BPA短路计算学习路上的心得,困惑,共勉

 荐  火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-27 14:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    正在学习BPA程序,间中也请教过一些专家,朋友,因此打算把学习当中的问题、疑问列出来,还有个人不断修改练习的总结,希望得到大家的指教,不断学习,不断提高,谢谢。' Z3 w% G4 Q7 [& x+ b$ ]9 f
    7 j0 Z2 S% D- |! N& U4 ^
    [ 本帖最后由 ABC0426 于 2008-7-27 18:28 编辑 ]-%-89744-%-

    评分

    参与人数 3威望 +7 金币 +1 学分 +6 +135 收起 理由
    amfk2006 + 5 + 5 我很赞同
    kingkong2196 + 1 + 1 交流就该加分
    norika + 1 + 1 + 135 很好的讨论!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-1-4 21:42
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-28 18:38:59 | 显示全部楼层

    回复 1楼 ABC0426 的帖子

    看了楼主的帖子,觉得楼主很好学,很执着。对短路电流计算谈谈我个人的看法:
    ! {; B+ Y* x) k" _% N6 T1)首先必须明确你要怎样来计算短路电流,基于潮流运行方式还是经典的计算方法(不基于潮流),即使基于潮流,不同的计算程序处理方式还是不一样饿,比如BPA和PSASP。
    ) `1 N2 k6 i7 F3 n) {. n2 B2)比较传统的做法还是要在M卡中填写发电机基准容量,因为原始发电机参数都是基于发电机本身基准容量给出的。书上的例子只是为了方便。
    $ l# w' ]9 n, d+ Z/ n1 F5 Z% B% Q$ {3)系统等值阻抗可以用等值发电机来代替的,系统等值阻抗相当于一提供短路电流的电源。- j9 \0 Z! Y, j$ h6 Q: m
    4)程序是不考虑运算曲线的,国家标准中采用发电机次暂态电抗的饱和值。
    * Y( ]7 Z. t( }2 g, z5 m# \7 x  N# K5)目前,不同的国家采用不同的短路电流计算标准,我国采用IEC标准。
    . X  G: Y( B) h: t  P- v, e6)通过我对BPA、PSASP和PSS/E的比较,在一定的假设条件下,三者可以完全一致。但一般情况下是不一样的。7 G+ T1 Y* ^2 Y  l$ G
    7)建议楼主对基于计算机的短路电流计算的算法在好好研究下,可以看下何仰赞的《电力系统分析》。

    评分

    参与人数 2威望 +10 金币 +5 +500 收起 理由
    ABC0426 + 5 感谢支持
    meng823222 + 5 + 5 + 500 感谢您参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-3-4 17:01
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
    发表于 2019-2-14 12:30:54 | 显示全部楼层
    ABC0426 发表于 2008-8-1 16:528 u1 S4 i% q% z4 T
    今天练习何仰赞的《电力系统分析题解》6-4例题,该例题是两个三绕组变压器的,其中计算得出X3为负数,) _- t2 k& i* }( p
    我 ...

    ; x. V& y, D3 S# ?6 L) Q楼主好厉害,刚好我正在学习BPA的短路电流计算,受益良多~就是想问一下,6-4例题中,你的L卡和M卡中都填写了电抗0.08,一个是线路电抗,一个是发电机暂态电抗,这个会不会比实际的还要多一组电抗啊?
    4 {/ |9 p, x' p7 u6 |3 K* T# d  l然后我现在是在用bpa自带的短路电流计算程序sccp进行计算,发现潮流不收敛的情况也能计算出结果,但是结果我也不太敢用,想问一下楼主有遇到这种情况吗?
    4 _5 J" ?4 G! V# s. n
    - H( A4 x8 B/ l6 w5 K" ?
    - N6 y  A% F: j
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2019-5-16 17:05:52 | 显示全部楼层
    王致远 发表于 2010-1-19 18:53. c/ D* y3 c( D  h
    首先敬佩楼主认真的态度,世界上什么事情就怕这两个字。
    ( [. i; K  T( Y; N& Z) A" u; s借宝地引个小问题,我一直认为在同一个位置的三相 ...

