    在学BPA暂态程序时候,swi文件运行后出现下面的提醒。前辈们认为我该怎么处理?谢谢啦~: b9 q: x& g) B6 ~& y

    8 R9 \$ z0 z* S$ n1 q+ r
    2 l( e0 E& W0 R% r0 d3 oENTERING ROUTINE REDUCE2 N: P( X3 \: z5 ~4 H
    *** ERROR     初始化不平衡,计算中止。& Q% A" S3 B$ o! B# {+ [+ F
    *** ERROR     电压差别最大的节点为"母线A    230.0",潮流电压为 0.9640+j-0.2206pu,稳定计算前电压为 0.2899+j-0.4126pu。; S$ ]  H; S" _. P' L2 {( j7 f
    *** ERROR     程序由于出现错误,计算中止。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-21 16:05:04 | 显示全部楼层
    母线A上带着什么?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-5-7 12:53
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-21 16:12:56 | 显示全部楼层
    回复 2# 洛方
    8 ~! ]8 q6 H: w0 T( t! A; z/ O' R4 O
    + M* {4 H$ r3 W( I4 r! @. R9 f
       带了一个移相器,并且移相器还控制着恒定的功率,是不是不行?那怎么模拟含移相器的暂态?比如最简单的单机无穷大系统,中间串联了一个移相器,调控功率~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-21 16:31:58 | 显示全部楼层
    学习学习。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-21 16:33:06 | 显示全部楼层
    回复 3# yangyongqian
    0 l  K* X, z4 K; h: k! ]. g
    # O1 F5 p6 a- U  _7 d& y移相器填的是什么卡?以前没用过
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-5-7 12:53
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-21 16:42:24 | 显示全部楼层
    回复 5# 洛方
    8 i0 I# p- h3 O& f1 m0 ]. B; E
    " m; F# `1 k" ]# w3 }' |* ?( z# |) L$ g
       移相器填了TP卡,以及功率控制的RP卡~我也最近在学习,但是对暂态整体都不熟,谢谢您了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-21 16:54:20 | 显示全部楼层
    回复 6# yangyongqian
    / V% S4 J/ w  o8 G2 A* N/ v互相学习啊
    ; X9 ?7 W( w7 a8 @$ g8 ?# f你的版本是不是很新啊,我这个版本里都没有TP、RP卡。。5 y3 }$ M3 N9 L
    看看能不能调整一下你说的功率控制卡里的一些功率值,看看有没有用
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-5-7 12:53
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-21 18:45:24 | 显示全部楼层
    回复 7# 洛方
    ) a5 \4 P5 R; w' q# @  ~4 J# K4 K
    % E& P, k) `$ j8 ~
       功率控制的就是移相器所在支路的功率,我的BPA应该是比较新的吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-21 19:08:38 | 显示全部楼层
    你看下母线A的数据库,不是电压控制范围就是有功无功出力有问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-5-7 12:53
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-21 20:03:33 | 显示全部楼层
    回复 9# mengxj
    " h: r/ v- s) O! u6 n% O. i" ^' S9 s; n; T9 z6 U& Z% ?% p

    ( T. E* j+ O6 |, s0 U. D- a我的移相器卡填的就是下面的。我用的就是BPA软件里面自带的IEEE9节点例子,只不过是在母线A和线路2中间加了一个“移相器节点”,移相器安装在 母线A和“移相器”节点,然后自己想试试移相器安装后有什么效果,然后就遇到这种问题了。自己刚刚学BPA,很多不大懂,谢谢你了~
    % Q. I. j6 f5 G% Z* A+ h. R8 rRP    母线A   230  移相器1 230               70.0 -70.00 -20   
    9 x6 u& Z$ z' s; L; v( i' ?3 y/ U, U3 F3 R) |' p( S5 {3 B4 x; u; A
    把RP卡给屏蔽了就可以运行,这时候移相器不控制功率(在故障的时候移相器是不是仍然在控制功率???)。
    ; t9 ]0 M) n  _( O! v0 |5 i; ~5 X1 ~$ F5 n  ^3 P5 V
       

    系统图

    系统图
    测试.jpg   W5 [/ e( J4 k- q! _3 q2 {
    不知道怎么上传图,就是这样的系统。% |. ~2 m7 \5 ^7 C7 u: G