原帖由 lokia0870 于 2008-7-30 10:15 发表 ! w+ s( A% p* L
尤其是变压器保护仍然是继电保护中性能最差的部分,其正确动作率长期偏低??! ~# Y# ~3 p5 T/ B: ^$ w8 d
这句话好象有点不妥当,现在那么多大容量的大型变压器,用的都是完全国产的保护.比如PST1200,RCS978等等,都是世界一流的
. M9 @$ K- Q( c& g怎么知道是世界一流的?半斤八两而已。5 L: ]) s7 {* o$ \; j
微机保护的正确动作率的提高取决于两个因素:0 X3 k u' A0 N2 Q; g. J" ]$ ~8 N5 I
1、装置自身的制造工艺,硬件的可靠性的提高+ `6 {" X( d* E& q6 s7 A+ T( K0 e
2、保护原理的提升。+ a0 X0 u0 H" x) z, I+ j' I7 r J
实际上,变压器的保护原理,一直没有本质的提高。一个励磁涌流就把大家折腾了好多年还没有彻底解决。2 e6 p7 \: ~/ O6 L+ S2 e4 c
如果哪个厂家的变压器保护敢说彻底解决励磁涌流误动的问题,我才觉得有资格去说世界一流 :) |
|