回复 1#xxxmajun 2 F( p8 _# v M+ J# S+ `0 X7 h4 v . N' G, c" t; d0 A u$ q3 y! g7 a " o5 d; j A1 p; v" V* q; G0 J 有几点首先要明确。1,故障发生的地点。2,负载的类型, 纯阻还是阻感。3, 风机和柴油机的控制类型,风机PQ,柴油PV? 3 J o: t- j/ n$ t" k 其次, 需要画出。 1,风机的转子电流,速度。 2,柴油机的转速,励磁电压和电流。3, 电网频率。9 G) o* n' F9 m
4 I, G2 Y& j1 C7 r 你的第一张图最让我不解的是风机有功在故障清除后的跳越, 一次在1,5秒一次在3秒,一次在4,5秒。不知道是不是风机的cowbar切近切出再切近造成的。如果是这样,那么需要加大cowbar的值,因为短时间2次切近是不被允许的。4 l' n) c0 i D2 k& w