    3 N! n. t: }3 k还是要看阻抗的 ,电网里面变压器接地点多,零序阻抗小,就会出现单相接地短路电流大于三相的。因此,实际运行中,一个站里面,比如有三台主变,一般只有一台主变的中性点接地。
    * l* u* p- P7 W; [) \+ p) [$ Z+ u6 B- Z. f5 S% i: w1 E8 ~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-27 14:16:02 | 显示全部楼层

    电力系统暂态分析 李光琦编 76页例题的计算

    我对着书本的例题用BPA短路程序计算,当中,有两个问题疑惑着我( f/ [  z5 @+ G9 J. \) Q/ {2 ?9 R
    1、限流电抗器怎么输入卡片?因为用户手册里面没有提及电抗器。分析之后,觉得只能手算电抗器的标幺值之后,把它当作线路阻抗值,输入L卡中。% |* g, l7 ?, A8 B
    2、该例题是有两个系统、三台发电机组供电,当填写SWI文件的M卡的时候,没有填写系统。* J8 u7 h2 S, |: b; `* A7 l; ^
    后来发现计算结果比例题的小十几kA左右,就回头检查。才发现没有考虑到了两个系统的供电。但是用户手册里面没有提及系统的处理方式,但页只能作为发电机来处理了,把系统的阻抗值当做发电机的次暂态电抗来处理。这样处理之后,计算的结果 ,跟例题相符。不知道对不对呢?' ]; _+ v, e2 ~! {" a
    下面把数据列出如下:(大家有兴趣可以看下书本的例题)
    7 V) a# V" Z& h, y+ x0 z' l输入DAT文件:
    & O' E5 K' X2 j' W(POWERFLOW,CASEID=7节点,PROJECT=7节点例题)
    3 e2 L# [( c; O; ]- J; U/MVA_BASE=100.\  q1 Q8 H7 C% y3 k& ~. L/ K; u
    /NETWORK_DATA\+ r* K. h& v) i; L7 c
    .B卡,7个节点
    . K! n' o. }2 |6 H+ n" R1 k6 Y% bB     系统1   115.01   
    2 P) K" A/ R7 W/ Z. I  R2 \! ?B     系统2   37.001   
    $ K2 z1 d, g4 r- O- t9 Y% YB     B1      1.0001, z. w$ n3 z7 }! A: R5 D2 ~3 C
    B     B2      1.0001# \0 f0 g2 s2 X
    B     发电机1 6.3001
    2 R$ {% J) ?; L( E0 ?% x$ x* X6 l) dB     发电机2 6.3001/ b0 c2 E$ ~- N
    B     发电机3 6.3001
    0 `, b/ n4 m& \( S5 s0 b* v* b0 v) L& n: N
    .L -----------------  transmission lines ------(注意,此值为限抗器阻抗值)
    % N3 d0 n8 L$ M3 u2 DL     发电机2 6.30 发电机3 6.30             0.4360
    6 {5 r1 |8 a( a' C& X, y.T ----- transformers ---------
      W' Y$ S$ h% c0 U  c.双绕组变压器:
    ; k6 X3 N/ {* v6 T8 i% n" D# yT     系统1   115. 发电机1 6.30             0.1750            115. 6.30
    . X: h0 U0 a, r6 d2 r.三绕组变压器:(注意,如手算出现零值的,用0.0001;如输入0,则出错)% e  _" B0 ~  L3 i% a" T0 s; x& D
    T     系统1   115. B1      1.00             0.3490            115. 1.00
    ! C1 L- s$ P6 r9 v; G, g/ O) G4 ~T     系统2   37.0 B1      1.00             0.1900            37.0 1.00/ c$ X6 _! v( I
    T     发电机2 6.30 B1      1.00             0.0001            6.30 1.00- G8 l9 }# |, ^4 }  o& O4 L" \1 _

