[讨论] 弱弱的问一下:并联电抗器及中性点电抗器的仿真模型选择哪个

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-5-14 20:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
ATPDraw中并联电抗器及中性点小电抗的仿真模型选择哪个?热心的人
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-5-17 21:42:14 | 显示全部楼层
建议:模型搭建时并联电抗器一般是三相的,用非线性电感:元件路径 非线性支路[Branch Nonlinear]    折线表示的非线性电感(时间滞后型)[L(i) Type 98],中性点小电抗的模型用RLC串联支路[RLC]。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2013-5-18 09:23:08 | 显示全部楼层
回复 2# whwu
. K5 w3 R  ~# o8 l7 u- |# G6 t( I# s/ @- w8 p2 |" P, L' D

. O5 L4 W9 _1 b/ T! ~: T   灰常灰常感谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-5-27 10:32:29 | 显示全部楼层
若是选择了非线性电感后,它的两个参数怎么设置,第一个参数应该是稳态时的电流值,第二个FLUX是什么意思,并联电抗器一般都只是给出容量,要怎么转换,求指点
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2013-5-27 10:56:55 | 显示全部楼层
回复 4# joanlove
+ n6 k% e; I1 ^% w, Y1 T0 @; m/ O/ t" t. A, P/ ^
  F* Y$ P* D) `
   可能是我们做的东西侧重点不一样 像我做的并联电容器就只给出了电抗值 所以我们的模型相对来说简单些  没有考虑到容量的转换 而且目前我用的还是线性的电感 对你的东西其实我也不懂