电力系统暂态分析 李光琦编 76页例题的计算
我对着书本的例题用BPA短路程序计算,当中,有两个问题疑惑着我
9 I" V+ e+ c* G. q* l* k8 z# ]! [( h4 U1、限流电抗器怎么输入卡片?因为用户手册里面没有提及电抗器。分析之后,觉得只能手算电抗器的标幺值之后,把它当作线路阻抗值,输入L卡中。) T$ V: I( G* a# L
2、该例题是有两个系统、三台发电机组供电,当填写SWI文件的M卡的时候,没有填写系统。4 w) I! ]1 O* Y1 X6 w0 B' Y8 g
后来发现计算结果比例题的小十几kA左右,就回头检查。才发现没有考虑到了两个系统的供电。但是用户手册里面没有提及系统的处理方式,但页只能作为发电机来处理了,把系统的阻抗值当做发电机的次暂态电抗来处理。这样处理之后,计算的结果 ,跟例题相符。不知道对不对呢?+ s5 {0 b$ y" {5 M+ e
下面把数据列出如下:(大家有兴趣可以看下书本的例题)+ m& d! D7 f2 r! G. H3 j/ V
输入DAT文件:
6 `6 K6 Q) d' @3 j6 [& V; E# l(POWERFLOW,CASEID=7节点,PROJECT=7节点例题)
; p5 z, z) F& V* C q/MVA_BASE=100.\# V6 k) `) l) z8 e
/NETWORK_DATA\( t2 g) T- i, f2 R3 A2 S2 P1 R( K
.B卡,7个节点% N \: z, O8 r( U! I
B 系统1 115.01
! l$ l) q6 c4 i lB 系统2 37.001 / |# Y$ e3 q, A9 }
B B1 1.0001
. Q( D K& p+ {" [9 }B B2 1.0001
~$ t* u% k" y0 t" N/ \; J3 F# lB 发电机1 6.3001) I$ j& h& w l& i& @
B 发电机2 6.3001! r0 {6 d: k0 g) j$ ?) n9 C) V
B 发电机3 6.3001
" e7 ~& B" B6 Z v
" z8 n- S/ x& F.L ----------------- transmission lines ------(注意,此值为限抗器阻抗值)
9 d0 u3 H8 ]5 y% u- x6 {) k6 } e$ cL 发电机2 6.30 发电机3 6.30 0.4360. ]6 [% o+ o* f3 Y
.T ----- transformers ---------
$ J7 Y+ a% f6 e$ M( j.双绕组变压器:
$ b, u4 ^4 W" \/ _1 |7 `T 系统1 115. 发电机1 6.30 0.1750 115. 6.30
& n# L$ B$ \# j3 r, J. u.三绕组变压器:(注意,如手算出现零值的,用0.0001;如输入0,则出错)# A8 X2 b. n/ S9 V
T 系统1 115. B1 1.00 0.3490 115. 1.00
6 J1 N! K: C, `: [3 ]3 x! [! ]T 系统2 37.0 B1 1.00 0.1900 37.0 1.00/ @+ o* D) c! b& m- L# G1 `
T 发电机2 6.30 B1 1.00 0.0001 6.30 1.00
- j, _9 v) v) u9 \/ h K! b* c9 @& m- \
T 系统1 115. B2 1.00 0.3490 115. 1.00
- {" b5 }1 p8 l3 {# Y" f+ AT 系统2 37.0 B2 1.00 0.1900 37.0 1.00" }) d$ \* @6 X' L
T 发电机3 6.30 B2 1.00 0.0001 6.30 1.00/ O! O% N6 g* x" D4 ]
(END). K. P' h4 Q p7 b
输入SWI文件:(注意,此处为三相短路计算,所以不输入零序数据): Z x3 t* G* h( f2 ~% h
CASE 7节点
% G. }3 F1 f, w' D$ e9 IM 发电机16.30 0.216
+ ^" a% o4 [$ K; hM 发电机26.30 0.4164 k) Z3 `0 o+ z' y8 J: T$ J
M 发电机36.30 0.416! M. e! I6 k( `5 v/ Y7 d1 ^2 U
M 系统1 115. 0.076& g4 W, d9 i, C4 T7 U# `- R
M 系统2 37.0 0.877
# u& y; f6 M" ?; s0 d- z$ v" M& w99: B' D+ k; m1 u5 p& l$ `
6 S' _- p4 |6 `! L6 b- W ^1 Y
* X2 ^) }. H, [5 \2 D$ S计算结果:
: |7 k$ C$ W' W4 ^07/27/2008 01:21:49 pm
0 E* K/ }+ ]1 s0 j1 k ------------------------------------------------------------------------------
/ g, {7 S% j" y1 m& x$ E; w, |
, J6 ]/ @# X; p* m 单个母线三相短路故障基本信息汇总:
0 W8 y v$ ^2 ^4 B/ ?" k6 I) G8 r ----------------------------------
& i& g# `+ A f 节点名: 发电机3
7 e: B% r1 i& H2 m6 F! e 基准电压: 6.3 kV' k: d- P0 K- u+ I4 w
分区: 015 ~. V: @) |9 M4 N; N9 t* O6 P: K
开关额定遮断电流 200.0 kA
# J$ L' C- w0 X; M 短路阻抗: 0.0000 +j 0.1327 (pu) 0.00 +j 0.05 (欧姆)( H) g5 w. w: `$ G9 \( Z
短路容量: 753.31 MVA
) y* J3 b$ P: o4 u2 }0 Q( o! C 短路电流: 69.04 kA
1 U, k* O2 Z4 M! C' w( w 冲击电流: 97.6 kA/ r! m. C1 i) i' G6 R) j1 b/ u+ q
开关遮断容量越限情况 No
