回复 14楼 费允杰 的帖子
我们管辖的保护有南瑞继保\四方\深圳南瑞\SEL保护,经过5年左右维护试验,我们发现国内国外的保护各有千秋,SEL(国外)保护装置硬件稳定可靠,软件不够人性化,中英文说明书不一致,界面是全英文的,但保护动作情况准确,后台的录波报告采用动态的形式反映故障前后的电流电压情况,保护动作报告可反映装置动作时的所有状态,保护逻辑是可自编,挻灵活,对我们继保工作者具有挑战性.缺点是,定值区只限6套,保护上传信号量不足;南瑞继保也不错,到现在为止,还没有出硬件损坏情况,保护动作情况准确,但距离保护是圆特性原理,对于短距离线路高阻接地故障时,则无法保证保护准确性,另外保护动作报告是波形报告,不可打印数据文件;四方保护硬件在近年逐渐出故障情况;深圳南瑞保护,保护动作报文没有保护动作时间,只有保护动作时的当时时间,主变保护不灵活,后备保护出口中间继电器多套保护共用,对保护定值整定影响很大。总的说,国内保护具有很强的人性化,适合我们的国情,但版本多,售后服务方面,保护旧新替换问题,还需加强。国外保护,由于不太具备人性化,我们国人是难以接受,但对于低压设备可采用国外保护,因它硬件可靠,保护动作情况良好,维护量少。 |
|