电力系统暂态分析 李光琦编 76页例题的计算
我对着书本的例题用BPA短路程序计算,当中,有两个问题疑惑着我( f/ [ z5 @+ G9 J. \) Q/ {2 ?9 R
1、限流电抗器怎么输入卡片?因为用户手册里面没有提及电抗器。分析之后,觉得只能手算电抗器的标幺值之后,把它当作线路阻抗值,输入L卡中。% |* g, l7 ?, A8 B
2、该例题是有两个系统、三台发电机组供电,当填写SWI文件的M卡的时候,没有填写系统。* J8 u7 h2 S, |: b; `* A7 l; ^
后来发现计算结果比例题的小十几kA左右,就回头检查。才发现没有考虑到了两个系统的供电。但是用户手册里面没有提及系统的处理方式,但页只能作为发电机来处理了,把系统的阻抗值当做发电机的次暂态电抗来处理。这样处理之后,计算的结果 ,跟例题相符。不知道对不对呢?' ]; _+ v, e2 ~! {" a
下面把数据列出如下:(大家有兴趣可以看下书本的例题)
7 V) a# V" Z& h, y+ x0 z' l输入DAT文件:
& O' E5 K' X2 j' W(POWERFLOW,CASEID=7节点,PROJECT=7节点例题)
3 e2 L# [( c; O; ]- J; U/MVA_BASE=100.\ q1 Q8 H7 C% y3 k& ~. L/ K; u
/NETWORK_DATA\+ r* K. h& v) i; L7 c
.B卡,7个节点
. K! n' o. }2 |6 H+ n" R1 k6 Y% bB 系统1 115.01
2 P) K" A/ R7 W/ Z. I R2 \! ?B 系统2 37.001
$ K2 z1 d, g4 r- O- t9 Y% YB B1 1.0001, z. w$ n3 z7 }! A: R5 D2 ~3 C
B B2 1.0001# \0 f0 g2 s2 X
B 发电机1 6.3001
2 R$ {% J) ?; L( E0 ?% x$ x* X6 l) dB 发电机2 6.3001/ b0 c2 E$ ~- N
B 发电机3 6.3001
0 `, b/ n4 m& \( S5 s0 b* v* b0 v) L& n: N
.L ----------------- transmission lines ------(注意,此值为限抗器阻抗值)
% N3 d0 n8 L$ M3 u2 DL 发电机2 6.30 发电机3 6.30 0.4360
6 {5 r1 |8 a( a' C& X, y.T ----- transformers ---------
W' Y$ S$ h% c0 U c.双绕组变压器:
; k6 X3 N/ {* v6 T8 i% n" D# yT 系统1 115. 发电机1 6.30 0.1750 115. 6.30
. X: h0 U0 a, r6 d2 r.三绕组变压器:(注意,如手算出现零值的,用0.0001;如输入0,则出错)% e _" B0 ~ L3 i% a" T0 s; x& D
T 系统1 115. B1 1.00 0.3490 115. 1.00
! C1 L- s$ P6 r9 v; G, g/ O) G4 ~T 系统2 37.0 B1 1.00 0.1900 37.0 1.00/ c$ X6 _! v( I
T 发电机2 6.30 B1 1.00 0.0001 6.30 1.00- G8 l9 }# |, ^4 } o& O4 L" \1 _
5 l/ N0 X {* N- L( IT 系统1 115. B2 1.00 0.3490 115. 1.00
2 ^, ]2 b1 g5 P* M p* R) J% j1 }$ eT 系统2 37.0 B2 1.00 0.1900 37.0 1.00' [1 Q: }; ~0 K: i5 R# T
T 发电机3 6.30 B2 1.00 0.0001 6.30 1.00" J8 P+ e1 l" J+ v- x
(END)
/ v& ~6 R+ a; c/ d输入SWI文件:(注意,此处为三相短路计算,所以不输入零序数据)' N1 c* W) G o% v4 z( @. H
CASE 7节点 # v' @4 G5 U# r
M 发电机16.30 0.2166 C. Z" n2 r% X6 r; N7 W& c
M 发电机26.30 0.416
# M B& P1 Z, X, W) M7 zM 发电机36.30 0.4161 P p. B+ }$ @! }
M 系统1 115. 0.076
# a$ X1 _: n7 I" W4 _$ e' SM 系统2 37.0 0.877# o1 E8 P) O( Z) ]- x. |+ L
99
: n6 o! e F' I, g9 H4 `/ r& w: [. t- d" M V
! z, N( s& W: g计算结果:
3 i1 `# Z. Y ^07/27/2008 01:21:49 pm : O- O' T4 `# s8 U
------------------------------------------------------------------------------: U0 Q+ k. `2 R! ]$ ] ]
8 m1 [) W2 V0 m 单个母线三相短路故障基本信息汇总:
- h3 d* z, w6 } ----------------------------------
4 [6 Q" R, F) j" `9 N9 h 节点名: 发电机3 9 Q- [. N7 H3 S) ?# r
基准电压: 6.3 kV8 R" r3 m# ]# h( T6 R( W5 n" L
分区: 01
5 [& c o! _6 G3 P: s) T6 y, l1 x 开关额定遮断电流 200.0 kA
+ c* |* R$ T$ e. v2 r5 } 短路阻抗: 0.0000 +j 0.1327 (pu) 0.00 +j 0.05 (欧姆)
% Y7 w% ~0 H. b9 i: j 短路容量: 753.31 MVA" }1 I% U; Y4 @! y
短路电流: 69.04 kA
& L2 u; ~/ u6 Q& H6 w7 o% u 冲击电流: 97.6 kA0 N/ U- h5 L6 \2 x2 F6 w. H
开关遮断容量越限情况 No
