回复 9# xueshuguigui * R; N" R0 J+ f: F/ u$ z& L

) ]; L: Z* k4 c3 _' o$ f串联回路电流一定是相同的。并联回路各条支路的电流不一定相等。2 S' ^% c% `9 b. j$ F, q
如果是220kV线路带负荷情况下,首端和末端相位必定不相同,因为有对地电容影响。可能是因为容性分量占比较小没有发现罢了。& V/ B; W3 J: C. k
不考虑电容影响,只能是一个串联回路,电流一定是相同的。3楼应该已经说清楚了。
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2015-8-10 22:25:37 | 显示全部楼层
回复 11# 风平浪静 6 h: q) O! z3 E5 v+ ]

' S! z9 v9 f' I1 v  ^, H& S0 e9 I, Y) x; K
   那么对于220kV线路纵差保护来说,两端电流都取指向线路为正,正常运行时负荷电流理想情况下应该相差180度,那么如果考虑线路电容的影响,两侧电流相位差是变大还是变小啊?