设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2982|回复: 17

暂态程序运行错误,初始化不平衡~

 火 [复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-5-7 12:53
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-21 15:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    在学BPA暂态程序时候,swi文件运行后出现下面的提醒。前辈们认为我该怎么处理?谢谢啦~
    " q8 x  U9 [1 J3 ]7 @* c/ T. r: Z1 S( t8 r
    . v3 d  F8 \; }0 N. l5 |( c0 n
    ENTERING ROUTINE REDUCE5 f/ a( t- V# f  C
    *** ERROR     初始化不平衡,计算中止。
    . n! ?# z- s, R*** ERROR     电压差别最大的节点为"母线A    230.0",潮流电压为 0.9640+j-0.2206pu,稳定计算前电压为 0.2899+j-0.4126pu。0 P# G1 M) w3 x3 b
    *** ERROR     程序由于出现错误,计算中止。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-21 16:05:04 | 显示全部楼层
    母线A上带着什么?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-5-7 12:53
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-21 16:12:56 | 显示全部楼层
    回复 2# 洛方 ! }8 f5 Q% a% C. W8 N, C8 b- K

    4 G4 d$ v" o: x) y- l8 _8 l6 L% o% d3 E2 w* b1 Q# i
       带了一个移相器,并且移相器还控制着恒定的功率,是不是不行?那怎么模拟含移相器的暂态?比如最简单的单机无穷大系统,中间串联了一个移相器,调控功率~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-21 16:31:58 | 显示全部楼层
    学习学习。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-21 16:33:06 | 显示全部楼层
    回复 3# yangyongqian + L0 u  x( A9 a  g

    / H6 d0 f- w3 ]7 ?( l移相器填的是什么卡?以前没用过
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-5-7 12:53
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-21 16:42:24 | 显示全部楼层
    回复 5# 洛方   T" k+ r+ K+ [8 o9 }3 v/ G

    1 ~! f7 o( H6 i& I9 V! ^1 i: j  m* U
    & l1 ~) |' F: C3 H& g' E4 j8 X# M   移相器填了TP卡,以及功率控制的RP卡~我也最近在学习,但是对暂态整体都不熟,谢谢您了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-21 16:54:20 | 显示全部楼层
    回复 6# yangyongqian 6 q% b! l' s+ M2 n* A5 m+ f
    互相学习啊
      e& v6 X! i& E3 O5 \你的版本是不是很新啊,我这个版本里都没有TP、RP卡。。
    ! R% e: T' B" \" w$ j6 `3 K& I看看能不能调整一下你说的功率控制卡里的一些功率值,看看有没有用
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-5-7 12:53
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-21 18:45:24 | 显示全部楼层
    回复 7# 洛方 ' d" ~4 @, R  J# _1 ]) A* D/ q
    - C6 j% S- G3 Q3 S: Q3 Y% m% t$ L

    # c) K) b- X0 N. h   功率控制的就是移相器所在支路的功率,我的BPA应该是比较新的吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-21 19:08:38 | 显示全部楼层
    你看下母线A的数据库,不是电压控制范围就是有功无功出力有问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-5-7 12:53
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-21 20:03:33 | 显示全部楼层
    回复 9# mengxj
    9 A* q( N# o' K" l, I  i0 ^3 K2 ~7 }% y3 i0 e

    . F. ?/ V% W4 u0 z0 y6 q( O4 L* Q我的移相器卡填的就是下面的。我用的就是BPA软件里面自带的IEEE9节点例子,只不过是在母线A和线路2中间加了一个“移相器节点”,移相器安装在 母线A和“移相器”节点,然后自己想试试移相器安装后有什么效果,然后就遇到这种问题了。自己刚刚学BPA,很多不大懂,谢谢你了~) @" @2 h) Y+ G8 {+ ~* R; J
    RP    母线A   230  移相器1 230               70.0 -70.00 -20   
    , x1 ~1 @2 K. d/ K& ^
    . X, s: h0 v# z: J把RP卡给屏蔽了就可以运行,这时候移相器不控制功率(在故障的时候移相器是不是仍然在控制功率???)。
    4 _6 r4 P3 L; R% w# s
    ' |  |# Q3 G3 N1 c   

    系统图

    系统图
    测试.jpg ( R% X7 F  Q, A# `
    不知道怎么上传图,就是这样的系统。
    " j  |) U9 f8 ?, [9 ]谢谢前辈~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入