* C5 I3 S G/ D9 j' S Pscad有2种方法可以保存采样数据。
0 F8 J- d: |+ C" I( G2 B# G! o) H: L- ^" y
一是recorder,另外一种是channel save。第一种方法最为常用,也最方便,平时应用已足够了。第二种方法则在特定的情况下能发挥奇效。% v* c0 C3 d) B
7 o# J4 C% I1 C w' S
. d8 \9 G, l# a; s2 v* J# S) G/ c. F先说recorder。重点讲一下其中的几个设置。* P" U6 @! {+ O2 t7 X
1. Recording Time Step: 必须是整数,小数位一律没用。比如说60Hz,64采样点/周波,输入260就行了,输入260.42和输入260是一个效果的。最大采样时间精度是1微妙,如果需要更小的采样周期,可以使用第二种方法。
0 t6 [) D% ~0 x) ~1 Z2 H2. Output file format:一般选RTP,或COMTRADE99。其中RTP格式简单,但是一些情况下,某些采样点会以xxxxxx保存,如果发生这种情况,把对应采样channel中的pt or ct ratio改成一个很大的值,例如10000,重新运行就可以了。COMTRADE99的格式复杂一些,但是不会出上面的错误。
6 R9 H3 D( F/ i8 A- V3. Analog Output Maximum:现在采样要16位吧,2的16次方-1=65535。缺省的4096是12位采样精度,我感觉4095更对,设计人员少硬件知识:-(。4 A+ C- h6 t+ ]% Y _& S) z
4. 如果某个channel之前有ct或pt模块,别忘了给相应的channel选择二次测,并填写正确的pt or ct ratio。
+ h* |( o O* }0 x5. System Frequency:具体没有什么用处,50,60对数据没影响,只是会在数据文件中保留这个频率。
" ?2 H( }* a) P6 Z7 x$ e6. 其他的缺省值就可以了。
/ i& G" c. |9 s8 L j% u) b! M. m1 s0 w% q( a
! K1 a7 b; E6 b+ \5 b. N+ V8 s2 r
需要注意几点:
/ e7 |, o5 A3 _5 T1. 模块外部有采样起始和终止时间的控制。仿真如果在采样终止时间之前人为终止,则数据文件是.nam的临时文件,不能解读。如果仿真在采样终止时间之前自行终止,则依然会生成正常的数据文件。
+ }2 k l: M1 t2. 如果添加recorder模块后,程序反而编译不通过,出现Runtime error的对话框,有abnormal program termination的出错信息。如果检查其他都正常,可以尝试修改Output file name,因为你的输入文件名不合适。如果添加多个recorder模块后,在仿真中间出现错误,是因为多个recorder的输出文件名相同了。你也许会说文件名是不同的,但你可以检查一下每个文件名的前8位是否相同?recorder只认前8位,后面的一律省略。 X( }' P! y9 p
5 y" W; {/ P7 F
) W' V( G/ N0 \" C第一种方法的采样周期最小只能为1微妙,如果做行波分析,需要很大的的采样频率,例如10MHz,这时则需要第二种方法来保存采样点了。基本步骤如下:
0 x9 V' i: V$ g0 v6 \1. 仿真桌面的output channel只关联到需要保存的量。, d6 |- Q, D1 n6 a
2. 右击project name,选择‘Project Settings’,‘Save channels to disk’选Yes。
! {( w$ W$ Y- M/ C* d1 Y* ~& d/ S! I) v3. 输入文件名。
1 \2 t+ Y& ~, e4 m5 b4. 运行程序,会生成.out数据文件。不要和输电线参数的.out文件混了。& [5 ~! S9 E) U q, h) L
. R3 U6 V; }& X- c8 ?( R. p
" M) t, N9 t$ F& Z0 d5 x需要注意几点:: d8 m. }1 o( w6 ~1 A, w1 P! G% z
1. solution time step最好设置为采样周期的十分之一。如果需要10MHz的采样频率,设置为0.01。3 b( @/ m) ` q
2. channel plot step就是采样周期。如果需要10MHz的采样频率,设置为0.1。# v' b; Z* q) o9 X0 k3 j4 c D
3. 因为数据量很大,有些无用数据可以不采集。例如前0.1秒的preset阶段,这时可以考虑使用snapshot功能。- @ H! O$ T' v: T! s0 U
4. 当然这种方法也能替代recorder,不过个人感觉还是recorder好一些。
: Q+ z G$ Y) u5 i- c+ R0 ~" y5 o
1 {4 p* ^2 y4 z+ R2 q+ }: j- k8 O4 Y1 p1 j9 J* z
附件是matlab对rtp格式(.pbk文件)和comtrade格式(.cfg和.dat文件)的解读函数,我自己改编的。只在matlab7.1版本以上能用。都只处理模拟量,懒了。 p, c0 G& a* h3 E
! ~; r* Q* C4 {: s+ d: s& a1 |* k \, M
使用方法如下:) ?5 Q2 p7 g; l& S8 R
data=real_comtrade('sim01'); 或 data=real_rtp('sim01');
# k3 w/ k4 H- k4 O其中sim01是数据文件,不加扩展名。返回采样数据。其他的一些采样信息在函数中均有变量表示,如果需要,可以提取相应变量。