发表于 2013-5-9 16:10:34 | 显示全部楼层
个人意见:
  E7 V, |; L9 d线路两端的电压源是有相位差,但相位差不要30度那么大了,实际工程中没有没那么大的相位差,否则仿真没有意义了,建议小于10度。
0 X5 M* ^/ Y1 N7 S+ k' n! c( L3 V. ~8 N第一个 输电线路两端的电流电压在同一时间测量问题    是不是同相,看你探针的设定哦。# R$ `6 i6 B$ E# j$ n8 p% ?
第二个  当其中一回单相接地短路以后,短路的那相故障电流很大,但是没有短路的那一回上的电流只是多了一些暂态波,这是耦合产生的暂态波,衰减后大小并没有明显改变,应该是这样;另一回路的情况,如果引起另一回路也故障,电流增大;如果另一回路并没有短路, 也就是耦合产生的暂态波,衰减后大小并没有明显改变。+ n2 Q, n7 ^/ p+ N' Y
超、特高压中研究单相短路故障切除后的潜供电流和恢复电压。

评分

参与人数 1威望 +3 学分 +5 收起 理由
螃蟹飞飞 + 3 + 5 谢谢你的回答~~

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2013-5-9 20:09:53 | 显示全部楼层
回复 11# whwu
, E9 ?; l* P: d* T谢谢啦!那看来我的仿真结果还是基本正确的对吧?我主要是模拟故障,所以线路两端没有相位差是不是也可以呢?还有你说的探针设置,电流电压的探针不是只能设置测量几相的电流电压吗?还要设置什么呀?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-5-10 20:23:38 | 显示全部楼层
回复 12# 螃蟹飞飞
: t4 g% q' @7 Y线路两端没有相位差也可以,设置幅值差,但这就是近似的,对潮流来说影响大,对短路故障来说影响小些,仿真故障电流,可以设置产生最大故障电流的条件,使故障电流出现最大。6 x! _" e" ]1 c: J2 K* \
探针设置,设置测量最大相数,可以选择你需要测量的那一相或几相。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2013-5-10 22:53:55 | 显示全部楼层
回复 13# whwu 3 Q+ J- G* _* r6 h" U7 _" B
7 ~$ H+ [2 ]5 _! K
谢谢啦!我再改改模型吧~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-5-19 19:58:59 | 显示全部楼层
楼主 可不可以给我发下你的图啊 我也在做故障这块 一起讨论。多谢 843736033@qq.com
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2013-5-23 05:15:29 | 显示全部楼层
回复 15# 露微
6 y3 L1 l# n+ }0 F% ^9 s9 i9 ?# u: ^
5 I0 \0 _% W6 `; c; M/ j
   要哪个图啊?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-5-23 21:09:39 | 显示全部楼层
回复 16# 螃蟹飞飞
+ m4 f% ?. N) e  n5 d3 n" y; o% f7 G7 }5 A' I* P: b7 x2 r
额 不好意思 最近没咋上 939354322我的qq 可以加个好友吗
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2784 天
    连续签到:23 天
    发表于 2013-5-23 21:29:29 | 显示全部楼层
    whwu所说的“潜供电流和恢复电压”是重要的参数,暂态仿真的时候注意
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-5-24 06:12:35 | 显示全部楼层
    回复 19# redplum # n# k/ A$ r% s  |& p' i  b2 y
    , q. c: v' Z% d
    好的,谢谢啦,我看一看~~ 跟大家讨论学到好多东西呀
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-5-24 06:16:47 | 显示全部楼层
    回复 17# barnes 4 M5 `$ k  h# q% h& V" u* S
    # F  b+ v4 j3 C% n

    2 I- w- t5 c1 r) h9 ]  因为当线路两端没有相位差的时候,我模拟出来的电流不是标准的正弦波(无故障),我就试着加了一点相位差,然后就正常了……我也不太懂为什么有这种状况
    "真诚赞赏,手留余香"