 21:23
  • 签到天数: 30 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:31 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-2-3 15:09:34 | 显示全部楼层
    只要是涉及发电机保护,应该都会有论述的,譬如王维俭《电气主设备继电保护原理与应用》,楼上可参考参考
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-2-24 18:08

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表