    5 l/ N0 X  {* N- L( IT     系统1   115. B2      1.00             0.3490            115. 1.00
    2 ^, ]2 b1 g5 P* M  p* R) J% j1 }$ eT     系统2   37.0 B2      1.00             0.1900            37.0 1.00' [1 Q: }; ~0 K: i5 R# T
    T     发电机3 6.30 B2      1.00             0.0001            6.30 1.00" J8 P+ e1 l" J+ v- x
    (END)
    / v& ~6 R+ a; c/ d输入SWI文件:(注意,此处为三相短路计算,所以不输入零序数据)' N1 c* W) G  o% v4 z( @. H
    CASE 7节点   # v' @4 G5 U# r
    M   发电机16.30                      0.2166 C. Z" n2 r% X6 r; N7 W& c
    M   发电机26.30                      0.416
    # M  B& P1 Z, X, W) M7 zM   发电机36.30                      0.4161 P  p. B+ }$ @! }
    M   系统1  115.                      0.076
    # a$ X1 _: n7 I" W4 _$ e' SM   系统2  37.0                      0.877# o1 E8 P) O( Z) ]- x. |+ L
    99
    : n6 o! e  F' I, g9 H4 `/ r& w: [. t- d" M  V

    ! z, N( s& W: g计算结果:
    3 i1 `# Z. Y  ^07/27/2008    01:21:49 pm     : O- O' T4 `# s8 U
    ------------------------------------------------------------------------------: U0 Q+ k. `2 R! ]$ ]  ]

    8 m1 [) W2 V0 m 单个母线三相短路故障基本信息汇总:
    - h3 d* z, w6 } ----------------------------------
    4 [6 Q" R, F) j" `9 N9 h 节点名:                      发电机3 9 Q- [. N7 H3 S) ?# r
    基准电压:                      6.3 kV8 R" r3 m# ]# h( T6 R( W5 n" L
    分区:                        01
    5 [& c  o! _6 G3 P: s) T6 y, l1 x 开关额定遮断电流            200.0 kA
    + c* |* R$ T$ e. v2 r5 } 短路阻抗:                     0.0000 +j 0.1327 (pu)     0.00 +j  0.05 (欧姆)
    % Y7 w% ~0 H. b9 i: j 短路容量:                       753.31 MVA" }1 I% U; Y4 @! y
    短路电流:                    69.04 kA
    & L2 u; ~/ u6 Q& H6 w7 o% u 冲击电流:                      97.6 kA0 N/ U- h5 L6 \2 x2 F6 w. H
    开关遮断容量越限情况         No
      P! A  S( D: w: N. P# b
    6 l* m/ p1 G5 ? 07/27/2008    01:21:49 pm     3 X8 B/ O$ A* {& y* W
    ------------------------------------------------------------------------------
    4 D% Z  ?8 o, H* r
    1 |' F- G. _7 j 三相短路故障时刻系统各节点电压和相角(线电压有名值):   故障节点:发电机3    6.3 kV
    . F' I1 N$ I* {( z% m ------------------------------------------------------------------------------------
    9 r- s5 Y, u+ Z* r' \" s 节点名   基准电压      电压       角度       节点名   基准电压      电压       角度
    ! V5 r9 p1 i# y: N  G: F B1         1.0 kV     0.50 kV    0.00 DEG    B2         1.0 kV     0.00 kV    0.00 DEG
    & P4 t; E5 r0 E0 T7 }9 [3 p 发电机1    6.3 kV     5.60 kV    0.00 DEG    发电机2    6.3 kV     3.14 kV    0.00 DEG8 z4 g/ T7 U) j2 i' I" q& y
    发电机3    6.3 kV     0.00 kV    0.00 DEG    系统1    115.0 kV    91.94 kV    0.00 DEG7 N+ k' f7 D" _" f$ c* M2 o1 X
    系统2     37.0 kV    11.94 kV    0.00 DEG
    ! f  d' Z0 N$ ~& a( {
    7 Q6 w+ c% i, @7 [6 @ 07/27/2008    01:21:49 pm     
    / w! `" b: F% e: G$ g: W$ i ------------------------------------------------------------------------------3 |9 d: S% q/ }" M+ L! W4 ^

