马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
我在DigSilent模拟孤岛运行时,电网故障时的结果. b8 E/ O$ p$ D7 a& o
7 m/ X( S) _- _& R9 }" H孤岛网有一个5MW的负载,一个额定功率为4MW的风机,和一个额定功率为5MW的柴油机,如图1. P7 A6 z3 A8 Z6 J7 i, x9 `
我没让风机功率波动运行,就让风机有功恒为2,8MW. m% G' m2 w* U% G
) Q8 C9 l( L( Q6 g
0秒时三相短路150ms后故障解除,但发现1,5秒后,柴油机的有功P上升,最大到4,27MW,风机为此减少了有功P,但是总的产生的功率,大于5MW,5MW为负载,然后就发现过电压了,如图2,4 v4 ^9 o' c! g7 t# Q3 ~4 E$ G
+ @: E9 i( X$ K1 d, k
相同的情况,但是我把柴油机的数据修改了,从额定功率为5MW改为500MW,一个很大的柴油机可以看成外网; T! l; k. q9 ]0 P8 e/ u, N
模拟结果看图3
3 s( ]$ D3 _# o" D9 G
+ H4 q- J; S9 T8 \6 i$ [) k/ q: p谁能解释一下这个现象呢,疑问1,为什么,柴油机会在1,5秒后P上升,
: T# z7 ^- _+ H$ t. c1 ^疑问2,为什么在总产生功率p大于需求时有过电压,我一直以为P太大会使频率f不稳定,模拟结果也是显示的,但过电压我一直以为是和无功Q有关的呀
- J) Q4 i& k, v& w" X$ f* y
/ U7 ?2 q' }) M1 F6 Z疑问3,疑问3要结合图2,3比较,我把柴油机的数据修改了,从额定功率为5MW改为500MW,一个很大的柴油机可以看成外网,我还是0秒时三相短路150ms后故障解除,发现在三相短路时柴油机提供了,无功q为108Mvar,有功p也有8MW,这是为什么$ ]. E {1 v3 }5 V
1 w0 n' D3 r* ]3 _$ s I
疑问4,发现当柴油机看成一个外网时,低电压很容易穿越,但在150ms后故障解除,柴油机的无功q和有功p是下降的,是谁提供电网无功Q,使电网电压如此快的升为1pu呢
. v0 N6 c* r: k7 l' V) [( f4 ~$ M. q4 l: T
4个疑问,大家一起讨论吧,知道几个说几个,期待高手 |
|