发表于 2008-7-27 14:16:02
|
显示全部楼层
电力系统暂态分析 李光琦编 76页例题的计算
我对着书本的例题用BPA短路程序计算,当中,有两个问题疑惑着我
$ k" V4 n) @+ _6 q" K X( p5 |1、限流电抗器怎么输入卡片?因为用户手册里面没有提及电抗器。分析之后,觉得只能手算电抗器的标幺值之后,把它当作线路阻抗值,输入L卡中。
9 a6 C- e3 Z+ D2 [( }4 b2、该例题是有两个系统、三台发电机组供电,当填写SWI文件的M卡的时候,没有填写系统。+ I( F- F! a1 ^' H/ S
后来发现计算结果比例题的小十几kA左右,就回头检查。才发现没有考虑到了两个系统的供电。但是用户手册里面没有提及系统的处理方式,但页只能作为发电机来处理了,把系统的阻抗值当做发电机的次暂态电抗来处理。这样处理之后,计算的结果 ,跟例题相符。不知道对不对呢?3 s& E8 d4 {# v! e8 n
下面把数据列出如下:(大家有兴趣可以看下书本的例题)
' u# o; N3 z& C输入DAT文件:# ]. X# b' E/ @( ]$ J$ \: G
(POWERFLOW,CASEID=7节点,PROJECT=7节点例题)
5 z! g* Q( f& J/MVA_BASE=100.\
1 _ p0 I6 A( ^: `! q" E/NETWORK_DATA\
8 [! q1 w1 }& t4 |/ j6 ?0 T* V6 r! E.B卡,7个节点8 W$ Z( V2 X1 q* M a: q2 ]! }( z U3 V
B 系统1 115.01 8 B) M# L: x' I* F& c
B 系统2 37.001 2 I/ ]8 j" R% o3 \
B B1 1.0001: n: G o: z/ }
B B2 1.0001
( X8 Q& E7 B) w. }B 发电机1 6.3001
" ~. n% o# K" e. rB 发电机2 6.3001
; D$ D2 H+ i- `1 }, P" jB 发电机3 6.3001 J8 T" e7 A* Q* X9 @
% G0 O9 S1 ^) o) y* J0 q.L ----------------- transmission lines ------(注意,此值为限抗器阻抗值) z6 E+ S) [2 q
L 发电机2 6.30 发电机3 6.30 0.4360
% Q9 u$ ^# H0 Q7 B, ^.T ----- transformers ---------8 }7 q$ ~6 v# ?- e1 {" M- b( c# L
.双绕组变压器:3 H- Q0 O5 n& C# Y
T 系统1 115. 发电机1 6.30 0.1750 115. 6.305 T* i7 e2 M# m$ v/ R
.三绕组变压器:(注意,如手算出现零值的,用0.0001;如输入0,则出错)
: V' N/ L6 g' i2 G% N, I3 n* OT 系统1 115. B1 1.00 0.3490 115. 1.00! g" L ^" \2 t; V5 z
T 系统2 37.0 B1 1.00 0.1900 37.0 1.00
, x# v4 k5 I; `; |4 c6 h, I" x4 A2 A9 c& LT 发电机2 6.30 B1 1.00 0.0001 6.30 1.00( ^( Z& Z; ^$ G
2 v: I; C$ l3 n, q' L8 M# U1 FT 系统1 115. B2 1.00 0.3490 115. 1.00
: V3 f3 B8 p+ F+ t+ eT 系统2 37.0 B2 1.00 0.1900 37.0 1.001 t9 v( Q' b( T
T 发电机3 6.30 B2 1.00 0.0001 6.30 1.009 Q- Q6 U( @) k# T6 J+ S
(END)$ |# D2 @: W" w7 p5 Y6 m$ ?- D+ ]
输入SWI文件:(注意,此处为三相短路计算,所以不输入零序数据)
: P$ x/ f5 Z% i% k. ]- O) ~CASE 7节点
* F1 J, g1 v: X, q% vM 发电机16.30 0.216
, Y- r8 e' m/ s) x% K- f5 e% t6 ]M 发电机26.30 0.416! j1 u" d3 ?) x$ Y3 H p2 z k5 d- f" U
M 发电机36.30 0.416/ }5 I9 ^- y) W/ ?6 `2 F
M 系统1 115. 0.076/ J! d5 D& h$ Z) { B$ }2 G' M
M 系统2 37.0 0.8779 f! O- y" ^& h( L- u
99' q3 t l" E& C$ k- {' l) Z
8 r" g" f6 F( d) J
& d7 K0 R6 U& Y+ Z/ n- B计算结果:+ ~. h: |+ a9 y: U" ^, f
07/27/2008 01:21:49 pm
4 U/ V& @7 O, h' w) Q5 a% ? ^ ------------------------------------------------------------------------------
% e5 q! c3 |+ t; ?% D% b% F* n4 A- P( ]# n; n W
单个母线三相短路故障基本信息汇总:
& n, R: \4 N# [9 ~2 w0 M ----------------------------------
; Y9 H& T. j( {5 B" {0 r+ L 节点名: 发电机3
7 x# k6 |5 U( U0 R$ k- |$ A4 i 基准电压: 6.3 kV
* J9 k& y" M r9 b& @ F, z2 U/ q 分区: 01# l7 j, F7 _# B6 p3 {8 s+ r
开关额定遮断电流 200.0 kA
; n) H' O) W& ~: n( m6 {# ~ 短路阻抗: 0.0000 +j 0.1327 (pu) 0.00 +j 0.05 (欧姆)
, }8 n3 X* v' \) G. j) y 短路容量: 753.31 MVA
* G+ j. W: V6 G2 g. C- f3 V! g 短路电流: 69.04 kA
