设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 8156|回复: 27

母线上的电压互感器和避雷器

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-27 20:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
1。工作母线和备用母线应配置有电压互感器和避雷器,为什么旁路母线不用?
7 K* P! i- p2 m$ V( d2。电压互感器和避雷器是共用隔离开关,如果电压互感器检修,隔离开关应该拉开吧?那样避雷器不是也退出了?发生过电压怎么办?-%-89881-%--%-91955-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-28 05:44:33 | 显示全部楼层
旁路母线日常的运行方式应该长期在冷备用状态吧,所以用处不大了。3 y$ @, j8 ~7 B. ?- y
一台电压互感器检修,该系统的两条母线应该是并列运行方式了,如果一条母线退出运行就更无所谓了,其他母线的避雷器还是有保护范围的了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-7-28 08:21:19 | 显示全部楼层
旁路母线应该有时要充电,这时候是不是不需要检测电压?
5 s( p( _: L/ N/ ^. E; U如果PT和母线同时检修,当然不会有问题了,没在现场干过,不知道是不是这样的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-29 05:50:39 | 显示全部楼层
学习........中,谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-5 21:09:27 | 显示全部楼层

回复 1楼 rocketsun 的帖子

旁路母线作用是当线路开关需要检修或故障情况下,线路又不能停电而准备的,用旁路代替线路开关,不是起母线作用。
, t% `; x( `' \- P+ n一台电压互感器检修,该系统的两条母线应该是合排运行方式了,就相当于一条母线;如果一条母线退出运行就更无所谓了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-6 06:34:48 | 显示全部楼层
学习
* I# e7 D: H6 n( [# O- z
6 ^! B0 }- V6 b3 P* p. |+ I; v9 D
% a+ d2 a0 W+ M. B! Z  j
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-8-10 14:42:47 | 显示全部楼层
原帖由 sobing1000 于 2008-8-5 21:09 发表
+ o$ V9 [$ i8 j9 F1 z旁路母线作用是当线路开关需要检修或故障情况下,线路又不能停电而准备的,用旁路代替线路开关,不是起母线作用。. P, G" {- J" v. q+ ?$ l8 r0 H# _

, }8 @# \/ u# o# R: |1 e旁路母线和旁路断路器的作用当然是替代某一台断路器的工作
. D7 M0 F* e( R0 D9 X我的问题关键是旁路母线的电压是不是不需要检测
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-23 14:02:49 | 显示全部楼层
应该不需要吧 如果是冷备用的话怎么会有电压产生呢。。。& p" e6 ~5 E) K
  学习中。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-3 17:08:37 | 显示全部楼层
旁母一般没有PT,当代路时其电压可由线路的容式PT监测,若没有容式PT,也可由线路上的PT监测到。由于只代路一条,对它的电压测量精度要求不高。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-3 19:52:13 | 显示全部楼层
旁路母线正常情况下是冷备用,根本不带电压,所以装PT毫无意义。在旁路开关代线路开关运行时,同期装置比较的是母线和线路侧的电压,这时旁路开关的线路电压检测是由被带线路开关的线路TYD提供的,而母线电压并不是指旁路母线电压,是指旁路开关的母线侧刀闸所接的母线的电压。所以无论何种情况,旁路母线均不需要装PT。按照国网公司的典型设计,今后上的变电站都不设旁路母线,所以对运行人员减少操作的工作量是大有好处的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下