    ; P$ ?+ ^' R5 t: r1 ~ 一级相邻的母线电压及分支电流:   节点:发电机3   6.3 kV  三相短路    单位:kV, kA, Deg
    . Y" I# L$ q1 w) c( M7 B: K5 G9 ? ---------------------------------------------------------------------------------------* O" p* L6 q- v# d: b
    节点I    基准电压  节点J    基准电压  PAR   I侧电压和角度  J侧电压和角度  分支电流和角度9 V1 M" c" z3 ^( ^, }2 j2 D
    发电机2    6.3 kV  发电机3    6.3 kV   1      3.1    0.00    0.0    0.00   10.48   90.00
    % g, K0 E* j% A3 ~7 t1 D4 C B2         1.0 kV  发电机3    6.3 kV   1      0.0    0.00    0.0    0.00  230.12   90.007 M3 {  a4 D1 M  `% H
    $ ?7 M4 \: a5 X2 v
    07/27/2008    01:21:49 pm     $ q0 d5 P. d4 P
    ------------------------------------------------------------------------------4 {; z8 n& z0 [# s6 S$ {

    3 q5 Q, h+ U. i, D  H. ^+ N 二级相邻的母线电压及分支电流:   节点:发电机3   6.3 kV  三相短路    单位:kV, kA, Deg
    2 a6 j. v  s- e: h# j( b1 |! n! h7 ` ---------------------------------------------------------------------------------------
    5 s( a! C6 }' J9 f" k+ @ 节点I    基准电压  节点J    基准电压  PAR   I侧电压和角度  J侧电压和角度  分支电流和角度' U, W9 b9 f% f- k2 h9 N3 A2 N
    发电机2    6.3 kV  B1         1.0 kV   1      3.1    0.00    0.5    0.00    0.57   90.00
    2 X8 j: U3 D& h) v# ? 系统1    115.0 kV  B2         1.0 kV   1     91.9    0.00    0.0    0.00    1.15   90.00
    , P; f7 X0 v4 t7 M% r" z/ R 系统2     37.0 kV  B2         1.0 kV   1     11.9    0.00    0.0    0.00    2.65   90.00
    3 i) Y* a4 r1 \, |  Q1 s# j; @3 A1 g7 o  _( f
    07/27/2008    01:21:49 pm     6 q* b" O/ K) V1 S0 D- h
    ------------------------------------------------------------------------------
    * k. j5 V( ~9 ~) ~$ _' P
    - [3 u/ V$ ^; I+ L! g9 y 三级相邻的母线电压及分支电流:   节点:发电机3   6.3 kV  三相短路    单位:kV, kA, Deg
    4 `0 D& D7 K7 z$ n ---------------------------------------------------------------------------------------% ]; p/ A0 B. m* m) U
    节点I    基准电压  节点J    基准电压  PAR   I侧电压和角度  J侧电压和角度  分支电流和角度
    : t! T  S5 r8 b( F! B 系统1    115.0 kV  B1         1.0 kV   1     91.9    0.00    0.5    0.00    0.43   90.009 p+ l) N6 E8 e" l6 K2 G
    B1         1.0 kV  系统2     37.0 kV   1      0.5    0.00   11.9    0.00   53.40   90.00( J) p3 p& G" y% E- z, e
    发电机1    6.3 kV  系统1    115.0 kV   1      5.6    0.00   91.9    0.00    4.70   90.00

    评分

    参与人数 1学分 +1 收起 理由
    guoguo2579 + 1 相互学习

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-27 14:20:54 | 显示全部楼层
    下面是一些操作过程以及单线图结果(当初限流电抗器的问题就是从单线图里面想到的,因为把限抗器当线路来处理,那么画单线图的时候,直观上就显示不出电抗器了,所以也不知道上面的计算是否合理呢)
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......

