$ \( U4 n A& i3 B5 n俺也是社会主义一块砖,哪里需要哪里搬
1 }3 K: F+ g2 q9 E+ w' ]. Q% Z r5 h, @- w
我对基于最优潮流等的输电能力计算不感兴趣/ z8 V7 E3 u5 o+ u( j
没法严格考虑暂态稳定约束,只能较好考虑静态安全约束6 [2 u- X# J5 i1 ]. w
& c1 L$ l1 s+ Z5 b$ [" ?
我感觉要向真正考虑暂稳约束
4 E; L6 A2 ]5 e' }; J1 J# y暂态稳定量化分析理论是离不开的2 C) M+ ^4 X7 J7 d5 `7 t0 X) v
没有机组、负荷变化对于稳定裕度的灵敏度信息1 g( L2 n& M b- R+ y# m
对大型互联电网搜索较严格的传输极限是非常耗时的2 ^* |* |2 j; p2 W
( @5 W0 K' M, L/ R( T( b8 o; e4 d
如果真想深入做些东西5 h* ?3 E- ]3 r+ s' r+ T$ \) t0 `
可以考虑用薛老师的EEAC理论(但要自己变成实现真正的EEAC比较很困难的)* p: A) b2 e7 h/ O
如果想尝试一下,可以从机组功率摄动与最大角度差(还有很多指标,如果能提出较好的新指标就是很好创新点)变化的关系入手制定送/受端机组功率调整策略
4 g X9 q/ e/ |/ Z6 e, ^; ~# p
- x, [; f |% g& ?总之,严格考虑暂态稳定约束,数值仿真、稳定判据、稳定裕度是离不开的. |' z% l5 G7 K: l: |