惭愧,最近一直在忙自己的事,今天才静下心来看看论坛。说一下我的疑问:
2 Z: ]: |; w; W$ N- ]& Z0 J1 行波保护现在真的有实际的输电线路在用吗?6 q8 |0 e4 e( ]3 S$ q5 {6 z0 C
* }! R0 e5 H i2 你说的应该是最佳重合闸时刻吧?我好像看过张保会老师的这方面的文章,已经涉及到系 ...
3 n1 g+ E& Z3 G0 P! n6 Y6 T% V3 Q& X0 M/ F; D
行波保护由于其可靠性问题,现在还没有大面积的实际应用,但是类似于试运行这样的工作应该是做了不少,并且也已经有所成就。很期待这个方面 Q$ H& X! P; d( y, ?
的产业化和应用首先在国内展开。行波保护实际应用中要解决的问题实在是太多了,采样率的问题、传感器的问题、雷电等“干扰”的识别问题,以及
5 n7 ]$ {( y. @3 z0 y. {实际应用中的整定问题。
% c E7 A' G* e) p7 |" u1 [! p: S, H& I) K3 G* {' j8 o
行波测距这块无疑已经取得了空前的成功,这个是毋庸置疑的,呵呵!9 S5 ~1 T+ \$ x2 ~+ W: O: D% S
6 |$ v8 o6 D1 p! I; y5 }自动重合闸本身已经是安全自动装置了,其已经属于电力系统的第二道防线了,对于主保护,业界的观点一直,自扫门前雪,快速切除故障,保护设备" y/ V5 p" O3 Q6 u8 Q' {* t v* S
安全。
* O- P* X0 C6 c( M6 j8 Q& X; q9 E5 o: A/ K0 a
串补以及其他FACTS器件对保护的影响,包括HVDC的影响,是最近非常热的研究方向,在我的另外一篇帖子,24届年会的那片提到了一些,FACTS
4 q! o5 V ?, Y* V3 T$ W) M和HVDC有可能会影响到一些保护原理的命运。