第十篇  直流系统运行操作规程4 o: q, X$ S# R% C. @
第一章        蓄电池及可控硅整流设备技术参数$ d; D0 `3 y) k4 U2 ^1 Z
    大寨电厂直流电压等级分为220伏(控制电压);240伏(合闸电压);48伏信号电压。220伏和240伏由两组免维护电池和两组可控硅智能充电装置供给。48伏由两组可控硅智能充电装置和两组蓄电池供给。220伏和48伏分别由两组蓄电池供给,正常情况下均按浮充方式运行。220伏蓄电池每组有110只电池,48伏由4只组成。控制电压KM由合闸电压通过二极管降压而得。
, E! O; J* K2 ]2 q1 K5 e( W1 a7 t1.1蓄电池及可控硅智能充电机的技术参数# \" M- n' x9 m. A( m) W
1.1.1 Ⅰ组电池
5 N+ v0 Y1 k6 h& T8 c2 F     型号 圣阳1GM—300  2V/300Ah  6GM—100  12V/100Ah, \) ~& I# l* y* a
     容量   300Ah   100Ah
5 c' ?% Q5 d  u/ H. s     单只电池电压(浮充) 2.23伏   12.25伏
2 B7 I. I+ _/ ~( m7 y     产地  山东曲阜
$ V8 R. Y( J: B1.1.2 Ⅱ组电池$ B6 y. M, \3 s3 e" P0 ~2 N4 `
    型号  三瑞UPS—300   UPS—100
3 b/ z2 w1 J3 W* M0 b    容量    300Ah   100Ah; [4 H  Q) c+ W) x( k7 ^- @, f
    单只电池电压(浮充)2.25~2.30V  12.25V" ~2 ^8 r6 d2 F) f0 J- d
    产地  
1 d* X( E% ?2 J  B0 |( a1.1.3 Ⅰ组充电机参数
# l1 i7 U$ s3 F    型号  ZLP—220/48V& I$ I3 v9 \. S1 t
    制造商: 南瑞公司- m6 j, A3 X8 ~( D% w% F( q9 H/ @$ P
    额定电压  Ue=220V
9 z  A8 x3 @9 e' x9 p/ K    额定电流  Ie=60A; R1 b/ T! ~9 Z" {* Y! T- P) p8 L
    交流电源电压  380V
+ j8 e# m, o* a' }* H1 b$ c    输出电压范围  110V—308V
% W; A  Z" J% F, m+ u# G    输出电流  3A—60A
, _, d/ P8 u6 i, @% v% P2 c    稳压精度<0.5%
, q5 V9 q9 P& j( a& L    稳流精度<1%2 z# S1 o7 D$ H# R- L9 ]5 m
1.1.4 Ⅱ组充电机参数
# P7 ^! y% t  p7 Z; `0 f    型号: DKZ-220/48V
2 x; `9 I- h( ^5 b2 i3 `' F    制造商:南瑞公司. [# @6 z* i' `+ E" j
输入电压 : 三相交流380V±15%/ }6 M2 @4 D( W
电网频率:50Hz±10%
2 W7 m1 Q# Q0 D$ t" H) f; Z输入过压告警:437V±5V
1 C+ {! k4 c% H3 [输入久压告警:320V±5V. M4 H7 e% J# L# s$ J& \- }
输出电压范围:180—320V连续可调
6 R) v9 f& P, I; H" X8 T3 L输出限流 :(30%——110%)×额定电流×% T) y" _. N7 O# o" g
    稳压精度:≤±0.5%  e. X) J& @! D, ?! v* i$ S7 I$ d
稳流精度:≤±0.5%. j8 W& g4 Z1 g7 b
纹波系数:≤±0.5%
& [1 y2 @3 l5 Z" Q2 A2 x" p效率:≥94%. z3 |# j+ Q% J
输出过压告警:325V±5V. T4 Y1 ?2 D8 I' z5 f- f( h
输出久压告警:196V±2V
