    正在学习BPA程序,间中也请教过一些专家,朋友,因此打算把学习当中的问题、疑问列出来,还有个人不断修改练习的总结,希望得到大家的指教,不断学习,不断提高,谢谢。
    $ E3 C7 }8 X( K+ q; k" k! z) K; w/ s5 ?
    [ 本帖最后由 ABC0426 于 2008-7-27 18:28 编辑 ]-%-89744-%-

    评分

    参与人数 3威望 +7 金币 +1 学分 +6 +135 收起 理由
    amfk2006 + 5 + 5 我很赞同
    kingkong2196 + 1 + 1 交流就该加分
    norika + 1 + 1 + 135 很好的讨论!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-1-4 21:42
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-28 18:38:59 | 显示全部楼层

    回复 1楼 ABC0426 的帖子

    看了楼主的帖子,觉得楼主很好学,很执着。对短路电流计算谈谈我个人的看法:
    " Z# R" B. }: ^1)首先必须明确你要怎样来计算短路电流,基于潮流运行方式还是经典的计算方法(不基于潮流),即使基于潮流,不同的计算程序处理方式还是不一样饿,比如BPA和PSASP。' J% \6 N( q% W
    2)比较传统的做法还是要在M卡中填写发电机基准容量,因为原始发电机参数都是基于发电机本身基准容量给出的。书上的例子只是为了方便。; A1 F; w) H# D- r' r! B' B, ?
    3)系统等值阻抗可以用等值发电机来代替的,系统等值阻抗相当于一提供短路电流的电源。
    ! j# Z; n5 {- I$ J" f" M- J2 c4)程序是不考虑运算曲线的,国家标准中采用发电机次暂态电抗的饱和值。9 B6 k: Y0 j  Z  x
    5)目前,不同的国家采用不同的短路电流计算标准,我国采用IEC标准。/ N3 i1 F. y/ Y: A& |: I& x; M
    6)通过我对BPA、PSASP和PSS/E的比较,在一定的假设条件下,三者可以完全一致。但一般情况下是不一样的。
    & n* j: u0 f5 y3 B4 \. h, Q  l7)建议楼主对基于计算机的短路电流计算的算法在好好研究下,可以看下何仰赞的《电力系统分析》。

    评分

    参与人数 2威望 +10 金币 +5 +500 收起 理由
    ABC0426 + 5 感谢支持
    meng823222 + 5 + 5 + 500 感谢您参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-3-4 17:01
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
    发表于 2019-2-14 12:30:54 | 显示全部楼层
    ABC0426 发表于 2008-8-1 16:52
    . Q3 Q9 n5 y) t3 }今天练习何仰赞的《电力系统分析题解》6-4例题,该例题是两个三绕组变压器的,其中计算得出X3为负数,
    4 f( I+ o0 I( u. z我 ...

    ; W# u# D. @  A' q楼主好厉害,刚好我正在学习BPA的短路电流计算,受益良多~就是想问一下,6-4例题中,你的L卡和M卡中都填写了电抗0.08,一个是线路电抗,一个是发电机暂态电抗,这个会不会比实际的还要多一组电抗啊?
    4 ^$ ]* K. V! u+ T9 [3 n) ^然后我现在是在用bpa自带的短路电流计算程序sccp进行计算,发现潮流不收敛的情况也能计算出结果,但是结果我也不太敢用,想问一下楼主有遇到这种情况吗?
    ; n4 h; e* u0 ]  `0 u3 O6 t- v, @: h, N

    / A3 M# S" m' M! M. {; ?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2019-5-16 17:05:52 | 显示全部楼层
    王致远 发表于 2010-1-19 18:53* j: q6 B% R# W* \9 D
    首先敬佩楼主认真的态度,世界上什么事情就怕这两个字。. {* A" u: i5 d# R, M4 c
    借宝地引个小问题,我一直认为在同一个位置的三相 ...
    # g. s% p( T6 ?- h
    还是要看阻抗的 ,电网里面变压器接地点多,零序阻抗小,就会出现单相接地短路电流大于三相的。因此,实际运行中,一个站里面,比如有三台主变,一般只有一台主变的中性点接地。
    - l$ e! |) y: @" K: ?
    + @# H! D7 U# w. Y0 T1 n
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-27 14:16:02 | 显示全部楼层

