. s: E8 Y2 f: E" g' g各位,小弟最近在做dynamic simulation的时候出现了一个比较奇怪的问题,在此提出来大家讨论一下:  z3 d9 c" G4 }1 u) |
数据是从BPA转过来的,程序是自己编的,转换后计算结果挺接近的,电压幅值几乎一样,功角误差大概在一度以内。可是在做动态仿真的时候,在不施加任何故障的情况下系统的发电机功角也有出现很大的抖动,几十度甚至上百度,母线电压也同样如此。(仿真到10多秒)。我个人觉得是潮流初值的不准确导致了这个情况的出现,但是看潮流解又确实是很准确了,检查了很久也不知道原因何在。请各位讨论讨论。2 t. H- a0 q$ R0 d7 @* z. ~
8 G* f+ X4 |$ C3 `8 L
另外还有个问题,大家有用过里面的直流控制模型吗?例如CDC4等,有的话能否提供一下参数呢?我知道PAGV里面有一些,但是想参考多一点其他的。谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-26 19:16:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 apsal 于 2009-3-26 19:20 编辑
    + G$ u$ M7 j) U% x2 P( j6 G; m
    # E5 G# E; D; a2 g/ R2 E关于动态仿真不稳定的问题,可能的原因是:(1)动态数据转化不正确,参数有误;(2)潮流中发电机MBASE参数有误。9 Q) A2 Q) j/ u$ o
    你的潮流结果已经不错了,不过不知道你的系统规模多大,如果在1000个节点一下,而且没有区域功率控制的话,相角不应该差别这么大,应该更小,至少是在小数点之后有差别才行。' Q; G8 F2 ~6 c3 d
    3 U% \; Q: v) t" g
    数据转化好了,将数据转化程序和大家分享呀。

    评分

    参与人数 1威望 +4 学分 +10 收起 理由
    norika + 4 + 10 谢谢刚哥

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-26 19:18:07 | 显示全部楼层
    关于HVDC参数的问题,给你一个实际系统中的数据例子:
    " K0 V$ w" K8 K潮流数据:3 ?/ S( h/ t7 \3 r% ?$ u
    ‘HVDC-9’,1, 17.43, 3200, 800, 0.0, 17.43, 0.10,'R',  0.0, 20, 1.0
    9 i% h1 w/ C2 `) q! y5 `10006, 4, 17.50, 12.50, 0.0, 4.76, 750.0,0.2245,1.0,1.35,0.9375,0.0125, 0, 0,     0,'1 ', 0.0! X7 \# i8 a8 V. G& k- A$ |
    10008, 4, 17.00, 17.00, 0.0, 4.438, 515.0,0.3047,1.0125,1.45,0.95,0.0125, 0, 0, 0,'1 ', 0.0* U& N5 k1 O4 }0 |* ^3 X0 Q
    动态数据:
    & U9 ^3 ~! }- k+ J+ h, j8 n‘HVDC-9’ 'CDC6T '  5.00    17.00    0.02    0.025 ~) P! J& U5 n: _' o7 `. D7 \
                                  0.6     0.65     10.0    560.0   0.85    0.10& N/ d) o0 M1 I5 G
                                 80.0    650.0    3.00    3.00+ P" B1 j; O1 Q6 d% i  `
                                  400.0   160.0    1200.0  600.0   4400.0  600.0   4400.0
    7 o) f5 m2 _. \; |2 i                              0.10
    " b) i9 H+ [0 @8 [                              0.65    0.50     0.50    0.75    0.60
    ; A+ h; b8 H. u+ S% T                               0.85    1.00     0.60    0.50    0.02    /* q! p7 C# N( {& A' k& @( @; i" y
    请参考
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-7-18 16:06:53 | 显示全部楼层
    我也在研究BPA转PSSE问题,我的潮流也是没有问题,动态仿真初始化时出现了问题% c/ P  d/ R6 ]

    , K& s2 k3 `* Y6 C
    9 l. [9 T* H5 |! L& Y* UModel GENROU Bus 32 [LT1S      1818.000] Machine "1 " :& m0 J  y( b" g6 ~7 H
        X'D = 0.247, imaginary part of complex machine impedance (ZSORCE) = 1.0, differ by > 0.000005: h3 A+ i. g" {9 S1 G# u$ _* l# F! t

    ! m( x! C; p5 c, O想问下普通5阶发电机模型是直接用GENROU么?为什么我的数据按照BPA直接填写会出现这个问题,期待你的回答。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2015-4-2 20:59:54 | 显示全部楼层
    回复 4# lk_0313
    " l- i3 f3 ~( W# z, R& `, A$ n
    , G8 W; x! |# x& D; q( Z8 s
    4 V( `0 c. w( J0 P   看其他帖子上说是ZSORCE要等于X'd才行,而PSS/E默认的ZSORCE=1.0(p.u.),设置的发电机参数X'd一般是小于1的值吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】