关于YD11接线变压器D侧AB两相短路的问题

 火 [复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-10 22:33:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wlm_28 于 2012-8-10 22:35 编辑
    + i/ a( ]$ k6 W& A6 L/ E6 h) h1 N3 Z& E% s/ d
    这个就是因为星侧没有零序磁通的流过,所以在abc三相中只有正序和负序,abc三相正序和负序分别互差120°,相加之和为0. 因此ia+ib+ic=0 如果星侧的中性点是接地的,并且电源侧也有接地点,那么才有可能出现ia+ib+ic不等于0的情况。

    评分

    参与人数 1威望 +5 学分 +5 收起 理由
    wlmwlm + 5 + 5 嗯

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-14 10:07:07 | 显示全部楼层
    回复 11# wlm_28 / L& _; z+ D* K" Q! b

    ; b/ J7 m2 R: K8 P5 i0 `+ W# O' l8 c0 h( E% k: l9 q4 C* ]
       谢谢你的帮助。非常感谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-17 11:26:45 | 显示全部楼层
    回复 1# sdu509
    % i3 t& f7 ^. x* n6 |! c# S
    8 Q& A) `! A9 R  y3 s' X嗯,这是其中一种解法。贺家李第四版的P49也有同样的问题。还给出了序分量的解法。但自己当时看也没有注意到你提的问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-17 12:12:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 opp1234 于 2012-8-17 12:20 编辑
    1 R9 B3 f/ Z- q; T3 R$ A7 S% X* [2 J
    1 j2 M9 y1 B' Z- ]回复 11# wlm_28
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-17 15:42:10 | 显示全部楼层
    回复 1# sdu509
    2 r! C1 S- }; d我也有一个疑问:为何非故障相Idc=0?两相短路故障时,非故障相不会继续供电吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-18 16:05:23 | 显示全部楼层
    回复 15# opp1234
    ! \0 n! [# d8 T- `! \% s9 t8 y: J: N

    ; G% F* E2 M* |8 o+ r" y   这个IdC应该是故障电流,C相没有故障,以一种说法是由KCL推得Ia+Ib+Ic=0,至今没弄明白
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-19 13:02:17 | 显示全部楼层
    回复 16# sdu509 , b) G4 }4 b1 V6 ^% v
    , w) o5 v, q+ b! Q2 `
    6 @2 e) `9 b0 L  ~
        我也像你这么想过,确实电力系统分析教材里面也是这么画。但是我觉得还是不妥。难道非故障相除了给故障点供电(=0)外就没给负载供电?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-19 15:15:44 | 显示全部楼层
    我觉得就算星侧接地,由于三角形侧是非接地短路故障,应该也没有零序电流的,对不对啊?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-19 15:56:15 | 显示全部楼层
    回复 17# opp1234
      |# B' D  }8 Q+ ?' z/ e; X/ I+ q* q+ F, I) D6 ]
    1 o- H7 s1 V$ ~2 ~% r& q/ b
       这个地方应该是叠加原理。故障情况和非故障情况分开考虑,故障情况下非故障相的故障电流当然就是零了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-19 16:21:41 | 显示全部楼层
    回复 19# sdu509 : `0 [/ B7 h; S- W( v% j

    . L" Y2 x- X4 J' n6 n/ K$ B/ {9 r
    , U3 h, \- a% S8 Q) n9 Y. ?    谢谢你的解答。我想也是这个道理的,但是得不到权威确认。一旦分开考虑,很多问题就很清楚了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】