    发表于 2012-8-10 22:33:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wlm_28 于 2012-8-10 22:35 编辑 7 F% A3 T4 p3 ^& B3 z
    $ `' e+ m' z3 b$ l  v1 J
    这个就是因为星侧没有零序磁通的流过,所以在abc三相中只有正序和负序,abc三相正序和负序分别互差120°,相加之和为0. 因此ia+ib+ic=0 如果星侧的中性点是接地的,并且电源侧也有接地点,那么才有可能出现ia+ib+ic不等于0的情况。

    评分

    参与人数 1威望 +5 学分 +5 收起 理由
    wlmwlm + 5 + 5 嗯

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-14 10:07:07 | 显示全部楼层
    回复 11# wlm_28
    1 g6 r8 Q' q& s( r4 T1 @* G( S' B; S$ \7 _- `% ?, p1 V

    5 ]% G1 n4 u) i* g   谢谢你的帮助。非常感谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-17 11:26:45 | 显示全部楼层
    回复 1# sdu509 6 N0 \9 S) l" B0 O( c

    ) |+ O& C/ J) h1 N1 s7 I4 }嗯,这是其中一种解法。贺家李第四版的P49也有同样的问题。还给出了序分量的解法。但自己当时看也没有注意到你提的问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-17 12:12:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 opp1234 于 2012-8-17 12:20 编辑 / h' n1 w/ u$ j6 Q

    . ^- F" [/ R8 O+ }# ^+ c回复 11# wlm_28
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-17 15:42:10 | 显示全部楼层
    回复 1# sdu509 2 |5 d" ~5 c. S% d1 j# S! U/ q. }
    我也有一个疑问:为何非故障相Idc=0?两相短路故障时,非故障相不会继续供电吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-18 16:05:23 | 显示全部楼层
    回复 15# opp1234
    % N; y' I, I4 M5 d: u) r' |) c' y5 Q% K4 d, G' @, s8 V

    0 ^3 e9 Z: @# p) d   这个IdC应该是故障电流,C相没有故障,以一种说法是由KCL推得Ia+Ib+Ic=0,至今没弄明白
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-19 13:02:17 | 显示全部楼层
    回复 16# sdu509 3 ~3 L+ U2 M3 o5 e# {& k

    : k8 {4 x5 ]; u/ L! ~0 d
    ! Q5 l2 y( h/ O# {  X( e9 Q0 p) o    我也像你这么想过,确实电力系统分析教材里面也是这么画。但是我觉得还是不妥。难道非故障相除了给故障点供电(=0)外就没给负载供电?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-19 15:15:44 | 显示全部楼层
    我觉得就算星侧接地,由于三角形侧是非接地短路故障,应该也没有零序电流的,对不对啊?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-19 15:56:15 | 显示全部楼层
    回复 17# opp1234
    9 G5 Y! M, ^1 ^) b
    ' r3 h+ L2 E3 v9 p$ k4 d' B6 L
    0 v5 O! R, _: n# m   这个地方应该是叠加原理。故障情况和非故障情况分开考虑,故障情况下非故障相的故障电流当然就是零了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-19 16:21:41 | 显示全部楼层
    回复 19# sdu509
    - p- C% w* b! o0 n
    . V9 p  V$ y" y! u9 d" Z0 W! H
    9 S$ x, G: M7 ^% `) o    谢谢你的解答。我想也是这个道理的,但是得不到权威确认。一旦分开考虑,很多问题就很清楚了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-10 07:07

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表