马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
我在digsilent模拟孤岛运行时,电网故障时的结果 K6 V2 @2 J! |0 a( v/ }* C
# |+ @$ J0 P [" w6 @9 p
孤岛网有一个5MW的负载,一个额定功率为4MW的风机,和一个额定功率为5MW的柴油机,如图17 ]4 G5 {* [9 ?5 S
我没让风机功率波动运行,就让风机有功恒为2,8MW
! D. \' b% o9 Q& \. d5 b9 G" N
( q' u% O& D8 g; W. P" |6 }0秒时三相短路150ms后故障解除,但发现1,5秒后,柴油机的有功P上升,最大到4,27MW,风机为此减少了有功P,但是总的产生的功率,大于5MW,5MW为负载,然后就发现过电压了,如图2,
1 @, s* Q' ^1 B1 B7 g) e; b9 k: j" H( g
相同的情况,但是我把柴油机的数据修改了,从额定功率为5MW改为500MW,一个很大的柴油机可以看成外网
- G7 I4 p$ W: q2 {7 V; X. y模拟结果看图3
u1 Y4 ~ h) e2 h# `5 E3 Y+ j# b0 j# Z2 y8 I" O ^( ` V) Q
谁能解释一下这个现象呢,疑问1,为什么,柴油机会在1,5秒后P上升,! W% }. a; k) h; c9 a
疑问2,为什么在总产生功率p大于需求时有过电压,我一直以为P太大会使频率f不稳定,模拟结果也是显示的,但过电压我一直以为是和无功Q有关的呀
, u, g4 d% k! u! @/ t2 f2 T) u' ?' O' ~8 g* e9 h. S; ?
疑问3,疑问3要结合图2,3比较,我把柴油机的数据修改了,从额定功率为5MW改为500MW,一个很大的柴油机可以看成外网,我还是0秒时三相短路150ms后故障解除,发现在三相短路时柴油机提供了,无功q为108Mvar,有功p也有8MW,这是为什么
4 n. ~8 K, H# G N4 d. Y* j2 [
9 W; s; X5 S" n2 G- H9 ]4 K疑问4,发现当柴油机看成一个外网时,低电压很容易穿越,但在150ms后故障解除,柴油机的无功q和有功p是下降的,是谁提供电网无功Q,使电网电压如此快的升为1pu呢
9 K+ B$ G: M7 W+ A& g3 P# [# b1 V8 A! X
4个疑问,大家一起讨论吧,知道几个说几个,期待高手 |
|