各位,小弟最近在做dynamic simulation的时候出现了一个比较奇怪的问题,在此提出来大家讨论一下:
& L) x7 ^- {4 t$ ~: s* F数据是从bpa转过来的,程序是自己编的,转换后计算结果挺接近的,电压幅值几乎一样,功角误差大概在一度以内。可是在做动态仿真的时候,在不施加任何故障的情况下系统的发电机功角也有出现很大的抖动,几十度甚至上百度,母线电压也同样如此。(仿真到10多秒)。我个人觉得是潮流初值的不准确导致了这个情况的出现,但是看潮流解又确实是很准确了,检查了很久也不知道原因何在。请各位讨论讨论。) w0 ]1 l% U' @! S% @; X
+ G) k8 ]( y6 J6 B( V$ G' P) c+ l6 ?
另外还有个问题,大家有用过里面的直流控制模型吗?例如CDC4等,有的话能否提供一下参数呢?我知道PAGV里面有一些,但是想参考多一点其他的。谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-26 19:16:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 apsal 于 2009-3-26 19:20 编辑
    4 i2 D5 I4 H' ~6 d# a/ Q' z" l$ l* B7 ?
    关于动态仿真不稳定的问题,可能的原因是:(1)动态数据转化不正确,参数有误;(2)潮流中发电机MBASE参数有误。, F" s1 _+ B7 R% I) H
    你的潮流结果已经不错了,不过不知道你的系统规模多大,如果在1000个节点一下,而且没有区域功率控制的话,相角不应该差别这么大,应该更小,至少是在小数点之后有差别才行。
    : ~# I; k$ s7 k% i4 }% ?, x! L2 p7 n( N1 ]& s4 R
    数据转化好了,将数据转化程序和大家分享呀。

    评分

    参与人数 1威望 +4 学分 +10 收起 理由
    norika + 4 + 10 谢谢刚哥

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-26 19:18:07 | 显示全部楼层
    关于HVDC参数的问题,给你一个实际系统中的数据例子:
    7 Y, X* b, Z' y) r2 i' w  g潮流数据:# c6 K5 G! A& b" H1 |9 u& j
    ‘HVDC-9’,1, 17.43, 3200, 800, 0.0, 17.43, 0.10,'R',  0.0, 20, 1.0
    , m: r+ Z- A* K# r7 ?10006, 4, 17.50, 12.50, 0.0, 4.76, 750.0,0.2245,1.0,1.35,0.9375,0.0125, 0, 0,     0,'1 ', 0.0" f  U  I) J0 r/ t) E4 h
    10008, 4, 17.00, 17.00, 0.0, 4.438, 515.0,0.3047,1.0125,1.45,0.95,0.0125, 0, 0, 0,'1 ', 0.08 g# l' z1 _& a, A! x! o" k) _
    动态数据:
    . u) z1 S" L  E; X( R& }& R% n‘HVDC-9’ 'CDC6T '  5.00    17.00    0.02    0.02$ L  t3 B7 v. T
                                  0.6     0.65     10.0    560.0   0.85    0.10' e8 ~" B1 U4 m. w" p
                                 80.0    650.0    3.00    3.00" @; {, a! C9 K0 q- _& `$ F( g, D
                                  400.0   160.0    1200.0  600.0   4400.0  600.0   4400.0( d' S* B5 E  d0 I
                                  0.10
    : j# z# ]9 Y/ T6 T& V) @                              0.65    0.50     0.50    0.75    0.60
    4 ^% O' N4 h1 h( |' N                               0.85    1.00     0.60    0.50    0.02    /; P( ?& v5 L) w% B. A5 T- O
    请参考
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-7-18 16:06:53 | 显示全部楼层
    我也在研究BPA转PSSE问题,我的潮流也是没有问题,动态仿真初始化时出现了问题
    & t9 W9 M1 b' J( F1 C) z' r3 p& `. w: p0 ?0 f" K4 P

    $ Z4 i/ Y% O5 i" ^. XModel GENROU Bus 32 [LT1S      1818.000] Machine "1 " :
    3 Q# ]/ u9 e- ?    X'D = 0.247, imaginary part of complex machine impedance (ZSORCE) = 1.0, differ by > 0.000005
    ; Y, d& e8 D; }" C3 h
    5 `& K) A7 F9 n- l想问下普通5阶发电机模型是直接用GENROU么?为什么我的数据按照BPA直接填写会出现这个问题,期待你的回答。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2015-4-2 20:59:54 | 显示全部楼层
    回复 4# lk_0313 8 T! p2 V. X8 @; l

    8 @/ K, [4 Q4 W& ]% A! u( G
    / q( D3 d$ Q* X" W/ I4 w   看其他帖子上说是ZSORCE要等于X'd才行,而PSS/E默认的ZSORCE=1.0(p.u.),设置的发电机参数X'd一般是小于1的值吧