TA的每日心情 | 开心 2017-8-30 23:34 |
|---|
签到天数: 3 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:3 天 连续签到:1 天
|
发表于 2012-11-17 17:58:00
|
显示全部楼层
本帖最后由 sunek 于 2012-11-17 17:59 编辑
& U A. F* w2 O
2 x$ f( m' u ~5 m; w9 p; ^: q5 Y回复 1# Seu_Dk
+ ?! H# S+ w+ s; y! g/ b6 B9 W
) @! f2 v/ @4 j( F0 S4 W4 p1 o! L
8 o$ |" b' T9 @6 z 如果你用低频减载卡(UF卡)来实现是不行的,因为这是保护卡,保护是自动动作的。频率低于一定值就减负荷。并且也不会在频率上升后重新接入负荷(实际中再投入都是手动的)。' ~/ q6 }- n8 z; _
但是我觉得你可以手动实现这一个过程,具体实施办法是在负荷节点下再增加一条母线,和负荷母线之间通过小开关(也就是阻抗为j0.0001的线路)相连,把负荷从原负荷节点转移到新增节点。然后投入UF卡仿真一次,看看什么时候动作,记录下时间设为t,然后撤掉UF卡,投入无故障断线卡(LS卡),设定为在t时刻动作,相当于低频减载了,然后在t+Δt时刻,填写故障消失卡(LS-),就实现了负荷的再接入。具体的故障卡怎么填还要看手册。
( R }) }8 Z' p; p7 i8 M- G! H8 ~, E. P) y) x9 U8 `' x6 t2 M
希望对你有帮助 |
|