    评分

    参与人数 1威望 +5 金币 +5 +500 收起 理由
    meng823222 + 5 + 5 + 500 原创内容

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-27 14:23:30 | 显示全部楼层
    不好意思 不小心 图片上传重复了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-27 14:52:17 | 显示全部楼层

    李光琦编暂态书 72页例题3-2的短路计算

    对着例题用BPA计算# P) d& {. Q! r5 L0 c2 c
    这个例题是基准容量为50的
      u, i9 |! G( D, _" G2 C' P6 l$ T因此我自己试着手算,基准容量为100MVA然后计算
    9 f' i! n1 F  ~结果计算得出来的结果跟书本例题误差较大- ~  z+ `6 h+ Q
    于是反复修改,最后没办法,按着书本计算的值用程序算一下,结果跟例题的一致。
    3 H4 H2 _+ [5 a, J* N( N( r于是回头分析之前的误差原因。
    ' L/ A# E) |, h: o2 s+ X; Q觉得应该是输入发电机的M卡数据出现误差
    - u& C& D2 {  d4 ]; k用户手册里面提及:$ }7 N  ^7 s: X# M+ |9 s
    “如从PSD-BPA暂态稳定计算程序SWI数据文件中读取发电机次暂态电抗参数Xd”时可能会遇到下述情况,此时程序将采取不同的处理方式。* Y8 p1 Z: |: b7 X  K. L! M1 B0 }6 }
    ●描述发电机次暂态参数的数据卡片“M卡”中17列~21列填写了发电机容量,38列~42列填写了Xd”参数。则表明该发电机的次暂态电抗参数Xd”是基于本机容量。程序会自动将本机标么参数Xd”转换为系统基准容量下的标么参数,然后进行计算。如“M卡”中17列~21列未填写发电机容量,则程序认为发电机的次暂态电抗参数已经归算到系统基准容量下,可以直接进行各种短路计算。”
    : D2 n" S( Q/ b5 d( y  b    因此我输入发电机的容量、次暂态电抗(没有经过换算,直接采用例题给出的值0.2)。然后计算,计算结果跟例题误差大。  a: S0 z4 g* c  B# A, b
        我尝试,手算,将0.2换算到基准容量为100MVA时的值,输进去,计算(此时所有的值都是基于基准容量为100的),结果跟例题一致。& d; ?' J9 B4 a& p" H
        不知道问题处在什么地方,反正以后吸取教训,M卡中不输入发电机的容量,然后将给出的次暂态电抗换算到基准容量100MVA下的值,再输进M卡。
    5 b$ m/ I& m4 i* u
    % u: i1 ~$ S  j' m4 J  B! @& \下面的是按例题的值输入程序的,就是基准容量为50MVA的情况! F" O5 E6 t9 p  q& n
    输入DAT文件:
    $ g# g" N6 [) A( i' E3 Q(POWERFLOW,CASEID=5节点,PROJECT=5节点例题)
    # s/ X6 R8 e2 I9 Y/MVA_BASE=50.\
    5 g( @5 K' P2 K) F) j# f, U! O+ j, @/NETWORK_DATA\
    ; o$ ~; N' B" o! O+ oB     发电机1 10.501
    4 [0 o: j& O* A. z! R0 AB     发电机2 10.501
    , o$ ?$ t. d- S, {! z8 `. iB     节点1   115.01 1 ?" h6 Y4 T$ o# \$ Q4 v1 ?
    B     节点2   115.01
    ; T$ L0 X$ J8 n/ PB     节点3   115.01- P. e! n/ [9 l) ^
    .L -----------------  transmission lines ----------------------------
    ) d  i: A% A% ?L     节点1   115. 节点2   115.             0.1         
    / K9 _# ]1 i' ?; q* PL     节点1   115. 节点3   115.             0.1          ( _  H' q/ Y# y4 l
    L     节点2   115. 节点3   115.             0.1          " [( y1 N: j1 b7 H
    .T ----- transformers ---------2 v- Q* T8 h7 B2 \
    T     发电机1 10.5. 节点1  115.             0.05               10.5 115.
    3 h. }" I5 k0 b) O1 \; s2 C$ C& W) qT     发电机2 10.5. 节点2  115.             0.025              10.5 115.
    , E4 d3 w: f% i, ~6 z- l (END)
    & S. ]" i/ F& s$ \, J8 }& O" H3 ?8 U& y% A0 x' E0 C( F
    输入SWI文件:
    + T3 i2 z: B& F& l8 x9 ^CASE 5节点   " ~/ w2 U# k" M  N* S; a# J0 X9 J