    电力系统暂态分析 李光琦编 76页例题的计算

    我对着书本的例题用BPA短路程序计算,当中,有两个问题疑惑着我
    $ k" V4 n) @+ _6 q" K  X( p5 |1、限流电抗器怎么输入卡片?因为用户手册里面没有提及电抗器。分析之后,觉得只能手算电抗器的标幺值之后,把它当作线路阻抗值,输入L卡中。
    9 a6 C- e3 Z+ D2 [( }4 b2、该例题是有两个系统、三台发电机组供电,当填写SWI文件的M卡的时候,没有填写系统。+ I( F- F! a1 ^' H/ S
    后来发现计算结果比例题的小十几kA左右,就回头检查。才发现没有考虑到了两个系统的供电。但是用户手册里面没有提及系统的处理方式,但页只能作为发电机来处理了,把系统的阻抗值当做发电机的次暂态电抗来处理。这样处理之后,计算的结果 ,跟例题相符。不知道对不对呢?3 s& E8 d4 {# v! e8 n
    下面把数据列出如下:(大家有兴趣可以看下书本的例题)
    ' u# o; N3 z& C输入DAT文件:# ]. X# b' E/ @( ]$ J$ \: G
    (POWERFLOW,CASEID=7节点,PROJECT=7节点例题)
    5 z! g* Q( f& J/MVA_BASE=100.\
    1 _  p0 I6 A( ^: `! q" E/NETWORK_DATA\
    8 [! q1 w1 }& t4 |/ j6 ?0 T* V6 r! E.B卡,7个节点8 W$ Z( V2 X1 q* M  a: q2 ]! }( z  U3 V
    B     系统1   115.01   8 B) M# L: x' I* F& c
    B     系统2   37.001   2 I/ ]8 j" R% o3 \
    B     B1      1.0001: n: G  o: z/ }
    B     B2      1.0001
    ( X8 Q& E7 B) w. }B     发电机1 6.3001
    " ~. n% o# K" e. rB     发电机2 6.3001
    ; D$ D2 H+ i- `1 }, P" jB     发电机3 6.3001  J8 T" e7 A* Q* X9 @

    % G0 O9 S1 ^) o) y* J0 q.L -----------------  transmission lines ------(注意,此值为限抗器阻抗值)  z6 E+ S) [2 q
    L     发电机2 6.30 发电机3 6.30             0.4360
    % Q9 u$ ^# H0 Q7 B, ^.T ----- transformers ---------8 }7 q$ ~6 v# ?- e1 {" M- b( c# L
    .双绕组变压器:3 H- Q0 O5 n& C# Y
    T     系统1   115. 发电机1 6.30             0.1750            115. 6.305 T* i7 e2 M# m$ v/ R
    .三绕组变压器:(注意,如手算出现零值的,用0.0001;如输入0,则出错)
    : V' N/ L6 g' i2 G% N, I3 n* OT     系统1   115. B1      1.00             0.3490            115. 1.00! g" L  ^" \2 t; V5 z
    T     系统2   37.0 B1      1.00             0.1900            37.0 1.00
    , x# v4 k5 I; `; |4 c6 h, I" x4 A2 A9 c& LT     发电机2 6.30 B1      1.00             0.0001            6.30 1.00( ^( Z& Z; ^$ G

