关于交流输电系统【电气距离】的几点疑问,求指点

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-9-14 21:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
交流输电系统中
( T6 Q1 x8 F5 n4 W5 q5 N" r+ {
* U) ?8 e- K0 K" y0 w) E  ^6 o假设 【节点A】 由经 【线路1+线路2+线路3】 与 【节点B】 相连,线路1+线路2+线路3 阻抗和为: 3 + j4
% R# z! A- u. Z! o5 I同时 【节点A】 由经 【线路4+线路5+线路6】 与 【节点B】 相连,线路4+线路5+线路6 阻抗和为: 4 + j3
5 V; m- S7 r" `8 _+ L' U4 C4 z5 g2 r* H1 J

5 t6 x1 o+ o  k" \4 Y6 D# |, o那么 连接【节点A】与【节点B】的这两种路径,哪种【电气距离】较短?& I2 }2 [: c1 u* |8 S/ c1 K: O
& }3 _: ?' B7 G( m+ g. A+ C

: q$ {3 `, j, u- y" ?4 n  T3 ^电气距离长短的比较,应该如何计算?
2 o$ F- R+ c3 A( h  L0 R9 h) I5 j) P  X
3 }$ u* x& O3 [8 [; z3 a( M
求大神指点!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2734 天
    连续签到:5 天
    发表于 2013-9-14 22:37:19 | 显示全部楼层
    专业的问题,应该顶起来
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-9-14 23:52:59 | 显示全部楼层
    关注一下。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-9-15 00:18:00 | 显示全部楼层
    这是哪的问题?
    ' K4 T2 {/ f, `4 B# n: S5 S& u' Q6 d
    电气距离一般用电抗值判断,电抗越小电气距离越短。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-9-15 20:58:53 | 显示全部楼层
    根据楼上的判断方法、路径二的电气距离近。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-9-16 09:56:19 | 显示全部楼层
    + b! ~% H- A) O5 z2 s/ j4 m' R

    % r' E% X$ R+ {6 T4 N# q0 \2 c1 A1 K" R) ^9 l; b4 L
        不是什么正规的题目,是我自己随便举得一个例子哈
      L# X1 W0 d  o. D" P8 z  H3 S6 X  @
    0 p4 X5 d  O9 z% s9 m5 B3 O% x, ?    因为突然想到了这个问题,我印象中也是要看电抗的大小来判断
    3 G8 K, \7 K  I1 B. y! R0 E    不过记不起那本书上有明确的定义了,请问下您知道大概哪本专业书籍中有介绍么?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-9-16 10:00:34 | 显示全部楼层
    回复 6# 望中犹记 ( ?9 c: r- w0 d  O

    ' {' G) s# E% @% P* A4 v5 r8 `+ e1 f. x电气距离一般都是针对输电网讨论的,对输电网来说,有X>>R,因此一般只需要比较电抗值。
    8 T7 F- k- U0 ]+ O, o+ m- T$ F
    % `! X; G2 e  H) D( N具体书籍我现在也想不到,其实这和一般说的强连接/弱连接概念是相同的,电抗值越大,两个电网的连接越弱,电气距离越长。

    评分

    参与人数 1威望 +4 金币 +2 学分 +10 收起 理由
    norika + 4 + 2 + 10 谢谢你的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-9-16 10:03:11 | 显示全部楼层
    回复 5# mingyu
    1 H# S4 `$ [2 H& T2 f
    7 w1 {) v2 L0 ^8 G+ C1 G& T* k# U对楼主提的这个问题,不能简单的根据电抗值判断,因为不满足输电网X>>R的条件。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-9-16 10:03:14 | 显示全部楼层
    回复  望中犹记
    * [) r) h2 u4 R8 m3 [5 x8 x3 a! o' X# C) q
    电气距离一般都是针对输电网讨论的,对输电网来说,有X>>R,因此一般只需要比较电抗值。 .... B. [& }0 f2 _- e. n( H4 P
    tommy_jiang 发表于 2013-9-16 10:00
    7 g& I/ N0 J$ J2 g4 ]

    % f% h' R; v- T& U1 Q
    7 R. m9 N" }5 a' j' a   明白了!非常感谢解答!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-9 14:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-9-21 15:41:26 | 显示全部楼层
    路过学习了!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-2-23 10:26

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表