+ X. p6 i. ]- x0 M绝缘电阻:≥10M
/ @" E: X' p# k& i. O2 |7 W. g绝缘强度:输出对地、输入对地、输入对输出施加2KVAC时间1min无飞弧闪络。
1 w) \2 a% H# @' J- v相对湿度:≤90%
# k7 d& D( t8 J7 @. V环境温度:-5℃~45℃* A& P1 o3 A' n9 n9 z+ V
可闻噪音:≤55dB
! T9 g' o5 I& V# Y* Z; ^# o  h1.1.5 48伏2Z整流设备参数
! ^/ ?" B# |/ J7 S0 Q, U5 @    型号:WZ2/52 _8 s8 f# w3 ^: C/ X( Q9 d$ l
    输入电压:三相交流380伏: @0 r% D) A" X" v# s
    频率:50HZ
- f3 K" L2 W$ S" |( x: _6 r    输出电压:48伏! B. b; I) s4 j/ u; E( F2 t) }
    输出直流电流:20A
* a4 G. [, ^5 _# {( y    稳压精度:48±3%  
: i: p( M9 V- g5 K) _3 ~+ K& c) i* o, N  h5 X' \! S. a
第二章 蓄电池的检查和维护以及注意事项! t! u' J6 K* J
. e' w" j9 [0 J  B+ ]
2.1蓄电池的检查项目
3 t  ~9 f8 Y4 U4 L2 q2.1.1室内温度和通风及照明情况是否正常;
& q- e1 P/ D9 W8 B9 l6 \' K2.1.2蓄电池有无渗漏;& D% ]( U2 f+ g7 o
2.1.3测量蓄电池的端电压是否符合规定;3 i* W  N4 M9 ]6 W- p; A6 }: e8 W
2.1.4蓄电池连接条螺栓是否紧固,各连接导线是否松动;# u% r2 D! U; o
2.1.5室内是否清洁;9 B/ q1 m' @* ?0 p5 [
2.1.6电池有无异常。3 s- ~$ @% e; T$ X, `
2.2蓄电池的维护# r; i2 t- t  `  @0 P2 n" P
2.2.1清扫灰尘保持室内清洁;/ o  i  `7 \0 n" L3 j$ ~
2.2.2定期进行蓄电池的充放电;- ~5 b" }% V- C: k7 N
2.2.3定期紧固连接螺丝,保证连接良好;) U7 B# l$ e1 i9 B2 c" L
2.2.4及时为落后电池充电。4 ~! m5 o& A7 n
2.3注意事项+ T; n: s& B# U' C
2.3.1蓄电池应离开热源和火源,其安全距离应大于0.5m;
- x3 k8 x, }# V6 H2.3.2蓄电池应避免阳光直射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中;
0 c( b- t& ?3 E6 G) s; G; l2.3.3电池外壳,不能使用有机溶剂清洗,不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾,可使用四氯化碳这类的灭火器具;8 x7 `4 w+ ^- V2 e% g
2.3.4脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火,甚至损坏电池组,因此要保证连接紧固并保持连接处清洁;/ T) V! ^9 t' J8 V5 K  [* @( `0 d8 D
2.3.5由于电池组件电压较高,存在电击危险,在装卸导电连接条时应使用绝缘工具;; ?( G* P" ]' I! X
2.3.6不同容量、不同型号、不同特性或新旧程度不一的电池不能连接使用。0 `, }5 E' R6 X, B  \
/ ?) E' ~8 ~" x5 |' R" `
第三章  直流配电装置的运行操作3 W5 f, Z  r/ E3 W

# W  t; P( ]# B3.1直流配电装置的构成以及运行  Q& o" H3 g% N
3.1.1大寨电厂直流配电装置由两段母线,一把联络刀闸ZQ12, Ⅰ组蓄电池及充电柜,其出口刀闸为ZDQ1,Ⅱ组蓄电池及充电机,其出口刀闸为ZQ11,在合上ZDQ1断开ZQ11的情况下为Ⅰ组蓄电池及充电柜带负荷运行,Ⅱ组蓄电池单独浮充电;在合上ZQ11断开ZDQ1的情况下为Ⅱ组蓄电池及充电机带负荷运行,Ⅰ组蓄电池单独浮充电;