    M   发电机110.5                      0.1# ]+ Z( |/ I7 l# u/ X6 s; p
    M   发电机210.5                      0.05 : X2 h' s  @# m. J& K: g3 R
    995 `0 I  Q" S3 O$ V
    6 K& R0 Y$ U# A/ ^& U
    下面是按照基准容量为100MVA的情况的
    , ~( Q5 W( e. J6 F( _  w1 e3 E& Z, wDAT文件:- N. F* s/ v3 U- ?2 J) W
    (POWERFLOW,CASEID=5节点,PROJECT=5节点例题)  G3 U' v9 k6 X' ]* T/ q
    /MVA_BASE=100.\9 X8 g$ d8 @0 C9 e5 W
    /NETWORK_DATA\
    / U" e5 G' u+ ^% \" sB     发电机1 10.501; j* Z% B  o9 f: `8 Q$ E' u
    B     发电机2 10.501# ?- [% ~/ S( O! K9 W- K3 n
    B     节点1   115.01 6 J7 t3 b& T: }1 T6 a
    B     节点2   115.01
    6 h5 g! G$ Y# Z/ A; E" z" B( P9 w  oB     节点3   115.01" g" \, N, n, n3 Y; Q, H
    .L -----------------  transmission lines ----------------------------
    2 s5 R! {  Q; s, N" N& w5 N3 Y4 iL     节点1   115. 节点2   115.             0.2         
    6 _0 G& f, o4 }; m' U, \( T% yL     节点1   115. 节点3   115.             0.2         
    / ~" D! ]. j; o9 x! `2 X- _L     节点2   115. 节点3   115.             0.2         
    5 K7 ~4 K2 b0 o.T ----- transformers ---------
    " y) b/ k) @- n5 q  JT     发电机1 10.5. 节点1  115.             0.1               10.5 115.$ r8 L) i* Q* M0 A) O
    T     发电机2 10.5. 节点2  115.             0.050             10.5 115.
    - v8 G2 X# n, R) \& H+ `(END)
    % G4 Y; s1 E+ v' D6 I" |0 K- B0 g& k3 K8 R6 d* A
    SWI文件:
    ) M; Y: _, H3 G4 N' ?CASE 5节点   ) x. X' ^! S9 f- F' G7 O: @
    .   不要输入额定S,手算将Xd"转换为基准S下的值再输入: ]7 L: |5 g, W. _0 s5 ?% }
    M   发电机110.5                      0.2: K: s! |! }+ M: W7 T3 V3 B$ \
    M   发电机210.5                      0.1
    - m3 T) h- y4 c, i99
    : n1 J: G! W* D) ]0 M7 g+ h6 T' K4 z4 [' _
    计算两种情况计算结果一致。跟例题一致。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-27 14:58:23 | 显示全部楼层
    3-2例题的单线图计算结果:
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-27 15:08:37 | 显示全部楼层
    下阶段开始进行不对称短路计算
    & B+ g3 ~6 O6 s; r0 m' c3 I也打算对照书本例题用BPA软件计算一下
    % A. s% U: Z3 V4 w; X) d9 o起码看结果可以知道自己做得对不对
    4 |: I( [# S3 ^9 Z但是还有个问题困扰着6 \3 o% K8 N, I+ T& y4 v& L, R
    三绕组变压器、三个单相组成的三相变压器、自耦变压器的零序阻抗怎么输到XO卡里面呢?
    ! @6 x% H5 ], A# R, L% o有时间再摸索一下,也请大家指点一下,谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-27 18:31:00 | 显示全部楼层
    看到运算曲线的内容的时候,回头看BPA短路用户手册,没有提及运算曲线的资料
    5 Z& L6 W% e2 R0 L/ t3 x不知道程序是如何考虑发电机供电的呢?不需要运算曲线还是?
    / G' z6 X0 A8 v1 e' G3 a' f尝试着用程序计算暂态书中的例题3-4,误差很大,迷惑中……
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-27 18:33:28 | 显示全部楼层
    还有,不知道短路程序的 “系统多点等值阻抗计算” 这个功能用来做什么的呢?难道跟发电机供电的回路有关?用等值来替代发电机?想不明白ING……