设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2578|回复: 6

[讨论] 求助,GIS与避雷器配合问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:42
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-4-28 11:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    敞开式避雷器的接地端与GIS金属外壳连接后可增大GIS内部波阻抗,提高避雷器的保护效果。
    3 T5 F5 ]* _% F/ F( A1、为什么避雷器的接地端与GIS金属外壳连接后可增大GIS内部波阻抗?
    ( r( O  L8 y% P0 k! N2、为什么避雷器的保护效果会提高。-%-84365-%--%-82395-%-
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-3 22:20:07 | 显示全部楼层
    不知道这些概念是哪里介绍的?很感兴趣的说。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-8 21:02:25 | 显示全部楼层
    GIS外壳与避雷器接地端连接后,行波理论上确实提高了限制雷电过电压(陡波)的作用。
    ! P+ Q& r9 F5 {8 P$ X  j: d$ s8 S, }; A6 {
    但提高波阻抗有待研究,按照分布参数计算,几何参数不变,波阻抗应该不变。GIS外壳与避雷器接地端连接,改变的是避雷器动作后,沿GIS外壳的行波对导体的耦合,降低了导体上行波幅值
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:42
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-9 08:23:32 | 显示全部楼层

    / v* U# u5 L' Z+ {) @4 JDL/T 5352-2006《高压配电装置设计技术规程》5.2  GIS的配电装置的解释性条文是这么说的。原文如下:敞开式避雷器的接地端子与GIS金属外壳连接后可增大GIS的内部波阻抗,提高避雷器的保护效果。* ^* Y+ u" u0 C- d
    我只不过分解成两个问题罢了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:42
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-9 08:25:38 | 显示全部楼层
    原帖由 guozh07 于 2008-7-8 21:02 发表 ' ^' i1 V$ x% N" _3 I1 \5 S# q
    GIS外壳与避雷器接地端连接后,行波理论上确实提高了限制雷电过电压(陡波)的作用。- l  P6 t* ^/ j) Z

    - J/ K% u- H3 e5 q5 L! @6 }但提高波阻抗有待研究,按照分布参数计算,几何参数不变,波阻抗应该不变。GIS外壳与避雷器接地端连接,改变的是避雷器动作后,沿 ...
    4 ^: \; }# U& Q4 }0 S) H7 h: g( a
    4 p5 U) i  O* R1 z; e& `5 Y  A
    & l$ t0 [. C1 ^/ p4 ?5 A) k
    感谢你的回复,能否更详细一点,或者给个参考模型。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-6 10:48:10 | 显示全部楼层
    规范写得太含糊了。根据波阻抗的计算公式好象难以分析。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-7 14:38:49 | 显示全部楼层
    交流电气装置里还有句话,估计是一样的道理吧:
    6 }( g' f& H% i) Y( g$ s4 B6.4.3  引入配电装置室的每条架空线路安装的阀式避雷器的接地线,应与配电装置室的接地装置连接,但在入地处应敷设集中接地装置。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-13 17:05

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表