求助:yd11变压器电流和电压序分量的相位变换问题

 荐  火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-8-13 18:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×

$ w3 Q0 `: ]7 D" j
7 j/ [/ d# S$ c4 e书上说yd11变压器,在Y侧加正序电压,三角形侧的线电压和Y侧的相电压同相位,此时三角形侧的相电压将超前Y侧的相电压30°,这是为什么,最好能画向量图说明。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-8-13 23:46:44 | 显示全部楼层
这个不好说,建议楼主还是回去多翻一下电工基础,还有纠正一下,三角形侧的相电压和Y侧的线电压同相位
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-12-23 16:05
  • 签到天数: 34 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:34 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-14 08:52:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 Ericwjc 于 2012-8-14 08:53 编辑 5 I, `$ b, W. g3 \7 N/ @
    6 P3 i/ ~7 H/ F+ P
    回复 1# funnycom   Q+ C" t# J4 L+ _) ~: h" \5 F
    上传的图怎么不见了.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-14 09:37:46 | 显示全部楼层
    之所以电压超前,就是因为他是YND11
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-14 11:08:13 | 显示全部楼层
    回复 1# funnycom
    7 R; ~5 l. t0 e, C# e) ^9 |+ P+ n9 y7 e& g6 j( _$ j
    正序和正常情况下的三序情况是一样的,我就以正常下的三序为例说明。这个地方说的三角形的相电压是每相的对地电压,而不是绕组的电压,角接的绕组电压和线电压相等。因为角接没有中性点,所以构造了一个虚拟中性点,角侧的相电压也可以理解为每相对虚拟中性点的电压。首先,画出Y侧三相电压EA,EB,EC,中性点为O。! s* ^7 C: R+ ~. d* B
    根据同名端的标记,那么低压侧三相绕组的电压与对应的高压侧三绕组的电压方向应该是相同的,于是画出低压侧的电压三角形,注意a(y),b(z),c(x),顺时针排列,并且Eax与EAo的方向一致。
    ( o- Z- A* \  O/ }2 B/ S! _角侧电压三角形的虚拟中性点为电压三角形三条中线的交点o,那么Eao就是三角形侧a相的相电压。将O与o重合,就可以发现Eao超前EAO30度,Eax与EAO的方向一致。
    % W; H$ E% [+ M也就是yd11变压器,三角形侧的线电压和Y侧的相电压同相位,三角形侧的相电压将超前Y侧的相电压30°。系统有问题,没办法上传图片,你可以先画一下,需要的话等系统正常后我在给你上传一张向量图的图片。; g" c! X  U7 @- T/ E# F
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-14 18:05:17 | 显示全部楼层
    回复 2# huahua732 ; `3 n% _6 `" I. g% w
    $ w: R: P, V, C! P/ t7 T
    $ a/ E0 s+ J. A
        那个是书上说的,难道书上说的是有问题的?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-14 18:06:50 | 显示全部楼层
    回复 3# Ericwjc
    ' u% G* ]* ^  l6 a. W( H" v  [3 M8 r5 {) D# n! Z

    " g: ^) ~9 R4 w* Q2 l  A) l    我也不清楚,能否麻烦再上传一遍呢,谢谢了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-14 18:13:26 | 显示全部楼层
    回复 5# sdu509
    ! M; }& h, K, S( b( j1 c6 L
    ( w; a: h1 Q  s  C1 u4 V  Z7 `5 L% ?  p/ [* z' y8 g
        “这个地方说的三角形的相电压是每相的对地电压,而不是绕组的电压,角接的绕组电压和线电压相等。”我之前没有理解绕组电压和相电压、线电压的关系,这句话是重点。多谢了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-16 10:55:28 | 显示全部楼层
    参考华中科技大学出版的《电机学》有很详细的向量图
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-17 12:34:19 | 显示全部楼层
    回复 6# funnycom : H: b4 ?% H- l3 D: k+ u

    ) h( K1 V! [: I+ C6 c) k- p" W. v. i' |1 \3 v
        人家说的是电压,你说的是正序电压。两个不同概念啊。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】