2 e) t/ Q7 f4 G% \$ h各位,小弟最近在做dynamic simulation的时候出现了一个比较奇怪的问题,在此提出来大家讨论一下:
: Z/ F5 ~9 @5 F- ]1 Z  D数据是从BPA转过来的,程序是自己编的,转换后计算结果挺接近的,电压幅值几乎一样,功角误差大概在一度以内。可是在做动态仿真的时候,在不施加任何故障的情况下系统的发电机功角也有出现很大的抖动,几十度甚至上百度,母线电压也同样如此。(仿真到10多秒)。我个人觉得是潮流初值的不准确导致了这个情况的出现,但是看潮流解又确实是很准确了,检查了很久也不知道原因何在。请各位讨论讨论。% k6 L/ M4 u. L; A* l

& F, c  [8 H; \* q" v& Z" D  {' J另外还有个问题,大家有用过里面的直流控制模型吗?例如CDC4等,有的话能否提供一下参数呢?我知道PAGV里面有一些,但是想参考多一点其他的。谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-26 19:16:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 apsal 于 2009-3-26 19:20 编辑
    & k. o# y) z( {& K1 X! e; \
    + Q! t+ j6 \1 j5 e2 h. m# ^关于动态仿真不稳定的问题,可能的原因是:(1)动态数据转化不正确,参数有误;(2)潮流中发电机MBASE参数有误。
    - v9 U% z6 {  E2 A$ F你的潮流结果已经不错了,不过不知道你的系统规模多大,如果在1000个节点一下,而且没有区域功率控制的话,相角不应该差别这么大,应该更小,至少是在小数点之后有差别才行。
    % e0 g& t; L) ?
    ; ]2 w. |' D- `5 c2 y* J数据转化好了,将数据转化程序和大家分享呀。

    评分

    参与人数 1威望 +4 学分 +10 收起 理由
    norika + 4 + 10 谢谢刚哥

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-26 19:18:07 | 显示全部楼层
    关于HVDC参数的问题,给你一个实际系统中的数据例子:& E+ z( }, @' W3 q4 @
    潮流数据:
    / D* B0 t8 r8 G$ M4 ?8 V; [; Q$ ]‘HVDC-9’,1, 17.43, 3200, 800, 0.0, 17.43, 0.10,'R',  0.0, 20, 1.0: ^' ]+ L. V- ^# |! ?" D
    10006, 4, 17.50, 12.50, 0.0, 4.76, 750.0,0.2245,1.0,1.35,0.9375,0.0125, 0, 0,     0,'1 ', 0.0
    2 u( ]' M7 _* Q# o9 J, k10008, 4, 17.00, 17.00, 0.0, 4.438, 515.0,0.3047,1.0125,1.45,0.95,0.0125, 0, 0, 0,'1 ', 0.0
    . I/ L# Y# @2 `; _: K" ]动态数据:( H1 X/ R) L. e' z6 z
    ‘HVDC-9’ 'CDC6T '  5.00    17.00    0.02    0.021 ^2 [' p# R- v" q' f1 K: ~
                                  0.6     0.65     10.0    560.0   0.85    0.102 x. S5 q5 C: {3 h& {- U
                                 80.0    650.0    3.00    3.00
    + e8 w" G& p! g) y                              400.0   160.0    1200.0  600.0   4400.0  600.0   4400.0/ x& X. ^) Z3 Q! M! I
                                  0.10( p+ W/ @) h) Q
                                  0.65    0.50     0.50    0.75    0.60' e: G: |; |. {1 C0 {' o/ G/ u
                                   0.85    1.00     0.60    0.50    0.02    /' j: y. Y; [  B  n- z
    请参考
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-7-18 16:06:53 | 显示全部楼层
    我也在研究BPA转PSSE问题,我的潮流也是没有问题,动态仿真初始化时出现了问题9 H% q3 _! {# I5 }
    8 D' l7 {* o: I! c9 R

    3 I( o1 }& n$ q1 g! k- r4 H1 Y, n* Y4 Y8 FModel GENROU Bus 32 [LT1S      1818.000] Machine "1 " :
    8 N- a: n2 Z: \! d5 d    X'D = 0.247, imaginary part of complex machine impedance (ZSORCE) = 1.0, differ by > 0.000005
    ) [% }+ g$ V# _6 d
    8 y; b9 r/ O- M, [8 l6 [想问下普通5阶发电机模型是直接用GENROU么?为什么我的数据按照BPA直接填写会出现这个问题,期待你的回答。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2015-4-2 20:59:54 | 显示全部楼层
    回复 4# lk_0313
    ) j0 e# X/ r! V& F- D$ z8 Z  p& G( v. c7 h" F2 o
    , |, {. q" `; A; \3 k6 A2 t6 q
       看其他帖子上说是ZSORCE要等于X'd才行,而PSS/E默认的ZSORCE=1.0(p.u.),设置的发电机参数X'd一般是小于1的值吧