设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2438|回复: 9

recorder输出文件.pbk中的数据是什么意思

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-10-8 16:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
图片中的
9 Y1 J. d# {9 n- E6 \; q( T1 UmA Voltage   835754.       1  10000.0 ( `3 L5 W8 d9 b5 R. n) p
835754.  是什么意思
  B7 C9 J3 R9 N3 A. F这些信息下面的数据应该是录波数据吧? 但跟真实值不对应啊 改变CT PT的变比也没什么影响?
7 j# m% O9 N6 J4 p9 m! N" F请问下录波数据怎么用? 跟实际值怎么对应? 谢谢!
pbk数据.bmp
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-8 18:43:16 | 显示全部楼层
    这个数据文件是跟你这这个RTP设置有关系。4 c2 p7 V  G; n$ p% T% a6 t$ z
    第一行对应main configuration设置的参数。9-模拟通道数,0-数字通道数,2001-应该采样次数,5-记录步长,50-频率。( H2 S) d8 U7 n* u6 r  t8 G1 X
    第二行 对应第一个模拟通道记录值 第一列数字 对应模拟值(如图中835754),第二列数字recorder编号(图中数字1),第三列对应PT/CT变比(图中的数字设置的有问题)。
    , R% u/ v2 O& M, T' i# z6 t第三行及以后以此类推~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-10-8 20:14:47 | 显示全部楼层
    回复 2# mingyu
    3 Z) O9 Z( `; ?. r6 p6 ]1 n3 r7 [, B& S( u# L9 m3 }; Z

    4 i' ^# q* }5 q" g; w9 V/ Z$ `    变比我本来都是设成1的,但设成在一些情况下数据会出现******然后导致matlab无法读取。 将变比设成那样可以解决,这是我在网上看到的。而对于一些没有变成******的数据,变比的改变并没有改变它们的值,图中的变比就是在试验的过程设置的。7 ?3 B  ]1 }: A/ J3 ?- z0 k4 }
    6 q" ?, K0 q7 P" h7 h: ~; [
    你说那个 835754. 是模拟值 是什么意思? 表示什么? 然后如果我想要把录波的数据还原成实际值,要怎么做?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-8 21:02:13 | 显示全部楼层
    刚算了下,按照你你那个变比2000,一次侧电压折算后是不是115kV(二次侧假设是100/1.732V)?好像记录的电压电流值电流值太大了,是不是模型参数设置有问题?
    # T. g5 g- P8 q7 ?4 l/ N关于模拟值就是一般的物理值就像我们用万用表测得数据,数字量就是0或者1,相当于状态量。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-9 08:32:08 | 显示全部楼层
    看不懂呀
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-10-9 08:59:52 | 显示全部楼层
    回复 4# mingyu
      \" D2 h# I' l# W$ b" d- P3 {& @, i7 g  I# k: n3 \) o4 g  f
    9 Y' Y7 D9 |2 X8 ?5 i1 C, i3 v
        这是故障后的数据,但这和.out得到的数据不一样,也不是差一个变比的关系
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-9 11:54:30 | 显示全部楼层
    回复 6# two_fish
    $ e$ w! i: M5 S  x! ^; o) k3 d
    $ c! ?) @8 E6 }& N; G! x$ D
    9 g, {6 P" V$ r   能看一下你的模型吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-10-9 15:05:48 | 显示全部楼层
    回复 7# mingyu
    5 f) Z( b9 S. I. f! o" }% G
    1 j* q( j9 i# T$ a0 l9 \# g2 m' x9 f9 h7 ?- [3 B( {  X$ p
        弄懂了,刚看了一个 IEEE电力系统数据交换通用格式。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-10-9 15:07:15 | 显示全部楼层
    回复 7# mingyu   T9 q" P1 l( l( @  l7 Y
    ) y) ~' Y  [. S1 v" H

    5 G2 C* h# Z! f( k    谢谢你哈!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-10 12:41:49 | 显示全部楼层
    不客气,相互交流!其实根据RTP的那个例子就可以看出来数据大概代表什么意思。那个标准我刚看了下,中文的有---GB 22386-2008-T 电力系统暂态数据交换通用格式,英文好像有修订版的---IEC/IEEE 60255-24 Ed.2。有兴趣的研友可以去看看。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-9 05:43

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表