" c! u( D- ]0 j1 S: `( F. Z+ r8 {" r7 T
. w4 x9 O/ J) M! E& ]! Q! R# w5 p 07/27/2008 01:21:49 pm / [ w. B. U0 s# i% _2 c% n
------------------------------------------------------------------------------0 U0 A' f9 O! }3 |* w# Y
3 {& t7 G4 U) l+ j0 k7 f* ]! P 三相短路故障时刻系统各节点电压和相角(线电压有名值): 故障节点:发电机3 6.3 kV
7 J8 z/ g$ g6 F6 L- A- S H# K ------------------------------------------------------------------------------------
: E- L! F& P' n. k! [ 节点名 基准电压 电压 角度 节点名 基准电压 电压 角度
; B5 y+ v' O! u# _- S B1 1.0 kV 0.50 kV 0.00 DEG B2 1.0 kV 0.00 kV 0.00 DEG
. g4 n5 _. u0 Y) r# F# V% C( ? 发电机1 6.3 kV 5.60 kV 0.00 DEG 发电机2 6.3 kV 3.14 kV 0.00 DEG- e3 f" T6 { B8 D
发电机3 6.3 kV 0.00 kV 0.00 DEG 系统1 115.0 kV 91.94 kV 0.00 DEG+ K e7 f" p% y1 L
系统2 37.0 kV 11.94 kV 0.00 DEG9 I; R8 k+ w i! l# Z3 Q
4 Y0 d" r/ U9 o 07/27/2008 01:21:49 pm 1 T: c* W) r: m( ^1 _ \* R
------------------------------------------------------------------------------9 v! `" n4 L9 N0 h5 v
, ]/ {- z. x$ y5 Q! S 一级相邻的母线电压及分支电流: 节点:发电机3 6.3 kV 三相短路 单位:kV, kA, Deg% ?2 A3 k- s' t' b9 O2 ?7 `+ z
---------------------------------------------------------------------------------------
+ b# r6 c0 U* |% i3 I 节点I 基准电压 节点J 基准电压 PAR I侧电压和角度 J侧电压和角度 分支电流和角度5 Y5 `. t$ Y% i: f% g& v
发电机2 6.3 kV 发电机3 6.3 kV 1 3.1 0.00 0.0 0.00 10.48 90.001 l% x0 L" a% Y& q9 Z
B2 1.0 kV 发电机3 6.3 kV 1 0.0 0.00 0.0 0.00 230.12 90.009 m1 M; S5 x0 U) X3 B6 E
) e9 q. l! L/ Q# W* d, y/ s7 J 07/27/2008 01:21:49 pm . n' B: h- _# C$ P) _( ]
------------------------------------------------------------------------------! w" [# }1 H, D9 Q% T s
5 X0 Z8 Z5 j" ]2 X, \
二级相邻的母线电压及分支电流: 节点:发电机3 6.3 kV 三相短路 单位:kV, kA, Deg
$ n+ R% D$ D2 `6 x ---------------------------------------------------------------------------------------3 U, q; E3 T: N) I/ b
节点I 基准电压 节点J 基准电压 PAR I侧电压和角度 J侧电压和角度 分支电流和角度! g* x* h! t$ D# p0 o8 [5 G& R1 `
发电机2 6.3 kV B1 1.0 kV 1 3.1 0.00 0.5 0.00 0.57 90.00; T- C- A) k! c- F" T
系统1 115.0 kV B2 1.0 kV 1 91.9 0.00 0.0 0.00 1.15 90.00
* B2 E$ t0 F0 u/ L0 @4 c 系统2 37.0 kV B2 1.0 kV 1 11.9 0.00 0.0 0.00 2.65 90.005 z7 w# o( C" M
( t/ H- K- t5 t% c. _; @) X
07/27/2008 01:21:49 pm ! L6 b. }+ S; m1 N, `1 v
------------------------------------------------------------------------------
, q+ V2 v% ], h W( ?( J( r8 g9 U+ X2 s5 {
三级相邻的母线电压及分支电流: 节点:发电机3 6.3 kV 三相短路 单位:kV, kA, Deg4 T. W8 ? M; ?7 G9 \
---------------------------------------------------------------------------------------2 d6 B3 H" \5 G/ t; C2 \
节点I 基准电压 节点J 基准电压 PAR I侧电压和角度 J侧电压和角度 分支电流和角度: b8 v3 }8 K. s& V$ h' {' x
系统1 115.0 kV B1 1.0 kV 1 91.9 0.00 0.5 0.00 0.43 90.00
* S1 g' P$ G+ y9 ?- N* ~ B1 1.0 kV 系统2 37.0 kV 1 0.5 0.00 11.9 0.00 53.40 90.00! }; n ^0 ` S- N `4 O* g
发电机1 6.3 kV 系统1 115.0 kV 1 5.6 0.00 91.9 0.00 4.70 90.00 |
评分
-