设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: xxxmajun

风机低电压穿越的问题

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-6-14 20:29:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-14 20:31 编辑 1 d6 a5 A9 Q! R; {# o1 u; h
8 w# U3 T0 v( j( ?1 v7 V6 N) I
回复 10# ManniQin , i& K: ~4 B( g% y- s; Z& g
6 X; J' ?" |9 b; ^# ?: j) d0 e
哦,懂了,补充电网的电力的备用电源可以是外网,或其他的吧,比如柴油机,电池
- {& ~0 `* g2 R那为什么变速风机,需要在PCC注入无功呢% P$ W- z$ Y& V/ K8 D
  @6 v" B; L! }: h( ~! k

: v! i; ^0 h/ L2 ]你有在digsilent里关于LVRT的模型吗,就向有baidu上那图那样效果的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 20:38:10 | 显示全部楼层
    回复 11# xxxmajun
    ; P7 t1 O) D' v2 ~9 E3 T/ g3 |# Z% C6 a8 x5 d# c: D; L

    5 q2 _$ j8 |/ g  q, F& Q  o3 ~    因为这是电网公司的要求,电网公司不关心PCC以下风场的情况,而只关心从PCC到电网的PQ。其实就是电网公司和风场主的负责区域不同。我觉得demo那个模型做得很好啊,可以用于并网研究。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 20:42:50 | 显示全部楼层
    回复 12# ManniQin
    : M8 {. H1 {7 j& K' |. S9 u7 @, ?8 X9 _3 v9 N/ c

    1 D& d8 c3 @7 j; t+ K4 }6 b0 V& Y我也知道Demo里的那个60MW的模型有LVRT功能,但我想要有baidu的图那样的效果的,如图,怎么做呢
    Unbenannt.JPG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 20:54:53 | 显示全部楼层
    回复 13# xxxmajun
    * d' ^; z) j& P7 f1 K& }, y
    # o! x' Q3 M/ u) P7 ~
    6 t3 X3 R) i8 a; K2 X    有两种方法, 第一种方法在PCC加一个外网,调节short circuit capacity。 比如你的风场是60 MW, 你可以先试试180 MW, 然后调大或者变小根据你的电压恢复情况。第二种方法在PCC加一个电压源,做一个DSL模型,把那张图在电压源里做出来, 这样看看风场在端口电压是图里规定的那种情况下如何相应的。你那张带德语的图是用第一种方法做的。

    评分

    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    xxxmajun + 1 thx

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 21:07:15 | 显示全部楼层
    回复 14# ManniQin
    ! \* ]* v( s  @# Z$ M: Z6 ]$ I( i& Q3 W# _( x

    / M0 U) O& y& d/ r/ Y 你怎么知道是德语的呀,好厉害啊,可PCC,也就是HV处原本就有一个外网阿,有点糊涂了,要不你在软件上改一下,把模型传给我
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 21:39:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ManniQin 于 2012-6-14 21:41 编辑
    : P5 o, |3 R. H; D$ j
      B: ~% W/ R: i+ A回复 15# xxxmajun
    / z+ ?. j. t4 X; `
    . {! L- a( {( |
    8 T" O6 E" k3 B2 Y3 ^- K& ?        电压的恢复除了风场本身对电压的帮助,主要看的就是外网的short circuit capacity。而看你贴的图,当短路故障消除后,电压阶跃回到大约0.6 pu,就是说外网很弱。然后再看电压从0.6到最后稳定差不多用了2秒,在故障消除后的两秒内,电压是震荡式的恢复的,就是说,电网里不但short circuit capacity低,而且还有一些能够震荡的转动质量。所以你那张图很像老式风机结弱外网的图。因为那种风机的轴会在故障消除后产生振动进而对端电压产生扰动,减慢电压回复速度。总之是有传统感应式风机的感觉。
    5 S( w* k" z9 h* [0 ~' r8 l) _         而DFIG的轴对电压的影响极低,可以忽略。

    评分

    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    xxxmajun + 1 thx

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 22:13:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-14 22:15 编辑 2 {& H; ]. Y0 n3 I2 F- d* e1 I5 ~
    ! R8 ]3 [& q' J( {# Z# [, [
    回复 16# ManniQin ; ]% ~; s* S" z1 f) v$ `- P0 T3 R

    0 N, g* b: H! V+ b& [我把External Grid的short circuit改为100MW见图1,的确在三项短路后0。2s我让它故障切除,发现直接跳到0。5pu,然后在60ms内升到1pu见图2,比之前的要好多了,有什么方法可以让电压再升的慢点,更据digsilent给的那份TECHNICAL REQUIREMENTS FOR WIND AND PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS. DIGSILENT TESTING TECHNIQUES FOR POWER PLANTS见图3.规定是在故障切除后升到0。2,然后在500ms里升到1pu,我们的模型太快了,以至于我怀疑没有LVRT呢: e" E" N) I1 G) k- q1 C! m
    * Z" U. w6 m- y2 w8 K& c* N
    还有一问,风电为60MW的,为什么不能把External Grid的short circuit改为60MW,模拟后发现,过电压,1。2pu的电压
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 22:26:35 | 显示全部楼层
    回复 17# xxxmajun
    / v- S* R, W6 ~; l& _
    ; y5 Y' Q8 S% ?8 O, A% R3 b2 P' b4 N( b9 a# S# b
        因为计算short circuit capacity时,就是将外网模拟成电压源结阻感,那么如果这个值低,说明电压源和风场端点之间的阻感大, 那么就是说,电流流过这个等效阻感时的压降大。如果电压源是恒定的1pu. 那么为了输出一定的功率,风场端口电压就会很高以弥补传输时在等效阻感上的压降。

    评分

    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    xxxmajun + 1 thx

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 22:35:45 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ManniQin 于 2012-6-14 22:36 编辑 / n! C. h- g3 P3 B: a0 F
    % X- e6 ~. T8 k* M
    回复 17# xxxmajun 8 H: c, ^$ H$ y; q
    3 ^$ D) r* y: N8 V$ a$ S! v
    8 T5 i" N  x% Y. G
        还有, 如果想电压回复慢,可以接个大电动机, 或者电压依赖的负载。不过为什么那么执著要个恢复慢的网呢。如果有必要,就在故障消除的一刹那,切进些电感什么的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 22:41:34 | 显示全部楼层
    回复 18# ManniQin 2 {" W# ~, g  [+ S( g
    & I  d1 R8 Q( N4 P, K* `! @; l7 u
      o3 r  m+ R; k9 w* d( H
        如果这个值低,说明电压源和风场端点之间的阻感大,怎么理解啊,为什么,电阻,和感抗大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】