    2 v: I; C$ l3 n, q' L8 M# U1 FT     系统1   115. B2      1.00             0.3490            115. 1.00
    : V3 f3 B8 p+ F+ t+ eT     系统2   37.0 B2      1.00             0.1900            37.0 1.001 t9 v( Q' b( T
    T     发电机3 6.30 B2      1.00             0.0001            6.30 1.009 Q- Q6 U( @) k# T6 J+ S
    (END)$ |# D2 @: W" w7 p5 Y6 m$ ?- D+ ]
    输入SWI文件:(注意,此处为三相短路计算,所以不输入零序数据)
    : P$ x/ f5 Z% i% k. ]- O) ~CASE 7节点   
    * F1 J, g1 v: X, q% vM   发电机16.30                      0.216
    , Y- r8 e' m/ s) x% K- f5 e% t6 ]M   发电机26.30                      0.416! j1 u" d3 ?) x$ Y3 H  p2 z  k5 d- f" U
    M   发电机36.30                      0.416/ }5 I9 ^- y) W/ ?6 `2 F
    M   系统1  115.                      0.076/ J! d5 D& h$ Z) {  B$ }2 G' M
    M   系统2  37.0                      0.8779 f! O- y" ^& h( L- u
    99' q3 t  l" E& C$ k- {' l) Z
    8 r" g" f6 F( d) J

    & d7 K0 R6 U& Y+ Z/ n- B计算结果:+ ~. h: |+ a9 y: U" ^, f
    07/27/2008    01:21:49 pm     
    4 U/ V& @7 O, h' w) Q5 a% ?  ^ ------------------------------------------------------------------------------
    % e5 q! c3 |+ t; ?% D% b% F* n4 A- P( ]# n; n  W
    单个母线三相短路故障基本信息汇总:
    & n, R: \4 N# [9 ~2 w0 M ----------------------------------
    ; Y9 H& T. j( {5 B" {0 r+ L 节点名:                      发电机3
    7 x# k6 |5 U( U0 R$ k- |$ A4 i 基准电压:                      6.3 kV
    * J9 k& y" M  r9 b& @  F, z2 U/ q 分区:                        01# l7 j, F7 _# B6 p3 {8 s+ r
    开关额定遮断电流            200.0 kA
    ; n) H' O) W& ~: n( m6 {# ~ 短路阻抗:                     0.0000 +j 0.1327 (pu)     0.00 +j  0.05 (欧姆)
    , }8 n3 X* v' \) G. j) y 短路容量:                       753.31 MVA
    * G+ j. W: V6 G2 g. C- f3 V! g 短路电流:                    69.04 kA
    ! \/ t3 U: Y) g$ j 冲击电流:                      97.6 kA
    . U$ e! r  Y+ } 开关遮断容量越限情况         No % I# X8 b/ d6 c: ^
    " H6 T. X( s  i3 k
    07/27/2008    01:21:49 pm     
    * E8 [6 t. H9 {# v# X: C ------------------------------------------------------------------------------
    % P/ E$ M* ]6 P7 z; S
    ' |/ p7 l. S6 d* o) N5 g 三相短路故障时刻系统各节点电压和相角(线电压有名值):   故障节点:发电机3    6.3 kV
    9 u, o7 I- J! [7 k4 g* H ------------------------------------------------------------------------------------
    ( z% n: N/ K8 w 节点名   基准电压      电压       角度       节点名   基准电压      电压       角度
    $ X$ x3 Z' @  w" s. H B1         1.0 kV     0.50 kV    0.00 DEG    B2         1.0 kV     0.00 kV    0.00 DEG
    9 i4 k3 j% }: \8 x2 T' c& {8 w; j 发电机1    6.3 kV     5.60 kV    0.00 DEG    发电机2    6.3 kV     3.14 kV    0.00 DEG