! \/ t3 U: Y) g$ j 冲击电流: 97.6 kA
. U$ e! r Y+ } 开关遮断容量越限情况 No % I# X8 b/ d6 c: ^
" H6 T. X( s i3 k
07/27/2008 01:21:49 pm
* E8 [6 t. H9 {# v# X: C ------------------------------------------------------------------------------
% P/ E$ M* ]6 P7 z; S
' |/ p7 l. S6 d* o) N5 g 三相短路故障时刻系统各节点电压和相角(线电压有名值): 故障节点:发电机3 6.3 kV
9 u, o7 I- J! [7 k4 g* H ------------------------------------------------------------------------------------
( z% n: N/ K8 w 节点名 基准电压 电压 角度 节点名 基准电压 电压 角度
$ X$ x3 Z' @ w" s. H B1 1.0 kV 0.50 kV 0.00 DEG B2 1.0 kV 0.00 kV 0.00 DEG
9 i4 k3 j% }: \8 x2 T' c& {8 w; j 发电机1 6.3 kV 5.60 kV 0.00 DEG 发电机2 6.3 kV 3.14 kV 0.00 DEG
( }0 X" Y% P$ O 发电机3 6.3 kV 0.00 kV 0.00 DEG 系统1 115.0 kV 91.94 kV 0.00 DEG" M2 s/ O4 Z: W0 Z- }; `$ w
系统2 37.0 kV 11.94 kV 0.00 DEG( S6 z0 d% j( T7 Z0 L
! I8 w. x9 ?7 W8 p- [$ y
07/27/2008 01:21:49 pm
$ O# a7 E3 P: [' S ------------------------------------------------------------------------------
4 U1 X2 X1 v7 M& P& \! _: c, z) j: n. a) E7 S( I
一级相邻的母线电压及分支电流: 节点:发电机3 6.3 kV 三相短路 单位:kV, kA, Deg7 r4 V3 }4 q7 t" z
--------------------------------------------------------------------------------------- n2 U' }! a3 q/ }
节点I 基准电压 节点J 基准电压 PAR I侧电压和角度 J侧电压和角度 分支电流和角度
9 o+ W. ?& ]/ b) F 发电机2 6.3 kV 发电机3 6.3 kV 1 3.1 0.00 0.0 0.00 10.48 90.00
6 c5 i+ G; b1 M& k" E, _5 E B2 1.0 kV 发电机3 6.3 kV 1 0.0 0.00 0.0 0.00 230.12 90.00" R+ V) |/ k- j4 U8 n+ x# f! A# @) B
1 B7 H# y- C; Q& T- U
07/27/2008 01:21:49 pm
) y* \. z* z6 Q( L ------------------------------------------------------------------------------2 G0 I; v( F* ^) R
+ u. r. Z. ~- Q
二级相邻的母线电压及分支电流: 节点:发电机3 6.3 kV 三相短路 单位:kV, kA, Deg4 Q) P! d) f8 R" h) _
---------------------------------------------------------------------------------------
( w. ]5 n: S: ?% j5 b 节点I 基准电压 节点J 基准电压 PAR I侧电压和角度 J侧电压和角度 分支电流和角度
# I; Z. i5 n: a8 O 发电机2 6.3 kV B1 1.0 kV 1 3.1 0.00 0.5 0.00 0.57 90.00
$ m& s( ]+ W6 ?5 g; z B+ z 系统1 115.0 kV B2 1.0 kV 1 91.9 0.00 0.0 0.00 1.15 90.00
/ B0 G; I5 ?/ r, u 系统2 37.0 kV B2 1.0 kV 1 11.9 0.00 0.0 0.00 2.65 90.003 m: ~) s% [. t' G7 P
' r# }3 t/ Z/ e3 t
07/27/2008 01:21:49 pm ( @, ], z% U$ ~" Y) i- E
------------------------------------------------------------------------------; J' S5 W9 M0 S
% ]) v) N- R1 a/ L! e5 [
三级相邻的母线电压及分支电流: 节点:发电机3 6.3 kV 三相短路 单位:kV, kA, Deg
. m8 J+ B' ^& h. D+ x ---------------------------------------------------------------------------------------
2 w, @7 t6 T! V+ I 节点I 基准电压 节点J 基准电压 PAR I侧电压和角度 J侧电压和角度 分支电流和角度8 K1 u% n, h+ x5 ]$ `& L
系统1 115.0 kV B1 1.0 kV 1 91.9 0.00 0.5 0.00 0.43 90.00
+ o3 U) F6 ]$ m. F3 ~ B1 1.0 kV 系统2 37.0 kV 1 0.5 0.00 11.9 0.00 53.40 90.00
9 l% r/ i) r% c6 X' F, G% x 发电机1 6.3 kV 系统1 115.0 kV 1 5.6 0.00 91.9 0.00 4.70 90.00 |
评分
-