设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2723|回复: 8

关于BPA的输出数据问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-13 20:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    BPA输出的数据,例如母线电压输出卡中,输出的为什么是“电压的幅值”,而不是“有效值呢”?其二,在BPA中,其幅值的标幺值与有效值的标幺值在数值上是相等的吗?
      C: [4 }  H: {8 c$ s诚求解答
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-11-14 10:10:09 | 显示全部楼层
    木有人呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-30 23:34
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-14 17:03:38 | 显示全部楼层
    回复 1# opp1234
    0 q) m- |* ^3 c$ ~
    - j# u' G$ t1 P7 y# k" G' S  f, L    这是个好问题,我从来没有想过。# O' Z. W5 Z: @( Y) b& ?
        我觉得有效值对应于正弦量(也可以是非正弦量)的积分值求平均,而相量是正弦量的复数表示(频域表示),适用于线性电路的正弦稳态分析。相量由模和相角两部分,通常相量用正弦量的有效值作为模,以正弦量的初相位作为相角。
    / v. B3 x+ ?) k# W    BPA的潮流计算是基于相量(或者说基于相量的标幺值)来计算的。所有节点的电压、线路电流都采用相量表示。
    ' ^  }. I# R2 @: s    你说的输出卡,是BPA稳定计算的输出。稳定计算是不是基于相量我没有想明白,我不了解BPA稳定计算的具体方法,目前理解为,是一组一阶常微分方程组的数值积分,它以潮流方程作为初值。与潮流方程交替迭代得到系统的状态变化过程。简单的说,通过数值积分解出系统状态变量的值后,再带回网络方程(节点导纳方程),得到系统的电压幅值和相角。每算一个步长就会得到一个电压的幅值,最终画成输出的曲线。用有效值在稳定计算中是不合适的。所以第二个问题幅值的标幺值和有效值的标幺值应该也是不同的,甚至说不具有可比性。

    评分

    参与人数 1威望 +10 学分 +10 收起 理由
    norika + 10 + 10 谢谢sun斑竹的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-11-14 19:20:16 | 显示全部楼层
    斑竹很负责!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-11-14 19:21:40 | 显示全部楼层
    回复 3# sunek
      \- i6 u1 o* B* z% U
    ; Y" p7 w3 ^- J1 C& t  w谢谢版主的回答,您的答案启发了我。
    # T% O0 p& E6 |$ j 的确,BPA用户手册更像是使用手册,其中关于软件采用的计算原理的叙述相当简略。不像PSCAD等软件。
    ' B7 A% l2 f$ f8 D" u3 |5 N9 ]2 V5 d1 E3 s0 G6 w
    其次,我自己一下没想起有效值与相量之间关系,忘了原来潮流计算中是应用相量形式计算节点电压的。9 M4 K+ S% |' T8 Q6 M+ j4 Y, n

    9 P* |3 k3 ^" L8 k9 j4 O关于标幺值的问题,我认为,在填卡的时候基准值是填有效值的,但是计算过程程序内部将其转换为相量形式。至于输出,自然也是标幺值的量,因而,标幺的有效值与幅值在数值上是相同的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-11-14 19:48:31 | 显示全部楼层
    本帖最后由 opp1234 于 2012-11-14 19:57 编辑 4 T! H% M  V( M

    , r3 @8 ]) ]9 K+ {. K' \! b回复 3# sunek
    # ?( [1 P" F% P
    5 P0 }$ e& V% {, G' p
    : C9 E$ X1 a5 ~% ~4 [* I1 S8 w    谢谢版主的回答。其实关于有效值和幅值的标幺问题,初衷是这样的:BPA中填各项基准值时,例如线路基准值都是填的有效值,但为何输出却是幅值?. y! |8 y( f+ K0 ?
    因此,我作如此理解:填有效值是为应用方便,而实际上程序内部的基准值还是选幅值。否则,稳定输出是以幅值标幺值的方式输出的,其大小就应为有效值的标幺值的根号2倍。换言之,与其他软件计算所得的同一有效值的标幺值作比较时,就需要除以根号2.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-30 23:34
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-14 20:04:46 | 显示全部楼层
    回复 6# opp1234
    # P; w4 c! X# ~; j/ R* S9 E7 M9 y2 q  i3 u* v; J; Y
    5 @3 E; o$ y& v& n4 X
         相量通常采用有效值作为幅值。所以我的理解,BPA里你填的也就是相量幅值,数值上等于有效值。线路的基准电压230kV就是母线电压相量的幅值。这样是不是好理解了: Z' Y( ~, f, H; t3 `! X
         软件计算出来的都是幅值不是有效值。不同软件计算结果是一样的
    + \! o9 {, f: f  d( B  M* ^; M) S
    $ j% s5 `5 \# S  q  y" f& k- x
    : q% O, n1 ]$ q1 j6 V# C    希望对你有帮助
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-30 23:34
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-14 20:06:43 | 显示全部楼层
    回复 4# 洛方
    ) \" y1 ?  y+ a4 L3 l1 `% \/ `
    $ n" C; v1 t/ W0 A* [% B$ A3 M' p6 N- G* g- e- Y; z( F( F) H8 i
          明天要开会了...
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-11-14 22:12:30 | 显示全部楼层
    回复 7# sunek
    : F- V4 }% q8 q8 g9 c
    * e( C7 M% w+ f, J5 Y! I" E9 t
    4 Y  \* W" B5 p1 X, v    一语中的,如醍醐灌顶,谢谢啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-17 06:58

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表