 楼主| 发表于 2012-6-14 20:29:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-14 20:31 编辑 % y" n% S) X$ [) ~

. b! X) B/ \/ C, k9 O* H; n! C回复 10# ManniQin
1 K% Z/ x9 W* s5 i7 [+ |
" `; L. J( ]. K3 {哦,懂了,补充电网的电力的备用电源可以是外网,或其他的吧,比如柴油机,电池
( l0 h+ x$ D+ }2 }; l( z那为什么变速风机,需要在PCC注入无功呢
: f2 j3 |$ U8 v1 c. A+ \
4 u5 D6 i* ^$ L- y6 c* C" W  V# A6 a- w, [8 g; ^$ t
你有在digsilent里关于LVRT的模型吗,就向有baidu上那图那样效果的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 20:38:10 | 显示全部楼层
    回复 11# xxxmajun
    $ O5 c$ X# Y2 |4 S" `- f6 J. E% u% O( Z: Z  S5 U/ [

    3 @$ j+ c( S" \4 r    因为这是电网公司的要求,电网公司不关心PCC以下风场的情况,而只关心从PCC到电网的PQ。其实就是电网公司和风场主的负责区域不同。我觉得demo那个模型做得很好啊,可以用于并网研究。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 20:42:50 | 显示全部楼层
    回复 12# ManniQin - {+ H5 }% Y5 q0 R8 n

    # {  R3 J$ I, ]0 v7 Z' b
    1 [8 D1 b7 X" R/ R& _. ^我也知道Demo里的那个60MW的模型有LVRT功能,但我想要有baidu的图那样的效果的,如图,怎么做呢
    Unbenannt.JPG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 20:54:53 | 显示全部楼层
    回复 13# xxxmajun
    ( ]% ^( w9 [" e/ ~3 ^$ F2 M- U/ J1 J+ a: @
    : T: C7 B* t- E! \
        有两种方法, 第一种方法在PCC加一个外网,调节short circuit capacity。 比如你的风场是60 MW, 你可以先试试180 MW, 然后调大或者变小根据你的电压恢复情况。第二种方法在PCC加一个电压源,做一个DSL模型,把那张图在电压源里做出来, 这样看看风场在端口电压是图里规定的那种情况下如何相应的。你那张带德语的图是用第一种方法做的。

    评分

    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    xxxmajun + 1 thx

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 21:07:15 | 显示全部楼层
    回复 14# ManniQin
    & d" [! q4 O, R" K, V# M$ `: p4 x- v% t; V: P& E2 T$ n

    $ J+ V& p. q3 k8 ~ 你怎么知道是德语的呀,好厉害啊,可PCC,也就是HV处原本就有一个外网阿,有点糊涂了,要不你在软件上改一下,把模型传给我
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 21:39:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ManniQin 于 2012-6-14 21:41 编辑 6 _0 H) b* [& Z3 a* t' L
    ) E7 x' {/ v  d
    回复 15# xxxmajun 3 L* v2 r3 i- f% ~) Q! m. c

    # t8 G1 a) Q' |* g! D' y7 f: w+ H9 U  N: P% d: l
            电压的恢复除了风场本身对电压的帮助,主要看的就是外网的short circuit capacity。而看你贴的图,当短路故障消除后,电压阶跃回到大约0.6 pu,就是说外网很弱。然后再看电压从0.6到最后稳定差不多用了2秒,在故障消除后的两秒内,电压是震荡式的恢复的,就是说,电网里不但short circuit capacity低,而且还有一些能够震荡的转动质量。所以你那张图很像老式风机结弱外网的图。因为那种风机的轴会在故障消除后产生振动进而对端电压产生扰动,减慢电压回复速度。总之是有传统感应式风机的感觉。
    ( a* v# j, D5 Z) h         而DFIG的轴对电压的影响极低,可以忽略。

    评分

    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    xxxmajun + 1 thx

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 22:13:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-14 22:15 编辑
    & Z8 J7 o; U9 {9 D! t# ]" ]. ?
    : B7 ?" y) S! y$ s  {+ h$ s' L) V' W回复 16# ManniQin % I1 F7 F& B0 m  _
    0 y# E' ^! J) G/ k$ o6 k5 V5 z; e
    我把External Grid的short circuit改为100MW见图1,的确在三项短路后0。2s我让它故障切除,发现直接跳到0。5pu,然后在60ms内升到1pu见图2,比之前的要好多了,有什么方法可以让电压再升的慢点,更据digsilent给的那份TECHNICAL REQUIREMENTS FOR WIND AND PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS. DIGSILENT TESTING TECHNIQUES FOR POWER PLANTS见图3.规定是在故障切除后升到0。2,然后在500ms里升到1pu,我们的模型太快了,以至于我怀疑没有LVRT呢
    ' j! m( n; s! i+ h1 z, Y" P( G) p3 z5 v$ E
    还有一问,风电为60MW的,为什么不能把External Grid的short circuit改为60MW,模拟后发现,过电压,1。2pu的电压
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 22:26:35 | 显示全部楼层
    回复 17# xxxmajun
    ' n9 f. Y% p' @$ I" ~9 L, }7 R; ]- I/ I( X9 o6 v- K
    - W, x% t" }! A
        因为计算short circuit capacity时,就是将外网模拟成电压源结阻感,那么如果这个值低,说明电压源和风场端点之间的阻感大, 那么就是说,电流流过这个等效阻感时的压降大。如果电压源是恒定的1pu. 那么为了输出一定的功率,风场端口电压就会很高以弥补传输时在等效阻感上的压降。

    评分

    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    xxxmajun + 1 thx

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 22:35:45 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ManniQin 于 2012-6-14 22:36 编辑
    4 Y0 M' U( I" Z/ J6 x1 w+ I0 ~/ E1 n. |
    回复 17# xxxmajun 4 D/ F# k, v. h# p2 U

    2 B2 k" |# t+ ?# f
    ; T' A4 a. P+ J; T, j( d    还有, 如果想电压回复慢,可以接个大电动机, 或者电压依赖的负载。不过为什么那么执著要个恢复慢的网呢。如果有必要,就在故障消除的一刹那,切进些电感什么的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 22:41:34 | 显示全部楼层
    回复 18# ManniQin
    4 k5 u+ n. B/ y: W% T; P6 {0 l% F8 e2 U; q0 c" o/ P
    8 K  v6 }9 ]6 E# [1 Q
        如果这个值低,说明电压源和风场端点之间的阻感大,怎么理解啊,为什么,电阻,和感抗大