: p4 a$ h$ M( f+ w- k7 X9 @3.1.2正常情况下两段直流母线不允许分段运行,即ZQ12不允许断开,正常运行时投入一组蓄电池运行,另一组处于备用状态,若需切换蓄电池时,可极短时地并联运行,但在操作过程中应将充电机退出运行,其操作见操作部分。
% }1 a& W2 }5 T! C; J" L$ j: G3 ]3.1.3正常运行时,两组蓄电池均应处于浮充运行状态,其充电电压Ⅰ组保持在248伏左右;Ⅱ组保持在248伏左右。
3 _/ {# x+ M- p- h3.1.4母线电压应保证在220±5%伏内,合闸电压保证在240±5%伏内。
9 _' G. b0 L8 d5 l2 P$ q3.2直流系统切换操作0 e+ P  R' \8 w: w" q
3.2.1Ⅰ组充电机退出运行,投入Ⅱ组充电机运行
! `: {. ~4 ~7 U% ^6 D2 ^/ ~; ^* S3.2.1.1检查两组充电机均正常,视输出电压V12与V1之差不得超过10V。
: j4 t- C' N) \8 ^- ~3.2.1.2检查母线联络开关ZQ12在合闸状态,若不在,将其合上。
5 N" Y2 g  e1 [# ?/ M3.2.1.3检查Ⅱ组充电机是否在运行状态,如果在停止状态,应给上Ⅱ组交流电源JLQ1、JLQ2开关使其在运行,合上ZHQ1开关对Ⅱ组蓄电池充电。; I5 N0 X, j1 }
3.2.1.4合上Ⅱ组充电机联接直流母线ZQ11开关,使Ⅰ、Ⅱ组充电机并联运行。。
* Q+ W7 ]' D2 ^! S/ K7 b3.2.1.5断开ZDQ1,使Ⅰ组充电机对Ⅰ组蓄电池充电,并处于备用状态。
" ?1 e1 i' O3 h3.2.1.6检查直流负载供电正常,若控制母线电压过高或过低,可通过Ⅰ、Ⅱ组充电机的调压装置对其进行调节。
0 `' `3 D, I7 w8 D) E" r+ @- h3.2.1.7检查两组充电机正常。. Q( w, _+ r; @1 J1 A5 p' z
3.2.1.8其它运行方式,根据需要进行选择。7 q' O2 N# N' e: q( \6 e
3.2.2Ⅱ组充电机退出,投入Ⅰ组充电机运行
9 R# v+ h& `! n7 B3.2.2.1检查两组充电机均正常,视输出电压V1与V12之差不得超过10V。, H( t' O  J$ d2 l! b, H5 \- r  L
3.2.2.2检查母线联络开关ZQ12在合闸状态,若不在,将其合上。
. f1 @. q3 e2 V3.2.2.3检查Ⅰ组充电机是否在运行状态,如果在停止状态,应给上Ⅰ组交流电源JLQ1开关使其在运行,合上DMQ1开关对Ⅰ组蓄电池充电。
; v; ]* B9 P$ b' {0 h! C( O* _3.2.2.4合上Ⅰ组充电机联接直流母线ZDQ1开关,使Ⅰ、Ⅱ组充电机并联运行。。
2 N, F" z: U7 ?  k3 Q" B3.2.2.5断开ZQ11开关,使Ⅱ组充电机对Ⅱ组蓄电池充电,并处于备用状态。& B2 ~& K% |. N% @8 F' Y
3.2.2.6检查直流负载供电正常,若控制母线电压过高或过低,可通过Ⅰ、Ⅱ组充电机的调压装置对其进行调节。" ?6 k. U: H: K& `
3.2.2.7检查两组充电机正常。: ^9 [( D% h7 g- N% @, S
3.2.2.8其它运行方式,根据需要进行选择。
6 M' ?- c7 h; g1 o     切记:直流系统切换必须遵循“先合后拉”的原则。
+ `3 z7 g& A% V- o/ p* r6 V3.3  48伏直流配电装置的运行* m/ N5 U7 `' N, l) L7 V
48伏直流电源由两组蓄电池和两台48伏整流装置供给。改造后48V直流未使用,现48V电源由220V直流降压供给。
: \  R' J2 `5 x, |) Y: u8 ]  X/ x9 t+ k
第四章  充电机运行方式