    ( }0 X" Y% P$ O 发电机3    6.3 kV     0.00 kV    0.00 DEG    系统1    115.0 kV    91.94 kV    0.00 DEG" M2 s/ O4 Z: W0 Z- }; `$ w
    系统2     37.0 kV    11.94 kV    0.00 DEG( S6 z0 d% j( T7 Z0 L
    ! I8 w. x9 ?7 W8 p- [$ y
    07/27/2008    01:21:49 pm     
    $ O# a7 E3 P: [' S ------------------------------------------------------------------------------
    4 U1 X2 X1 v7 M& P& \! _: c, z) j: n. a) E7 S( I
    一级相邻的母线电压及分支电流:   节点:发电机3   6.3 kV  三相短路    单位:kV, kA, Deg7 r4 V3 }4 q7 t" z
    ---------------------------------------------------------------------------------------  n2 U' }! a3 q/ }
    节点I    基准电压  节点J    基准电压  PAR   I侧电压和角度  J侧电压和角度  分支电流和角度
    9 o+ W. ?& ]/ b) F 发电机2    6.3 kV  发电机3    6.3 kV   1      3.1    0.00    0.0    0.00   10.48   90.00
    6 c5 i+ G; b1 M& k" E, _5 E B2         1.0 kV  发电机3    6.3 kV   1      0.0    0.00    0.0    0.00  230.12   90.00" R+ V) |/ k- j4 U8 n+ x# f! A# @) B
    1 B7 H# y- C; Q& T- U
    07/27/2008    01:21:49 pm     
    ) y* \. z* z6 Q( L ------------------------------------------------------------------------------2 G0 I; v( F* ^) R
    + u. r. Z. ~- Q
    二级相邻的母线电压及分支电流:   节点:发电机3   6.3 kV  三相短路    单位:kV, kA, Deg4 Q) P! d) f8 R" h) _
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    ( w. ]5 n: S: ?% j5 b 节点I    基准电压  节点J    基准电压  PAR   I侧电压和角度  J侧电压和角度  分支电流和角度
    # I; Z. i5 n: a8 O 发电机2    6.3 kV  B1         1.0 kV   1      3.1    0.00    0.5    0.00    0.57   90.00
    $ m& s( ]+ W6 ?5 g; z  B+ z 系统1    115.0 kV  B2         1.0 kV   1     91.9    0.00    0.0    0.00    1.15   90.00
    / B0 G; I5 ?/ r, u 系统2     37.0 kV  B2         1.0 kV   1     11.9    0.00    0.0    0.00    2.65   90.003 m: ~) s% [. t' G7 P
    ' r# }3 t/ Z/ e3 t
    07/27/2008    01:21:49 pm     ( @, ], z% U$ ~" Y) i- E
    ------------------------------------------------------------------------------; J' S5 W9 M0 S
    % ]) v) N- R1 a/ L! e5 [
    三级相邻的母线电压及分支电流:   节点:发电机3   6.3 kV  三相短路    单位:kV, kA, Deg
    . m8 J+ B' ^& h. D+ x ---------------------------------------------------------------------------------------
    2 w, @7 t6 T! V+ I 节点I    基准电压  节点J    基准电压  PAR   I侧电压和角度  J侧电压和角度  分支电流和角度8 K1 u% n, h+ x5 ]$ `& L
    系统1    115.0 kV  B1         1.0 kV   1     91.9    0.00    0.5    0.00    0.43   90.00
    + o3 U) F6 ]$ m. F3 ~ B1         1.0 kV  系统2     37.0 kV   1      0.5    0.00   11.9    0.00   53.40   90.00
    9 l% r/ i) r% c6 X' F, G% x 发电机1    6.3 kV  系统1    115.0 kV   1      5.6    0.00   91.9    0.00    4.70   90.00

