设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4061|回复: 12

进线 逆功率保护

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-10-30 09:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
逆功率保护 能否替代 速断保护
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2007-10-30 09:59:36 | 显示全部楼层
上几天在网站上提问
9 L: W* A8 P- A: p2 a0 E& H9 b& |1 G" N4 K
进线所带负荷有 一鼓风机 一PT 同时还有TRT(利用高炉余压发电)
; [# S4 d4 _1 t- m; D( u* e1 p2 q  w( }- R  U+ ?' k
当外部发生短路故障时 我厂进线因TRT反送电引起进线跳闸
8 {, M5 z4 u7 A/ |/ l4 ?) \3 X( Z6 c: T9 R
问如何防止这种现象发生
0 `- l1 A, O! X9 O
" u( R2 I5 p2 `, P4 W6 J7 S也就是说 当外部发生短路故障时如何能让我厂进线不跳闸 , f' q- \3 \' ?( @

0 V# O1 N4 l1 t5 r+ B4 X有人给我回复 说可采用 逆功率保护
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2007-10-30 10:01:28 | 显示全部楼层
用逆功率保护正确吗?
/ ?. l1 C4 \/ [5 A
& e$ o/ {1 C5 \应该注意些什么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-6-2 21:23
  • 签到天数: 30 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:31 天
    连续签到:1 天
    发表于 2007-10-30 14:01:17 | 显示全部楼层
    他的意思应该是让你的过流保护加装方向元件吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-11-9 16:31:45 | 显示全部楼层
    很感兴趣,有更详细的介绍吗?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-1-7 19:37:37 | 显示全部楼层

    回复 2楼 的帖子

    逆功率保护是保护汽轮机的吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2008-1-7 20:29:48 | 显示全部楼层
    这种情况应该是在充分利用能源,减少成本的原则下,利用TRT给自己供一部分电,与电网并网只是为了稳定性和可靠性。由于不考虑给外部电网供电,所以利用逆功率继电器,一旦TRT向外部电网供电,联结线上的断路器就跳闸。以免在外部电网短路故障时,给自己和电网带来短路冲击。并且使自己的高炉仍能正常运转。这个就类似于目前配网中很多小型分布式电源的情况。
      o' \$ N- T0 e. h- y# t楼主我猜的。分布式电源刚刚接触。
    + Q. h' R0 D/ c  X1 U逆功率继电器是不是就是电流方向保护?我不清楚。请大家指教。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-1-9 10:24:38 | 显示全部楼层
    1楼的问题是“当外部发生短路故障时 我厂进线因TRT反送电引起进线跳闸,问如何防止这种现象发生,也就是说 当外部发生短路故障时如何能让我厂进线不跳闸”
    + ]  K& S; H! z0 l这个问题处理分析如下:外部短路,进线跳闸,说明外部短路电流达到进线保护电流定值从而引起跳闸,要”当外部发生短路故障时如何能让我厂进线不跳闸“,可以取消电流III保护。根据我的分析,在你厂母线到对侧变电站母线之间发生故障时,由于你厂有电源,所以必须跳闸,因此上面有人提的加装方向元件是不可行,而逆功率保护一般是用在发电机进行运行功率过大时断开发电机的保护,在这里不好用。很明显你厂的跳闸行为是后备保护动作引起的,所以退出后备保护是可行的。在退出电流III段的同时,注意II段定值整定时尽量不要超过对方母线过大,因为I和II段构成的是本线路的主保护。由于你提供信息有限,分析也只能达到这个程度。7 A9 n! _& M! g8 {' M) I1 f
      还有一个方案就是采用备自投方案,这样外部短路对你厂就没有影响了,但是损失了经济性,因为你厂的电源不能得到有效利用。$ @) R: W3 f" m4 J; n% R
    (一家之言,仅供参考)

    评分

    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    onetwo + 3 我很赞同

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2008-1-30 23:37:49 | 显示全部楼层
    外部故障为什么进线不跳闸?是想等系统保护动作后,形成了所谓“良性”孤岛,想继续自给自足式供电吗?那如果是这样,也必须“隔离”故障线路啊。我想了想,楼主好像说的是这种情况吧:首先与电网相连的叫联络线,一般接到变电所某母线上。“进线”和联络线之间又有本厂的小变电站的母线,然后母线上接有自己的负荷,“进线”另一端接在自己的发电机TRT上。在本厂母线外部发生故障(包括外部电网故障及联络线故障)保护动作后,外部电网断电的情况下,希望“进线”保护不跳,继续给自己的负荷供电。但是现有的保护因为故障切除不及时,往往“进线”处保护也动作了。5 c3 G( h% ^8 y7 S
    如果是这样,我分析一下,首先是从保护本厂线路及发电机角度看,联络线上的保护要有后备,因为这个原因,“进线”保护处用电流方向保护也不是很合适,逆功率保护如果是我下面说的原理,可以考虑。
    $ h2 Y* c8 Q, M5 ^$ h% ?这种情况下,根据猜测楼主意图,如果前提是如果无论何时本厂发电只供自己使用,不会向外电网输出功率。4 q5 x9 A7 N5 W3 T* b0 [
    可以考虑在联络线上靠近本厂母线侧安装“逆功率”保护,原理是向外输出功率便动作,并且可以做外部(电网及联络线)的后备。而在靠近变电站侧安装普通电流保护以保护电网。本厂母线内侧“进线”处安装电流方向保护以保证本厂故障不殃及电网,同时外部故障不动作。且前面提到的联络线电流保护二段起到后备作用(也是为了保护系统电网)。* j  j# ^2 k0 C' r: o, G5 c0 e7 V
    感觉说的有点乱,我觉得关键在于联络线处故障切除必须快,第一尽量不影响电网,第二,“逆功率”保护也没有后备,万一拒动也就只好TRT停火关机了。
    ' v; A8 b4 J  p) m* A  a+ X我也是没见到现场,自己估计着说的。希望楼主能看到,而且说详细些情况好分析

    评分

    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    onetwo + 3 我很赞同

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-2-1 12:18:46 | 显示全部楼层
    学习!!!

    评分

    参与人数 1威望 -3 收起 理由
    onetwo -3 恶意灌水

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-2-24 15:36

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表