    发表于 2012-8-10 22:33:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wlm_28 于 2012-8-10 22:35 编辑
    , |# Q9 ~3 k5 M  y0 C' f' y5 f3 G
    这个就是因为星侧没有零序磁通的流过,所以在abc三相中只有正序和负序,abc三相正序和负序分别互差120°,相加之和为0. 因此ia+ib+ic=0 如果星侧的中性点是接地的,并且电源侧也有接地点,那么才有可能出现ia+ib+ic不等于0的情况。

    评分

    参与人数 1威望 +5 学分 +5 收起 理由
    wlmwlm + 5 + 5 嗯

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-14 10:07:07 | 显示全部楼层
    回复 11# wlm_28
    ( q+ P, M; n: s) S% C, T7 L  Q( B+ P0 x! j8 x8 p' n) B" z  s: K2 P+ a
    , h& |! o' n$ {/ _
       谢谢你的帮助。非常感谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-17 11:26:45 | 显示全部楼层
    回复 1# sdu509
    3 [$ E& a4 M1 Z. j" y2 p
    2 ?2 B# z; u& _, V5 j嗯,这是其中一种解法。贺家李第四版的P49也有同样的问题。还给出了序分量的解法。但自己当时看也没有注意到你提的问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-17 12:12:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 opp1234 于 2012-8-17 12:20 编辑
    9 F4 d2 e8 I  c: L- C
    % z# x+ {/ V( Z0 G4 |: @回复 11# wlm_28
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-17 15:42:10 | 显示全部楼层
    回复 1# sdu509
    3 t* J3 {' ^" |7 I* F9 J' H; l我也有一个疑问:为何非故障相Idc=0?两相短路故障时,非故障相不会继续供电吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-18 16:05:23 | 显示全部楼层
    回复 15# opp1234
      h* i" ^% ?' t9 ^, g, |9 i) |( c

    , ?9 \& o, c7 d# @' w0 ~( `   这个IdC应该是故障电流,C相没有故障,以一种说法是由KCL推得Ia+Ib+Ic=0,至今没弄明白
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-19 13:02:17 | 显示全部楼层
    回复 16# sdu509 9 t$ K2 Q) q5 a2 M' U* W$ _

    % X- A  }" q, F2 e4 a8 @8 \# G5 h4 Y% [( ]# \
        我也像你这么想过,确实电力系统分析教材里面也是这么画。但是我觉得还是不妥。难道非故障相除了给故障点供电(=0)外就没给负载供电?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-19 15:15:44 | 显示全部楼层
    我觉得就算星侧接地,由于三角形侧是非接地短路故障,应该也没有零序电流的,对不对啊?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-19 15:56:15 | 显示全部楼层
    回复 17# opp1234
    % o& I) }  d& s2 h( v; n4 m5 M
    , `0 e$ M- u3 ]5 K0 ?# [3 K9 Y( \8 Y" s1 q! s
       这个地方应该是叠加原理。故障情况和非故障情况分开考虑,故障情况下非故障相的故障电流当然就是零了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-19 16:21:41 | 显示全部楼层
    回复 19# sdu509 5 i' f" f* W2 |) H9 r8 Y
    0 {3 x, s3 @. D! v7 Y2 y
    + t- e6 F8 E. v6 v% j2 F" o5 L
        谢谢你的解答。我想也是这个道理的,但是得不到权威确认。一旦分开考虑,很多问题就很清楚了。