) V, |+ Q( w) w+ g! s/ F1 b* e0 G9 h7 y* U( g/ A9 X# m1 |
4.1 Ⅰ组充电柜
: l$ @" U  |. X/ M5 B0 {; }3 m4.1.1浮充运行方式:2 v* w) J) V7 t) D3 I" B
按下面板上浮充键,指示灯点亮,充电机以所设定的浮充电压值245V恒压供电,保障直流母线电压,向负载及蓄电池组提供电流。浮充运行时,检测蓄电池组的浮充电流,当浮充电流大于限值时,一定时间后将自动转为均充方式运行。
& s' M8 G# N2 A% f! |! p$ u4.1.2均充运行方式:
# Y/ U' S% r, i8 O按下面板上均充键,指示灯点亮,充电机以所设定的均充电流恒流向蓄电池组充电,直至蓄电池组电压达到所设定的均充电压值时进入均充第二阶段,以设定的均充电压值恒压充电。恒压充电24小时后自动转为浮充方式运行。8 x1 T, k: G2 v+ p8 ~5 ~% l& F4 b
4.1.3手动运行方式:
$ D. K+ O0 e4 C0 r  {按下面板上手动键,指示灯点亮,手动运行操作后,用[值增][值减]键调节充电机的输出电流,使之以所调节的电流值恒流输出。进入手动运行后,控制面板左显示窗为调节电流值,初始时为“0”,右显示窗可设定为母线电流实时值或蓄电池充电电流室时值。. t5 j; n6 T: z# U
4.1.4逆变运行方式:
0 q  L* ?* _" d6 E逆变运行用于对系统所配置的蓄电池组进行放电操作,而不需要增加其他设备。1 t# X, ~& X' J( E) m
逆变运行操作步骤:
, P5 J9 w( a, D9 o6 h) o* L$ W: j0 k4.1.4.1充电柜退出所有运行;
& [& \0 K) s0 ]  w7 {, [" \4.1.4.2将整流充电柜及蓄电池退出直流母线;
5 V3 z: o# x; w" _+ G) r4.1.4.3投上均充-逆变旁路开关ZDQ1(I组上);% ~* H2 @0 a6 I( {9 {
4.1.4.4拉开DMQ1和ZMQ1;
! P) y; r& T9 I/ Q4.1.4.5操作逆变切换开关至逆变位置;  x- n% r# g4 O, O# C! g
4.1.4.6操作控制面板上的逆变运行键。
1 @: e1 F" [/ p. c( T, I7 Q5 C以上操作步骤必须按顺序操作!  M: S) \$ Y1 W. B% A# O

% x6 b: o9 J8 u* v警告:逆变时,三相电源及控制器工作电源不能失电,否则将损坏设备!( ?- w; A" z5 s9 E

6 R4 Z) R! v- j8 R& F' J进入逆变运行后,整流充电柜调节蓄电池组按设定的电流值(30A)恒流放电,直至蓄电池组电压降到所设定的低压限时退出逆变。" _9 m. R) o  T! }, c
逆变结束后,首先应将逆变切换开关转到充电位置,然后根据操作流程,完成对蓄电池组的充电。
8 o& A7 s9 b% N; D, ~4.1.5控制器运行方式选择
% h  V9 C8 |1 ?2 G* e) q4.1.5.1控制器有四种运行方式可供选择:即:浮充、均充、手动、逆变四种。运行方式选择通过控制器面板上的四只相应的触摸式功能键来实现。- O0 f9 X7 b9 j
4.1.5.2当按某一功能键后,被选择的运行方式指示灯点亮,并输出一组开关量,以指示当前运行方式。当需要退出此运行方式时,只需重复按一次该功能键。四只功能键是互斥的,当选择某一运行方式后,其它三只功能键的操作,均不会被接受。若需由一种方式切换至另一种方式,应先退出此运行方式再操作另一运行方式的功能键。控制器逆变运行方式的进入还与主回路的逆变切换开关状态有关,即只有当逆变切换开关切换到逆变位置后,开关位置接点信号送入控制器,控制器才能进入逆变方式运行。此时其它三种运行方式被封锁。当逆变切换开关位置接点未闭合时,逆变方式被封锁,其它方式可选择。当四种功能全部退出时,装置处于初始状态等待进入某运行方式运行。
2 [# n1 V1 i' f' R: {2 G. N
4 _1 {) i- H! w: t' L注意:控制器运行方式选择及PID参数整定必须由专业人员操作!
