    敞开式避雷器的接地端与GIS金属外壳连接后可增大GIS内部波阻抗,提高避雷器的保护效果。" u4 j% T; I3 m: H, i
    1、为什么避雷器的接地端与GIS金属外壳连接后可增大GIS内部波阻抗?/ t" y$ S& W8 z
    2、为什么避雷器的保护效果会提高。-%-84365-%--%-82395-%-
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-3 22:20:07 | 显示全部楼层
    不知道这些概念是哪里介绍的?很感兴趣的说。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-8 21:02:25 | 显示全部楼层
    GIS外壳与避雷器接地端连接后,行波理论上确实提高了限制雷电过电压(陡波)的作用。
    + ]6 ?! X, q2 ~% u1 \( ?% M7 Z8 {( G& L% v# I: |6 F( H) w
    但提高波阻抗有待研究,按照分布参数计算,几何参数不变,波阻抗应该不变。GIS外壳与避雷器接地端连接,改变的是避雷器动作后,沿GIS外壳的行波对导体的耦合,降低了导体上行波幅值
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:42
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-9 08:23:32 | 显示全部楼层

    . |. B7 g* {* n3 h+ SDL/T 5352-2006《高压配电装置设计技术规程》5.2  GIS的配电装置的解释性条文是这么说的。原文如下:敞开式避雷器的接地端子与GIS金属外壳连接后可增大GIS的内部波阻抗,提高避雷器的保护效果。' z5 G5 C' N+ S7 T  w/ p
    我只不过分解成两个问题罢了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:42
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-9 08:25:38 | 显示全部楼层
    原帖由 guozh07 于 2008-7-8 21:02 发表
    ' E; ^# S& T) O/ F) AGIS外壳与避雷器接地端连接后,行波理论上确实提高了限制雷电过电压(陡波)的作用。
    " J1 a: B4 i, K
    , P6 v1 f1 C. R, u( C. t但提高波阻抗有待研究,按照分布参数计算,几何参数不变,波阻抗应该不变。GIS外壳与避雷器接地端连接,改变的是避雷器动作后,沿 ...

    9 Q3 w4 y( B1 a5 t4 ^
    + u7 k0 e. H* ^0 q0 @3 a6 Q, M2 F  F1 Y3 v- D
    感谢你的回复,能否更详细一点,或者给个参考模型。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-6 10:48:10 | 显示全部楼层
    规范写得太含糊了。根据波阻抗的计算公式好象难以分析。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-7 14:38:49 | 显示全部楼层
    交流电气装置里还有句话,估计是一样的道理吧:/ J- ^& r( F$ Q( i/ {& g) c
    6.4.3  引入配电装置室的每条架空线路安装的阀式避雷器的接地线,应与配电装置室的接地装置连接,但在入地处应敷设集中接地装置。