    评分

    参与人数 1学分 +1 收起 理由
    guoguo2579 + 1 相互学习

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-27 14:20:54 | 显示全部楼层
    下面是一些操作过程以及单线图结果(当初限流电抗器的问题就是从单线图里面想到的,因为把限抗器当线路来处理,那么画单线图的时候,直观上就显示不出电抗器了,所以也不知道上面的计算是否合理呢)
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......

    评分

    参与人数 1威望 +5 金币 +5 +500 收起 理由
    meng823222 + 5 + 5 + 500 原创内容

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-27 14:23:30 | 显示全部楼层
    不好意思 不小心 图片上传重复了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-27 14:52:17 | 显示全部楼层

    李光琦编暂态书 72页例题3-2的短路计算

    对着例题用BPA计算
    ) B5 Q- E4 T2 P! U2 `3 |这个例题是基准容量为50的
    / |: J5 o. x- [* p+ D1 g因此我自己试着手算,基准容量为100MVA然后计算' \) N6 Y" g; M: W1 y8 z( W! V. a+ R
    结果计算得出来的结果跟书本例题误差较大
    9 N0 M8 I' q' t; L1 @2 B  P于是反复修改,最后没办法,按着书本计算的值用程序算一下,结果跟例题的一致。  z9 M% Z% N0 _6 |1 Q0 _4 A) t
    于是回头分析之前的误差原因。# x3 c0 e( O; l5 b0 F" s
    觉得应该是输入发电机的M卡数据出现误差
    # L- J& }0 e. Z( e7 l- S* P1 k用户手册里面提及:' b. O/ T, s9 s$ j
    “如从PSD-BPA暂态稳定计算程序SWI数据文件中读取发电机次暂态电抗参数Xd”时可能会遇到下述情况,此时程序将采取不同的处理方式。
    % f1 q5 s/ E* _; b7 {. H) r9 C●描述发电机次暂态参数的数据卡片“M卡”中17列~21列填写了发电机容量,38列~42列填写了Xd”参数。则表明该发电机的次暂态电抗参数Xd”是基于本机容量。程序会自动将本机标么参数Xd”转换为系统基准容量下的标么参数,然后进行计算。如“M卡”中17列~21列未填写发电机容量,则程序认为发电机的次暂态电抗参数已经归算到系统基准容量下,可以直接进行各种短路计算。”
    # f, Q* F/ E6 @- r+ J$ y/ m1 [    因此我输入发电机的容量、次暂态电抗(没有经过换算,直接采用例题给出的值0.2)。然后计算,计算结果跟例题误差大。
    ( m+ y: b# d- \1 G    我尝试,手算,将0.2换算到基准容量为100MVA时的值,输进去,计算(此时所有的值都是基于基准容量为100的),结果跟例题一致。
    + _3 i5 {% V& h( f- o2 T    不知道问题处在什么地方,反正以后吸取教训,M卡中不输入发电机的容量,然后将给出的次暂态电抗换算到基准容量100MVA下的值,再输进M卡。& U& v5 A( l7 L( a' @# o) J* w
    $ B( c0 H3 o9 W, c- ~: s
    下面的是按例题的值输入程序的,就是基准容量为50MVA的情况
    ; s* Y# e( Z; O5 J3 ]  n输入DAT文件:
    ; Z& W( S& a6 O7 F  F6 A! x) O(POWERFLOW,CASEID=5节点,PROJECT=5节点例题). @, h4 w  a! {/ S
    /MVA_BASE=50.\# w5 m4 e* }3 I. Q3 O  o; o2 y2 F0 U
    /NETWORK_DATA\; o6 p/ z) I: a" }1 Q  Y
    B     发电机1 10.501
    # }- y1 m7 s3 k, d1 \$ GB     发电机2 10.501
    4 m+ e- h" S/ ^1 R  N$ HB     节点1   115.01 ! b/ i- B# |' ?1 Y2 D& V% H( l
    B     节点2   115.01
    9 C7 X2 n6 q2 K7 T- mB     节点3   115.01
    ; Y# q1 p# K8 l/ Q  k7 T; _5 n6 W.L -----------------  transmission lines ----------------------------
    ; x4 B# {. F2 q) O" YL     节点1   115. 节点2   115.             0.1          - }% g) L1 F) t4 a0 Q3 b2 E+ Z
    L     节点1   115. 节点3   115.             0.1          4 v/ F. k& W- M, o: l% o9 {) n
    L     节点2   115. 节点3   115.             0.1          ! m5 U) {2 U0 j, e, C
    .T ----- transformers ---------( v0 H$ B: J3 S8 F6 i' n, S
    T     发电机1 10.5. 节点1  115.             0.05               10.5 115.
    7 k9 O# B' t, p0 ?( oT     发电机2 10.5. 节点2  115.             0.025              10.5 115.
    & _* f- N# k* b# ^8 H$ d; N (END)* D6 V& v6 x/ W$ t

