楼主 |
发表于 2012-6-14 22:13:12
|
显示全部楼层
本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-14 22:15 编辑 ) R+ S: E6 j& }% c4 g+ Z
! `0 u5 e3 I2 S. a0 s [& y
回复 16# ManniQin 2 p& Z- t9 L4 r x5 l- b
& D4 G: P9 v7 P7 X q* @/ S' J我把External Grid的short circuit改为100MW见图1,的确在三项短路后0。2s我让它故障切除,发现直接跳到0。5pu,然后在60ms内升到1pu见图2,比之前的要好多了,有什么方法可以让电压再升的慢点,更据digsilent给的那份TECHNICAL REQUIREMENTS FOR WIND AND PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS. DIGSILENT TESTING TECHNIQUES FOR POWER PLANTS见图3.规定是在故障切除后升到0。2,然后在500ms里升到1pu,我们的模型太快了,以至于我怀疑没有LVRT呢
2 R* Y0 f: o& J7 n4 J" o0 {8 k
0 d, R$ S; Z, E) L) M& c1 U还有一问,风电为60MW的,为什么不能把External Grid的short circuit改为60MW,模拟后发现,过电压,1。2pu的电压 |
|