    ATP中自带算例example12中MOV模型参数含义一直搞不太清楚请大家指点:
    $ f# b7 y& [8 |# {" I0 R2 NVref:参考电压(避雷器额定电压)?
    , A: z( Z/ |5 Z$ aVflash:闪络电压,用一个负值表示无间隙避雷器" Y! N0 |! B; |6 v- M0 y! D& y
    Vzero:避雷器初始电压
    ! c& P; e7 K% X) V. ECOL:模块中避雷器列数2 R' b+ [) d2 `) {! {2 }
    SER:每列避雷器串联数目5 E/ [8 b/ f% d
    ErrLim= Fitting tolerance in pu  插值误差限值(标么值)?这个看不懂,是不是避雷器的* m$ g8 s3 q. J6 v* Z+ v  A0 _
    伏安特性根据characteristic中提供的几个点拟合出伏安的一个算式,但具体误差由拟合方法决
    3 s+ I8 l* {4 S3 o定怎么能够指定呢?望高手给予指点。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-1-16 11:03
  • 签到天数: 46 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:46 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-5-17 18:34:03 | 显示全部楼层
    如果氧化锌避雷器的话,那你得Vflash就用负值,参考电压一般取你系统电压的1.4-2倍,然后那个初始电压你自己设,根据你的实际情况,COL就是你并联的避雷器支路数,SER你每个并联支路又串联了几个避雷器,ERRLIM就是避雷器的允许误差(我是这么理解的)最大取10,其实最重要的是你的避雷器伏安特性所取的点,你把这些点输进去,自己就会拟合出曲线。我也是最近在整这个避雷器,这是我知道的,有错误请指出,谢谢。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-1-16 11:03
  • 签到天数: 46 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:46 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-5-17 18:35:06 | 显示全部楼层
    rstelectric 发表于 2013-2-22 13:05
    0 h6 R* A2 t; d4 V! i  JYH5WS-17/50,10kV,线路型避雷器8 p- E9 X! V( s! W" K! ^
    YH5WZ-17/45,10kV,母线型避雷器. c3 K# y. R7 U+ X8 X
    YH5WR-17/45,10kV,电容器型避雷器

    5 N! E, H2 |2 @% _- E你可以帮我找一组50kv的氧化性避雷器的伏安特性曲线嘛?谢谢
      Z- r4 T! v6 [7 t/ T$ X; n0 _) o! H) R
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-5-17 18:37
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-5-3 00:34:17 | 显示全部楼层
    上面那个特性曲线有问题吧?怎么会这样子,电流改成mA,电压改成kV还差不多,而且10kv线路的避雷器为什么电压到1.3kV就结束了····这个也太奇怪了,是我哪里理解错了吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-18 21:30:37 | 显示全部楼层
    最后那个不懂啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3028 天
    连续签到:6 天
    发表于 2012-11-19 11:02:57 | 显示全部楼层
    跟请大家解答
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-11-19 11:28:38 | 显示全部楼层
    学习,学习。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-14 21:16
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-21 12:44:01 | 显示全部楼层
    应该是指定拟合的精度吧,类似于算法循环语句中的终止条件,一旦误差在范围内就终止拟合。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-12-21 10:53
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-11-21 19:25:10 | 显示全部楼层
    回复 5# liaoma010101
    ( L6 s, ^, e/ N" f1 d- ~7 ?有道理,应该是这个样子
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-5-19 19:34
  • 签到天数: 235 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:237 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-24 10:44:19 | 显示全部楼层
    5楼说的有道理,一般最后一个参数不能填的太小,否则有可能不收敛,计算也就终止了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-5 15:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-2-22 11:33:11 | 显示全部楼层
    我关心的倒是V-I特性曲线,看过几篇文献发现曲线都差别很大,根本不知道选哪一组,谁知道10kV线路避雷器的V-I特性啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-9 13:24
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-2-22 13:05:05 | 显示全部楼层
    YH5WS-17/50,10kV,线路型避雷器
    6 W3 V& d# s* vYH5WZ-17/45,10kV,母线型避雷器  j4 t0 l4 R2 ~1 n9 |1 k* J9 Z
    YH5WR-17/45,10kV,电容器型避雷器  D6 @5 a5 |1 g' \( i, n
    V-I特性如果下次有机会我做个实测数据发上来
    ; g. U# y* p. L. B  A             V5 x: c* f& U. \2 K1 S
    10.0       0.8751 i) N  z; i" Y4 H
    100.0     0.9639 i/ D: v+ h  S9 P: m
    1000.0   1.050
    3 Z3 e+ u, z$ Q. Y( a2 B  y2000.0   1.088
    : V4 k& }$ W& j! K1 ?4000.0   1.125) L. V$ T4 k% v! F, c( N9 {
    6000.0   1.138
    1 z) @) R2 K( a" s2 M: d% }8000.0   1.1692 K* ~3 R+ `+ \7 }
    10000.0  1.188& H/ U4 o! K$ r$ H) w  }; w* H3 f
    12000.0  1.2066 o& B) m5 S" p& _
    14000.0  1.2317 `* E# h# _9 d% z
    16000.0  1.250# }% @5 h: _8 H, c; @
    18000.0  1.281
    - {* ]. l* R  ]  L; o20000.0  1.313- h( P( \! x0 F8 n+ Y1 j
    500kVZnO避雷器.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-9 13:24
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-2-22 13:17:30 | 显示全部楼层
    QQ截图20130222131725.jpg ' h3 k# q# }1 n3 e4 H1 @7 K
    0 H# W& L, A0 T7 w8 S5 Y6 i5 u
    ZnO.rar (140.69 KB, 下载次数: 34)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-17 03:37

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表