 楼主| 发表于 2012-6-28 20:47:21 | 显示全部楼层
回复 7# ManniQin
% }6 K( w  N) @3 @7 b
% f" f2 p2 x& _8 Q谢了,我把operation handbook翻成德语google上搜都没搜到,看来只能看英语的了,唉
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-6-28 20:59:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-28 21:02 编辑 / t: q' @- Q+ p- j# E* n
. r( a* v5 M" R$ D  s0 R
回复 10# ManniQin
1 |6 `5 X3 G/ X- M; \/ i* ~2 Y我那模型没有测量频率的模块,Frquency Measurement typ是ElmPhi,gov的输入是xspeed,转速,单个输入
5 R/ s, H1 ?- q+ r: F
: A: ^: M: M3 ^5 G% N4 C这个还是我的伤心事,我记得花了一天时间去看懂我的柴油机,感觉他的控制完全看不懂,我那柴油机xpeed反馈给gov,然后输出Ima进入Actuator,然后输出alpha进入Engine,最后输出Tm进入Tor_Pow,Tm应该是热能,Tor_Pow应该是Tubine,输出pt,这个流程里的控制基本没看懂* k3 f1 o0 g4 q7 ?. _& b

# b5 D: o, ?1 k/ b# e# V附图就是,gov的composite model,里面没有deadband,连pi都没,看都看不懂
Unbenannt.JPG
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-6-28 21:16:20 | 显示全部楼层
回复 7# ManniQin , X4 y5 t4 ?  a  a" y+ F( ~9 W& [
  _9 w: s+ a6 W  F" [1 F( J& a0 E/ L
1 H0 ^  _" M7 V6 s
    你那文件对于Primary Control的要求,没有电压啊,那电压还是+-10%的要求吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 21:27:58 | 显示全部楼层
    回复 13# xxxmajun + @( x. E( h2 a5 r2 b7 L5 h& J
    6 G. h4 B% P8 d# ]
    1 O. [6 m: u! }9 f4 G4 ^
        你的gov里开始的测量速度和参照转速这块,参照转速是你在DSL自己定的?这么看看不明白,得看block definition是怎么设计的。电压的话参考保护器件。这个很难有统一标准。不过+-10%可以算是一个经验数值, 可以使用。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-28 21:32:59 | 显示全部楼层
    回复 14# ManniQin
    , t4 a0 T) T5 C# [' N+ S' s
    : m8 P) d$ B9 G- M8 W( ^4 Zxpeed从SYM来,那个const应该是参照转速,应该为1,然后就不知道了,怎么也应该有个pi的把
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-28 21:57:01 | 显示全部楼层
    回复 14# ManniQin
    2 d6 R) C  o  _
    $ M% }) g9 L! M! _( F* o我还还有一点不解,就是加了电池后,柴油机的转速波动也没有之前的幅度大,这是为什么原因呢,照我那柴油机模型xpeed从同步机里反馈,在gov里与参考值比较,所以转速控制造成了P的波动,造成了频率的波动,
    8 p* g: H( S6 h$ Z所以感觉应该有没有电池,转速控制的图应该不变啊,可结果是转速幅度没有之前的大了,自然加了电池后柴油机的P的波动也小了,难道转速控制和频率控制有关
    $ b1 s) Z# O4 }' }Primary Control就是通过 柴油机转速和电压控制吧,难道转速控制和频率控制有关
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 22:24:49 | 显示全部楼层
    回复 16# xxxmajun
    . B- i- y  ?' h2 J" l) I( R
    ; u$ \! `' u1 q( d, \9 \  w9 a8 `
    0 w* `- n; T( U, E; `( y& @    当然有关。电网的频率就是电机转动产生的。如果转动速度变化,频率就会变化。以50 Hz作为参照频率,那么转速加快会造成电机端口的电压角度相对50Hz加大,在稳态时,这个恒定的加大的电压角度会造成有功的加大。反之亦然。基于这个想法,有了电池这个这么快速参与有功控制的元器件,会发生什么?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-30 00:07:52 | 显示全部楼层
    问题都解决了,多亏了ManniQin
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】