楼主 |
发表于 2012-6-14 22:13:12
|
显示全部楼层
本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-14 22:15 编辑
* T# {; Q5 [% U, r8 x5 z
) s( }8 O& ? X8 Y& s回复 16# ManniQin
5 Z4 A- U1 G" A
# a7 q3 J$ N, @" B( f" C* O4 o我把External Grid的short circuit改为100MW见图1,的确在三项短路后0。2s我让它故障切除,发现直接跳到0。5pu,然后在60ms内升到1pu见图2,比之前的要好多了,有什么方法可以让电压再升的慢点,更据digsilent给的那份TECHNICAL REQUIREMENTS FOR WIND AND PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS. DIGSILENT TESTING TECHNIQUES FOR POWER PLANTS见图3.规定是在故障切除后升到0。2,然后在500ms里升到1pu,我们的模型太快了,以至于我怀疑没有LVRT呢6 c2 i% @4 G* ^- u
8 N3 b0 ~- d6 j+ o% o3 J还有一问,风电为60MW的,为什么不能把External Grid的short circuit改为60MW,模拟后发现,过电压,1。2pu的电压 |
|