P! A S( D: w: N. P# b
6 l* m/ p1 G5 ? 07/27/2008 01:21:49 pm 3 X8 B/ O$ A* {& y* W
------------------------------------------------------------------------------
4 D% Z ?8 o, H* r
1 |' F- G. _7 j 三相短路故障时刻系统各节点电压和相角(线电压有名值): 故障节点:发电机3 6.3 kV
. F' I1 N$ I* {( z% m ------------------------------------------------------------------------------------
9 r- s5 Y, u+ Z* r' \" s 节点名 基准电压 电压 角度 节点名 基准电压 电压 角度
! V5 r9 p1 i# y: N G: F B1 1.0 kV 0.50 kV 0.00 DEG B2 1.0 kV 0.00 kV 0.00 DEG
& P4 t; E5 r0 E0 T7 }9 [3 p 发电机1 6.3 kV 5.60 kV 0.00 DEG 发电机2 6.3 kV 3.14 kV 0.00 DEG8 z4 g/ T7 U) j2 i' I" q& y
发电机3 6.3 kV 0.00 kV 0.00 DEG 系统1 115.0 kV 91.94 kV 0.00 DEG7 N+ k' f7 D" _" f$ c* M2 o1 X
系统2 37.0 kV 11.94 kV 0.00 DEG
! f d' Z0 N$ ~& a( {
7 Q6 w+ c% i, @7 [6 @ 07/27/2008 01:21:49 pm
/ w! `" b: F% e: G$ g: W$ i ------------------------------------------------------------------------------3 |9 d: S% q/ }" M+ L! W4 ^
; P$ ?+ ^' R5 t: r1 ~ 一级相邻的母线电压及分支电流: 节点:发电机3 6.3 kV 三相短路 单位:kV, kA, Deg
. Y" I# L$ q1 w) c( M7 B: K5 G9 ? ---------------------------------------------------------------------------------------* O" p* L6 q- v# d: b
节点I 基准电压 节点J 基准电压 PAR I侧电压和角度 J侧电压和角度 分支电流和角度9 V1 M" c" z3 ^( ^, }2 j2 D
发电机2 6.3 kV 发电机3 6.3 kV 1 3.1 0.00 0.0 0.00 10.48 90.00
% g, K0 E* j% A3 ~7 t1 D4 C B2 1.0 kV 发电机3 6.3 kV 1 0.0 0.00 0.0 0.00 230.12 90.007 M3 { a4 D1 M `% H
$ ?7 M4 \: a5 X2 v
07/27/2008 01:21:49 pm $ q0 d5 P. d4 P
------------------------------------------------------------------------------4 {; z8 n& z0 [# s6 S$ {
3 q5 Q, h+ U. i, D H. ^+ N 二级相邻的母线电压及分支电流: 节点:发电机3 6.3 kV 三相短路 单位:kV, kA, Deg
2 a6 j. v s- e: h# j( b1 |! n! h7 ` ---------------------------------------------------------------------------------------
5 s( a! C6 }' J9 f" k+ @ 节点I 基准电压 节点J 基准电压 PAR I侧电压和角度 J侧电压和角度 分支电流和角度' U, W9 b9 f% f- k2 h9 N3 A2 N
发电机2 6.3 kV B1 1.0 kV 1 3.1 0.00 0.5 0.00 0.57 90.00
2 X8 j: U3 D& h) v# ? 系统1 115.0 kV B2 1.0 kV 1 91.9 0.00 0.0 0.00 1.15 90.00
, P; f7 X0 v4 t7 M% r" z/ R 系统2 37.0 kV B2 1.0 kV 1 11.9 0.00 0.0 0.00 2.65 90.00
3 i) Y* a4 r1 \, | Q1 s# j; @3 A1 g7 o _( f
07/27/2008 01:21:49 pm 6 q* b" O/ K) V1 S0 D- h
------------------------------------------------------------------------------
* k. j5 V( ~9 ~) ~$ _' P
- [3 u/ V$ ^; I+ L! g9 y 三级相邻的母线电压及分支电流: 节点:发电机3 6.3 kV 三相短路 单位:kV, kA, Deg
4 `0 D& D7 K7 z$ n ---------------------------------------------------------------------------------------% ]; p/ A0 B. m* m) U
节点I 基准电压 节点J 基准电压 PAR I侧电压和角度 J侧电压和角度 分支电流和角度
: t! T S5 r8 b( F! B 系统1 115.0 kV B1 1.0 kV 1 91.9 0.00 0.5 0.00 0.43 90.009 p+ l) N6 E8 e" l6 K2 G
B1 1.0 kV 系统2 37.0 kV 1 0.5 0.00 11.9 0.00 53.40 90.00( J) p3 p& G" y% E- z, e
发电机1 6.3 kV 系统1 115.0 kV 1 5.6 0.00 91.9 0.00 4.70 90.00 |