风机低电压穿越的问题

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-6-14 20:29:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-14 20:31 编辑
, P2 ]) s" D9 M: y  g7 \) ~5 L$ j+ ^0 e5 ]+ D" \
回复 10# ManniQin
$ I9 ~, |# y( @( L, T4 `3 k
% S5 t; i. w+ Z6 z2 P4 z  U哦,懂了,补充电网的电力的备用电源可以是外网,或其他的吧,比如柴油机,电池
0 U* K, i  c8 }, k5 j那为什么变速风机,需要在PCC注入无功呢+ m% ~/ p; X8 U$ [% m
, m1 X. }8 h' S7 ~+ j0 w

+ C5 |$ L! J: P0 I# U+ e你有在digsilent里关于LVRT的模型吗,就向有baidu上那图那样效果的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 20:38:10 | 显示全部楼层
    回复 11# xxxmajun
    ; }- c7 ]5 M6 n1 ?
    1 x) R' K  v$ m5 [. C: |, N6 S' d& \6 Z: X8 d' _; s% m
        因为这是电网公司的要求,电网公司不关心PCC以下风场的情况,而只关心从PCC到电网的PQ。其实就是电网公司和风场主的负责区域不同。我觉得demo那个模型做得很好啊,可以用于并网研究。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 20:42:50 | 显示全部楼层
    回复 12# ManniQin
    / l  E; A2 N" Y+ E% [8 {( p
    . z1 S* {" B# y1 r8 }
    3 @; I/ p1 y( I1 ^" a+ Y! O& `$ X$ ?我也知道Demo里的那个60MW的模型有LVRT功能,但我想要有baidu的图那样的效果的,如图,怎么做呢
    Unbenannt.JPG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 20:54:53 | 显示全部楼层
    回复 13# xxxmajun 3 Y4 v& A* \( k& X; g3 J( ?

    ) J3 J; R' E7 T1 O% w' W- X: j7 L
    ) [. C$ T& @% S& i; E    有两种方法, 第一种方法在PCC加一个外网,调节short circuit capacity。 比如你的风场是60 MW, 你可以先试试180 MW, 然后调大或者变小根据你的电压恢复情况。第二种方法在PCC加一个电压源,做一个DSL模型,把那张图在电压源里做出来, 这样看看风场在端口电压是图里规定的那种情况下如何相应的。你那张带德语的图是用第一种方法做的。

    评分

    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    xxxmajun + 1 thx

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 21:07:15 | 显示全部楼层
    回复 14# ManniQin
      B3 `% R) E( e1 ]* U2 a, c7 r0 J% i& I, E  u( K
    ' x& e2 x6 c8 l' U
    你怎么知道是德语的呀,好厉害啊,可PCC,也就是HV处原本就有一个外网阿,有点糊涂了,要不你在软件上改一下,把模型传给我
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 21:39:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ManniQin 于 2012-6-14 21:41 编辑 7 b1 ]' x9 x3 m' d4 r3 y
    5 y' Q0 \+ [1 A; X8 K' \, Q1 m$ x
    回复 15# xxxmajun 1 _# `  Y$ [3 M7 W4 H
    7 d# [5 }0 E% I% h8 n
    4 B6 m  H1 l) J9 M, z2 M$ O" q
            电压的恢复除了风场本身对电压的帮助,主要看的就是外网的short circuit capacity。而看你贴的图,当短路故障消除后,电压阶跃回到大约0.6 pu,就是说外网很弱。然后再看电压从0.6到最后稳定差不多用了2秒,在故障消除后的两秒内,电压是震荡式的恢复的,就是说,电网里不但short circuit capacity低,而且还有一些能够震荡的转动质量。所以你那张图很像老式风机结弱外网的图。因为那种风机的轴会在故障消除后产生振动进而对端电压产生扰动,减慢电压回复速度。总之是有传统感应式风机的感觉。
    * x& z1 L% X: m6 ^" b         而DFIG的轴对电压的影响极低,可以忽略。

    评分

    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    xxxmajun + 1 thx

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 22:13:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-14 22:15 编辑
    3 `1 Y* I% {% ^1 U7 b$ R1 f
    ! u5 R( ?8 w1 t0 l, {回复 16# ManniQin
    6 S1 [. f9 I) C8 r  W, ?/ i. I' Y( t, a. j0 O$ P# l
    我把External Grid的short circuit改为100MW见图1,的确在三项短路后0。2s我让它故障切除,发现直接跳到0。5pu,然后在60ms内升到1pu见图2,比之前的要好多了,有什么方法可以让电压再升的慢点,更据digsilent给的那份TECHNICAL REQUIREMENTS FOR WIND AND PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS. DIGSILENT TESTING TECHNIQUES FOR POWER PLANTS见图3.规定是在故障切除后升到0。2,然后在500ms里升到1pu,我们的模型太快了,以至于我怀疑没有LVRT呢
    # c, o- t! P( c9 x7 Z7 Y/ g9 F9 W1 K! m) L* Z/ Q/ s* {' t# F
    还有一问,风电为60MW的,为什么不能把External Grid的short circuit改为60MW,模拟后发现,过电压,1。2pu的电压
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 22:26:35 | 显示全部楼层
    回复 17# xxxmajun - t6 H( G( S- n$ D( `2 |6 G- `/ K! O

    , {& J/ ?9 J: y" ^$ Y/ V
    ; ^& q9 m: e& {    因为计算short circuit capacity时,就是将外网模拟成电压源结阻感,那么如果这个值低,说明电压源和风场端点之间的阻感大, 那么就是说,电流流过这个等效阻感时的压降大。如果电压源是恒定的1pu. 那么为了输出一定的功率,风场端口电压就会很高以弥补传输时在等效阻感上的压降。

    评分

    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    xxxmajun + 1 thx

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 22:35:45 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ManniQin 于 2012-6-14 22:36 编辑 + C6 i; o' g1 a; c

    & `$ N, E! x0 K. ~& T9 b回复 17# xxxmajun 2 @6 q) z2 `, b
    5 z6 L: H- r8 m8 n: v. d0 J3 q

    9 ]2 v; |4 p6 B    还有, 如果想电压回复慢,可以接个大电动机, 或者电压依赖的负载。不过为什么那么执著要个恢复慢的网呢。如果有必要,就在故障消除的一刹那,切进些电感什么的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 22:41:34 | 显示全部楼层
    回复 18# ManniQin
    # f& Y/ ^# s* U9 d+ `+ O  K, k5 l& h0 x+ U( O' b& T

    9 R0 \& Q9 ~) t$ h# n  O# T    如果这个值低,说明电压源和风场端点之间的阻感大,怎么理解啊,为什么,电阻,和感抗大