交流输电系统中
9 S% y; P* _1 ?' g1 p, `- h
# v0 l1 V! ^* q2 a; w假设 【节点A】 由经 【线路1+线路2+线路3】 与 【节点B】 相连,线路1+线路2+线路3 阻抗和为: 3 + j4
- }; Q5 ?( |2 d, C& \7 r; [  l同时 【节点A】 由经 【线路4+线路5+线路6】 与 【节点B】 相连,线路4+线路5+线路6 阻抗和为: 4 + j3
3 A4 L8 \  H2 Y. J0 q  F+ |6 G9 c, v

6 R" H2 |/ B5 I那么 连接【节点A】与【节点B】的这两种路径,哪种【电气距离】较短?4 i! u- b* J1 p- s# K9 x1 ?

9 C3 y( W  i# b
# ?1 n! v% p1 w! x) `% G8 `" z7 y电气距离长短的比较,应该如何计算?
3 F# i3 \0 V+ C4 I, Y# N( @& J: y5 ]4 o1 N; |# U

; F) Y$ Q. P8 N9 \5 ~0 H求大神指点!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3160 天
    连续签到:18 天
    发表于 2013-9-14 22:37:19 | 显示全部楼层
    专业的问题,应该顶起来
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-9-14 23:52:59 | 显示全部楼层
    关注一下。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-9-15 00:18:00 | 显示全部楼层
    这是哪的问题?
    * q& V9 i5 _" M5 Z5 n
    ( g# H) P7 b  T电气距离一般用电抗值判断,电抗越小电气距离越短。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-9-15 20:58:53 | 显示全部楼层
    根据楼上的判断方法、路径二的电气距离近。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-9-16 09:56:19 | 显示全部楼层
    7 y2 q2 Y8 s# A% s7 v% H
    7 @  g- f# [5 s+ m/ E, f. [! ]/ x
    2 e- \& S7 T: Z
        不是什么正规的题目,是我自己随便举得一个例子哈
    $ q& L. a3 K/ U% _8 P7 b/ [( J! I
    $ a: p' w' ^& V6 J- y" ]  Y    因为突然想到了这个问题,我印象中也是要看电抗的大小来判断) A1 G% c: {% E1 H: K5 p+ P9 F
        不过记不起那本书上有明确的定义了,请问下您知道大概哪本专业书籍中有介绍么?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-9-16 10:00:34 | 显示全部楼层
    回复 6# 望中犹记
    - L9 T8 i, E% w1 A' d: Z4 o- w0 \: Z: I5 m& {' c. x7 ~5 [( {
    电气距离一般都是针对输电网讨论的,对输电网来说,有X>>R,因此一般只需要比较电抗值。" k: o* d* ~* Z/ v3 O& n

    ) c: w% v/ E; k: D% B6 p具体书籍我现在也想不到,其实这和一般说的强连接/弱连接概念是相同的,电抗值越大,两个电网的连接越弱,电气距离越长。

    评分

    参与人数 1威望 +4 金币 +2 学分 +10 收起 理由
    norika + 4 + 2 + 10 谢谢你的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-9-16 10:03:11 | 显示全部楼层
    回复 5# mingyu : l. t1 \) D  d
    9 R/ k: q; _. e2 |. {8 t
    对楼主提的这个问题,不能简单的根据电抗值判断,因为不满足输电网X>>R的条件。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-9-16 10:03:14 | 显示全部楼层
    回复  望中犹记 ( P. F4 y% b6 ?- ]* D. x& S/ K" ]
    , e+ h9 z/ W0 w: O/ D; E
    电气距离一般都是针对输电网讨论的,对输电网来说,有X>>R,因此一般只需要比较电抗值。 ...
    ; w% R! Y4 D/ X/ @5 h% ftommy_jiang 发表于 2013-9-16 10:00

      J, Q) V; M5 h$ |
    8 r& a/ D- W; }6 I" n, y! T: d, w& E3 p4 r2 ~- K
       明白了!非常感谢解答!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-9 14:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-9-21 15:41:26 | 显示全部楼层
    路过学习了!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-15 05:54

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表