( H1 }, C$ A1 k- J6 [
5 f) T; D9 a& K, w5 ?9 R& q4.2Ⅱ组充电机3 z& S- b2 P' s2 j5 i7 b
4.2.1开关机、均浮充操作- c) @4 f  Q. r6 Y+ p& k
4.2.1.1进入菜单主操作页面,光标移动到相应位置,按设置键改变当前状态。
% b4 r7 _+ a  F( I4.2.2模块参数设置:  P/ z3 Y6 Z) u) z  |: _" e$ r
4.2.2.1工作母线设置:光标移到“母线”项,按“+、-”改变母线。此项应根据模块实际供电情况正确选择,否则输出电压会不正确。
9 d& n9 w" z9 \* \1 p+ z4.2.2.2地埴设置:光标移到“地址”项,模块 地址从1号开始连续编号,编号不能重复,重复会造成通讯故障。按“+、-”改变模块地址。
6 y1 Q2 s3 g3 t. @- e( i6 M4.2.2.3浮充电压设置:光标移到“浮充”项,按“+、-”改变浮充电压值;浮充电压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压;浮充电压不能大于合母电压值。0 M, K- ?1 P( W: N6 W% D0 @! w
4.2.2.4均充电压设置:光标移到“均充”项,按“+、-”改变均充电压值;均充电压在模块选择为“合母供电”、“均充”时作为模块的输出电压;均充电压不能大于合母电压值。
. l4 Y* I4 [% R& f( B; y6 X4.2.2.5合母限流设置:光标移到“合母限流”项,按“+、-”改变合母限流值;合母限流在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电流;合母限流值K1B10在0.5A-10.5A可调。
$ |3 N7 S0 w. z4 L  A: I4.2.2.6合母过压设置:光标移到“合母过压”项,按“+、-”改变合母过压值;合母过压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压过压报警门限;合母过压值K1B10不能大于320V。7 [: Y1 F5 a5 P8 p
4.2.2.7控母输出电压设置:光标移到“控母输出”项,按“+、-”改变控母输出电压值;控母输出电压在模块选择为“控母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压;控母输出电压不能大于控母电压值。8 \; P& E5 U$ O' O
4.2.2.8控母限流设置:光标移到“控母限流”项,按“+、-”改变控母限流值;控母限流在模块选择为“控母供电”、时限制模块的最大输出电流;控母限流值K1B10在0.5A-10.5A可调。* e6 [9 Y* d. e& ?# L6 b
4.2.2.9控母过压设置:光标移到“控母过压”项,按“+、-”改变控母过压值;合母过压在模块选择为“控母供电”、时作为模块的输出电压过压报警门限;控母过压值K1B10不能大于242V。! F+ M/ [1 R2 {( ]$ \+ t( E7 y
4.2.2.10保存设置信息:光标移动到“保存”项,按“设置”键保存设置参数并退回到基本信息显示页;保存数据掉电后不丢失失。
0 Q. I' N. O6 |' K3 B! V) o4.2.2.11不保存返回:光标在除“保存”项任何位置,按“设置”键退回到基本信息显示页,此时参数修改无效,模块调原有参数运行。
# N  f- u9 `# }( o  V* e4.2.3模块校准( i6 Q& I* {+ d. v% I/ D
特别提示:做模块校准时尊循先调控制、后调测量的顺序原则, m( T9 e' M) [& d4 K
4.2.3.1电压控制校准:光标移动到“电压控制校准”项,此时显示电压为当前模块设置工作电压,测量模块输出输出电压,按“+、-”。模块输出电压会相应升降,显示不变,调节要求输出电压为显示电压,调节完成后移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。8 v* e9 ]4 f. i! s0 J
4.2.3.2测量电压校准:光标移动到“测量电压校准”项,测量实际输出电压,按“+、-”键调整显示值为实际测量值,移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。
- N$ _( j9 k7 s5 h4.2.3.3测量电流校准:光标移动到“测量电流校准”项,测量实际输出电流(要求电流大于模块额定电流的50%),按“+、-”键调整显示值为实际测量值,移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。
- Y6 m1 V, v! |+ G4.2.3.4不保存返回:光标在除“保存”项任何位置,按“设置”键退回到基本信息页显示页,此时校准修改无效,模块调原有校准参数运行。7 W4 \: |. A3 ?
