我在digsilent模拟孤岛运行时,电网故障时的结果5 j8 ?, R3 c# ]4 w# Y2 T1 V4 U
( T! B8 `6 p8 Q3 `孤岛网有一个5MW的负载,一个额定功率为4MW的风机,和一个额定功率为5MW的柴油机,如图1
, O @( s9 Y" G2 H+ ^我没让风机功率波动运行,就让风机有功恒为2,8MW0 \9 }& P* ?4 l5 E7 T4 C; Q3 ]
! G1 t/ ^& q1 O' ~6 s2 r
0秒时三相短路150ms后故障解除,但发现1,5秒后,柴油机的有功P上升,最大到4,27MW,风机为此减少了有功P,但是总的产生的功率,大于5MW,5MW为负载,然后就发现过电压了,如图2,
2 R! ]' }9 r' t. N- S+ j: [% E# D, a9 k8 R6 U& [: `# _7 B4 l1 X l
相同的情况,但是我把柴油机的数据修改了,从额定功率为5MW改为500MW,一个很大的柴油机可以看成外网
: \: n0 B& a1 ~ M, V- I, t4 o- S模拟结果看图3
7 g) G2 p; l2 }$ e3 Z" ^1 I& q. D1 h* I! E$ n. _. W
谁能解释一下这个现象呢,疑问1,为什么,柴油机会在1,5秒后P上升,9 ^( T5 F/ v( ~: G7 W
疑问2,为什么在总产生功率p大于需求时有过电压,我一直以为P太大会使频率f不稳定,模拟结果也是显示的,但过电压我一直以为是和无功Q有关的呀
W, H7 _$ n+ Y0 T3 \
/ }- Y2 ]" p. @6 r! z疑问3,疑问3要结合图2,3比较,我把柴油机的数据修改了,从额定功率为5MW改为500MW,一个很大的柴油机可以看成外网,我还是0秒时三相短路150ms后故障解除,发现在三相短路时柴油机提供了,无功q为108Mvar,有功p也有8MW,这是为什么# g. P6 [/ G, D/ Y7 a4 D9 z
; J/ k+ T- E/ n" k. L D" M0 w4 i
疑问4,发现当柴油机看成一个外网时,低电压很容易穿越,但在150ms后故障解除,柴油机的无功q和有功p是下降的,是谁提供电网无功Q,使电网电压如此快的升为1pu呢/ L0 r6 m5 `% K- A
$ n: p( \1 x2 A# Z4 P4个疑问,大家一起讨论吧,知道几个说几个,期待高手 |
|