图片中的 : S2 L4 Z* H& ^& I( y' h' a
1 UmA Voltage   835754.       1  10000.0 9 S* w1 i$ J* I: N( ]' M& g
835754.  是什么意思
1 i. D5 t7 h. j% p" A这些信息下面的数据应该是录波数据吧? 但跟真实值不对应啊 改变CT PT的变比也没什么影响? 9 u5 {$ M: |2 `- f' Y; F
请问下录波数据怎么用? 跟实际值怎么对应? 谢谢!
pbk数据.bmp
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-8 18:43:16 | 显示全部楼层
    这个数据文件是跟你这这个RTP设置有关系。. U; g3 a) {* B5 m* Q7 s' ^) Q
    第一行对应main configuration设置的参数。9-模拟通道数,0-数字通道数,2001-应该采样次数,5-记录步长,50-频率。+ t7 y$ ]5 S  [# s4 D" O7 Z# m
    第二行 对应第一个模拟通道记录值 第一列数字 对应模拟值(如图中835754),第二列数字recorder编号(图中数字1),第三列对应PT/CT变比(图中的数字设置的有问题)。; ]% r9 x! |5 x1 T
    第三行及以后以此类推~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-10-8 20:14:47 | 显示全部楼层
    回复 2# mingyu
    2 d. ]; a; l' }! A0 O& N+ J7 X3 r( t8 w" l" e+ {( i  s2 y

    * O; @% P/ V- }  p% D) ^$ E# q# A    变比我本来都是设成1的,但设成在一些情况下数据会出现******然后导致matlab无法读取。 将变比设成那样可以解决,这是我在网上看到的。而对于一些没有变成******的数据,变比的改变并没有改变它们的值,图中的变比就是在试验的过程设置的。
    5 H$ {: v  V, D& {3 F) w
    0 m. y8 M; t8 P, }) ~你说那个 835754. 是模拟值 是什么意思? 表示什么? 然后如果我想要把录波的数据还原成实际值,要怎么做?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-8 21:02:13 | 显示全部楼层
    刚算了下,按照你你那个变比2000,一次侧电压折算后是不是115kV(二次侧假设是100/1.732V)?好像记录的电压电流值电流值太大了,是不是模型参数设置有问题?2 \% P: P% J4 h
    关于模拟值就是一般的物理值就像我们用万用表测得数据,数字量就是0或者1,相当于状态量。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-9 08:32:08 | 显示全部楼层
    看不懂呀
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-10-9 08:59:52 | 显示全部楼层
    回复 4# mingyu
    8 w, {6 a+ ?0 w- W' l6 Z
    $ h' q9 b8 @8 y: a' X* A8 @; h8 |+ X6 T% x, H, ^
        这是故障后的数据,但这和.out得到的数据不一样,也不是差一个变比的关系
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-9 11:54:30 | 显示全部楼层
    回复 6# two_fish
    6 ]# \0 y, Y" q1 f) p* |
    6 X" }" W7 e/ o* X* Q  |4 i1 L% ^) N( s5 o  \# G' ^: V
       能看一下你的模型吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-10-9 15:05:48 | 显示全部楼层
    回复 7# mingyu
    , t, o- C! M/ q, w  I) p1 p- n4 r4 v. \& h

      O) q# K' I! K3 S$ b$ E$ Y3 {) Z    弄懂了,刚看了一个 IEEE电力系统数据交换通用格式。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-10-9 15:07:15 | 显示全部楼层
    回复 7# mingyu
    - G3 j, O% G# P* k- F0 ]% `7 K& ?9 c) ~6 n3 ^; Y( c# g
    1 N' ]: R6 A- y& G
        谢谢你哈!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-10 12:41:49 | 显示全部楼层
    不客气,相互交流!其实根据RTP的那个例子就可以看出来数据大概代表什么意思。那个标准我刚看了下,中文的有---GB 22386-2008-T 电力系统暂态数据交换通用格式,英文好像有修订版的---IEC/IEEE 60255-24 Ed.2。有兴趣的研友可以去看看。