4.3 控制母线(KM)电压调整
/ ]4 E* ~$ E7 O% _7 Q' O; O4.3.1 Ⅰ组充电柜:正常情况下,Ⅰ组充电柜无需手动调整。若需调整KM电压,则把充电柜TYK开关置手动位置,此时有七档可供选择,从0至6每档电压升高2伏。
0 I' _/ y$ t# t' k( K4 d2 }1 \4.3.2 Ⅱ组充电机:调节直流馈电盘DTJ-6电压自动调节器的调压开关,从0至7每档电压升高2伏。
: o/ }( b& r0 T; X0 k# A% U1 Z* f* n. [4.3.3 Ⅰ、Ⅱ组充电机调压装置并联在母线上,需两组调压装置同时调压才起作用。
6 g6 n% _/ L+ M( b2 P1 D* J8 o# K
0 o5 a9 A. I& c- R, w第五章  蓄电池组的充放电( h4 ?% V* w" ^9 q4 C" c

9 B$ r' e+ ]1 z7 V1 T' w5.1充电/ I6 M3 w* _) U5 ?7 Y
5.1.1 Ⅰ组蓄电池的充电采用限流恒压的充电方法,浮充时电压为245伏,均充时电压为248伏。0 x. }! b( z) F! G5 `
5.1.2 Ⅱ组蓄电池的浮充电压为248伏,当蓄电池的单体电压低于2.20V,则需进行平衡充电。平衡充电的方法为:充电电压2.35V/只,充电时间12小时。
$ X3 D0 @, N; o0 Q5.1.3对于循环使用时,当充电完全时,(限流恒压充电16小时以上)此时应停止充电或降至浮充电压充电。
1 s8 r1 E5 \" m7 u" r# `9 L5.1.4电池不准并联充电,不得过充或过放电,否则会缩短使用寿命。; G( Y& q# h7 T( Z4 ]
5.1.5电池应定期(三个月或半年)进行平衡充电。
# i7 L. I; c/ E3 @5.2放电. [3 T! F% u1 f, i
5.2.1Ⅰ组蓄电池可通过Ⅰ组充电柜用逆变运行方式进行蓄电池组的放电。
. O: e8 C" v0 c( I7 X% O2 ?7 [+ r5.2.2连续放电电流最大值不得超过容量的3倍率,各倍率的放电终止电压保持不低于表1所示值。
1 I1 V* t5 i' [表1(Ⅰ组)
- K6 R* {+ M; x: I& G* W3 J放电电流(A)        终止放电电压(V/单体)) q8 W$ X" a5 u+ a- f3 r  o1 A
(A)≤0.1C                        1.80, U- J! J5 z; c" p0 B* }; S3 N
0.1C<(A)≤0.2C        1.80
" f  u) i9 l' t) ?0.2C<(A)≤0.5C        1.70
* I9 p0 q9 `: e0.5C<(A)≤1.0C        1.60
) m4 e+ V! f7 H' ?$ H  L4 u(A)>1.0C          1.50
( g& i% o: Q' E( c' r
$ Y1 S- J4 F5 k: c* Z; t0 @) s5.2.3三瑞电池的电性能(Ⅱ组)如表二所示。
, [6 a+ n% I7 L: E" M" k放电时间与放电电流对照表(25℃)
% x+ j+ B) K4 @终止电压   ?9 p7 i. D: e: a, f
时     间        1.85V        1.80V        1.75V        1.70V        1.65V. z- A; z( w) [1 n; g
1分        428        600        708        810        938
" ~" d% i1 u) ?$ _0 b5分        399        536        606        667        731$ \$ w& s( A+ `: N2 L% v1 G
10分        357        455        500        544        588
/ R8 s: I, u% \% U/ x6 T6 i9 C15分        323        390        427        455        4835 s1 q: l& n, g
20分        291        345        371        390        414
9 t3 k% k% b0 K3 N* F5 x" L25分        265        309        330        345        360
. z* z8 J. h$ u  @$ s& K( {30分        240        283        294        307        323" u% M4 V# j/ ]: {8 ~# r& p5 ~2 x