    6 L0 _: x) p: O: W, X+ p输入SWI文件:4 a3 r# k, v) B* U
    CASE 5节点   3 I( c: B) `5 a% r1 I+ X
    M   发电机110.5                      0.1
    . ?9 \) ~; T# R+ B1 YM   发电机210.5                      0.05
    ( k% J4 ^' {5 z2 L. z4 ]6 j99, b6 ^+ F/ V* Y  T' D/ X. G3 ]3 W, O
    6 e4 C9 a# U2 R: ~, |) Z
    下面是按照基准容量为100MVA的情况的
    4 t# Y5 |% ]9 j  s: _DAT文件:
    " J" p* z0 y, H1 _0 w! V* _2 L+ J' R(POWERFLOW,CASEID=5节点,PROJECT=5节点例题)
    $ |4 s# Z! _5 Q# T0 W6 L) D; z5 U/MVA_BASE=100.\% S" w  t4 l% ^2 ]+ ?
    /NETWORK_DATA\
    * j5 A" f2 s4 x. xB     发电机1 10.501, R, ^! L+ H; E
    B     发电机2 10.5011 l+ \% W1 u& j# O
    B     节点1   115.01
    " ~  P' @! t5 w, }9 ]5 QB     节点2   115.01
    ' i, G# v& t( b& |. t6 {6 B5 {B     节点3   115.01" O: ?$ I1 X$ y) X. q
    .L -----------------  transmission lines ----------------------------7 _$ k) C& n! e1 l* j; D+ A. Y
    L     节点1   115. 节点2   115.             0.2          0 V" o* d7 p# l2 }9 ^" @
    L     节点1   115. 节点3   115.             0.2          # V( X: w" g( L, ?
    L     节点2   115. 节点3   115.             0.2         
    2 d$ M5 ?- E" `; ?) i.T ----- transformers ---------
    " q' Y) r$ F4 t  W7 W  _5 FT     发电机1 10.5. 节点1  115.             0.1               10.5 115.
    * p/ \6 b/ W/ D" f% L2 aT     发电机2 10.5. 节点2  115.             0.050             10.5 115." u: s9 B8 }9 y* e; [* `* `! k
    (END)6 t4 V/ E& u6 d+ g( @

    4 }  Q! }) O+ @SWI文件:) q6 F  W& e. v9 X1 w
    CASE 5节点   $ v* v/ r. W: ^; w! d: T
    .   不要输入额定S,手算将Xd"转换为基准S下的值再输入& K3 y& l! w2 U# P
    M   发电机110.5                      0.2
    0 S0 v6 `. V6 z/ w! uM   发电机210.5                      0.1
    8 |" w4 W6 I7 ~0 B5 \! o99- F( k+ ^7 Y( S# i
      P# p& {8 w; A$ D  F& f5 |3 C
    计算两种情况计算结果一致。跟例题一致。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-27 14:58:23 | 显示全部楼层
    3-2例题的单线图计算结果:
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-27 15:08:37 | 显示全部楼层
    下阶段开始进行不对称短路计算6 k3 K+ o! u5 \; U4 `* I
    也打算对照书本例题用BPA软件计算一下
    & x% g2 O# o# v! x1 [起码看结果可以知道自己做得对不对+ E" P/ P6 j3 l" N4 C% b7 N
    但是还有个问题困扰着
    ' Z6 U7 E$ n2 W: D9 `1 d- I三绕组变压器、三个单相组成的三相变压器、自耦变压器的零序阻抗怎么输到XO卡里面呢?
    $ s, b3 Q3 ~8 k有时间再摸索一下,也请大家指点一下,谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-27 18:31:00 | 显示全部楼层
    看到运算曲线的内容的时候,回头看BPA短路用户手册,没有提及运算曲线的资料
    . h) D1 W4 q$ g不知道程序是如何考虑发电机供电的呢?不需要运算曲线还是?- ?: z6 w; i5 Z2 t: I5 m
    尝试着用程序计算暂态书中的例题3-4,误差很大,迷惑中……
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-27 18:33:28 | 显示全部楼层
    还有,不知道短路程序的 “系统多点等值阻抗计算” 这个功能用来做什么的呢?难道跟发电机供电的回路有关?用等值来替代发电机?想不明白ING……