TA的每日心情 | 无聊 2019-8-3 04:52 |
|---|
签到天数: 2 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:2 天 连续签到:1 天
|
发表于 2012-6-14 21:39:54
|
显示全部楼层
本帖最后由 ManniQin 于 2012-6-14 21:41 编辑
7 R8 L# [6 t! C3 ~
) }9 o6 j. b9 G& K4 z) {, a8 ^; N回复 15# xxxmajun " l3 |2 o2 T) X- x- F
# R: Q, L" A1 A8 M8 W
$ V# s3 K9 P' y! F; e M
电压的恢复除了风场本身对电压的帮助,主要看的就是外网的short circuit capacity。而看你贴的图,当短路故障消除后,电压阶跃回到大约0.6 pu,就是说外网很弱。然后再看电压从0.6到最后稳定差不多用了2秒,在故障消除后的两秒内,电压是震荡式的恢复的,就是说,电网里不但short circuit capacity低,而且还有一些能够震荡的转动质量。所以你那张图很像老式风机结弱外网的图。因为那种风机的轴会在故障消除后产生振动进而对端电压产生扰动,减慢电压回复速度。总之是有传统感应式风机的感觉。
: e; C1 ]- S. Y1 W 而DFIG的轴对电压的影响极低,可以忽略。 |
评分
-
查看全部评分
|