35分        222        256        268        279        291, y/ A3 A& x4 `5 `1 R+ d" F! ?
40分        203        236        250        259        2651 J6 ]3 q' L/ c3 ~  P! c
45分        191        222        231        241        246' _. U2 E  I3 j+ T
1小时        162        182        190        196        203
: b: r* l  y! Z. W2 J$ R2小时        100        109        112        117        1208 F5 p# L% k" |
3小时        75        81.1        82.2        84.4        88.2/ F7 }  e+ ?  n1 N' [- R
5小时        49.2        53.6        55        56.6        57.6) \: ]8 N' Q  f7 b) b$ v
8小时        34.1        35.7        37.4        38.5        39.5/ `* {# _$ Q4 p/ l! B
10小时        28.2        30        31.2        31.9        32.7( }7 a! S" C# R+ ~& U; ]
12小时        23.9        24.4        26.4        27.3        28.13 y5 z1 K" [- D/ L9 q
24小时        13.7        14.4        14.9        15.9        15.7* q& `/ y9 h: F1 ^3 @

( [8 |: Q2 x* }) @7 ^3 _5.2.4电池放电后应尽快充电,否则将影响容量。
6 y5 ?- e: U; Z9 ^5.2.5电池应避免过放电,对于非正常使用而造成的过放电电池,应尽快进行充电恢复。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 09:43
  • 签到天数: 1307 天

    连续签到: 7 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:2169 天
    连续签到:6 天
    发表于 2008-6-20 16:29:41 | 显示全部楼层
    支持楼主大公无私的风格!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-2 19:18:35 | 显示全部楼层
    在此先谢谢楼主了~~~~~~本来还以为是要下载的呢~~~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-6 19:08:30 | 显示全部楼层
    讲得很全面、具体,对运行人员了解直流系统的运行维护、操作注意事项有很好的参考价值。不过各站的具体情况不一样,楼主那是一组运行、一组备用,有的地方是两组分列运行,所以具体操作步骤要以当地运行规程的具体规定为准。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-12 20:26:08 | 显示全部楼层
    回复 1# zjzaj   J, K8 t* O9 X2 w! K! X

    6 [" m! i1 k2 e, L7 L1 i/ E9 b& {, X4 {
        不错,想看一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-14 10:07:41 | 显示全部楼层
    直流这一块,现在运行人员的薄弱环节
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-17 15:17:23 | 显示全部楼层
    不同的站情况不一样,应实际参考本站的运规
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-22 09:02:27 | 显示全部楼层
    我要找直流系统运行规程,不知道这个是不是
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】