楼主: xxxmajun

风机低电压穿越的问题

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-6-14 20:29:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-14 20:31 编辑 ) h: c* \/ L7 d9 Z9 E0 b
; |7 s) A: M* l, z/ f0 S
回复 10# ManniQin ; q( a+ n- k6 v- ?6 `; _+ X& W
4 Y  ?7 R5 o; q8 k2 p
哦,懂了,补充电网的电力的备用电源可以是外网,或其他的吧,比如柴油机,电池6 ?% t# D$ }, u9 @) d5 T
那为什么变速风机,需要在PCC注入无功呢
* A  h$ O' I# A. B" b* V- l) v# u& P0 Z* B

3 D! y' n) K2 D9 e& R你有在digsilent里关于LVRT的模型吗,就向有baidu上那图那样效果的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 20:38:10 | 显示全部楼层
    回复 11# xxxmajun
    1 V1 \0 x4 K# U
    ! c" v  q+ y8 r6 q2 ~3 L/ U
    . g  |9 J  B8 x" o: m# _/ d    因为这是电网公司的要求,电网公司不关心PCC以下风场的情况,而只关心从PCC到电网的PQ。其实就是电网公司和风场主的负责区域不同。我觉得demo那个模型做得很好啊,可以用于并网研究。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 20:42:50 | 显示全部楼层
    回复 12# ManniQin ) \: e. n, j5 b( m) h- O1 V# R  M0 I. s

    * j: V; ^7 o* Y: W0 X. |  |
    8 {& Y3 o% t8 [  L" o1 p: M我也知道Demo里的那个60MW的模型有LVRT功能,但我想要有baidu的图那样的效果的,如图,怎么做呢
    Unbenannt.JPG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 20:54:53 | 显示全部楼层
    回复 13# xxxmajun 4 D$ g7 e1 O/ q* u  j- n# L

    5 G6 x, F# n# q9 S+ P* g9 T+ R+ _0 d  ^0 j+ k& b) R/ ^
        有两种方法, 第一种方法在PCC加一个外网,调节short circuit capacity。 比如你的风场是60 MW, 你可以先试试180 MW, 然后调大或者变小根据你的电压恢复情况。第二种方法在PCC加一个电压源,做一个DSL模型,把那张图在电压源里做出来, 这样看看风场在端口电压是图里规定的那种情况下如何相应的。你那张带德语的图是用第一种方法做的。

    评分

    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    xxxmajun + 1 thx

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 21:07:15 | 显示全部楼层
    回复 14# ManniQin
      }8 _/ Z! o" [' C. f# j2 ]# P% V7 c) b
    4 o" O) J; N. X9 p
    你怎么知道是德语的呀,好厉害啊,可PCC,也就是HV处原本就有一个外网阿,有点糊涂了,要不你在软件上改一下,把模型传给我
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 21:39:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ManniQin 于 2012-6-14 21:41 编辑
    ; }( v* j6 {/ U3 S4 H8 I% m# r
    " o- U" r9 U; K回复 15# xxxmajun 4 c1 c' R  R" E8 f4 a; R8 U0 n! O
    # B1 Z5 S4 x$ o1 [$ R
    8 |# y# C5 _2 ~" v  |0 x+ u  K
            电压的恢复除了风场本身对电压的帮助,主要看的就是外网的short circuit capacity。而看你贴的图,当短路故障消除后,电压阶跃回到大约0.6 pu,就是说外网很弱。然后再看电压从0.6到最后稳定差不多用了2秒,在故障消除后的两秒内,电压是震荡式的恢复的,就是说,电网里不但short circuit capacity低,而且还有一些能够震荡的转动质量。所以你那张图很像老式风机结弱外网的图。因为那种风机的轴会在故障消除后产生振动进而对端电压产生扰动,减慢电压回复速度。总之是有传统感应式风机的感觉。* q1 ]! t7 r3 N; P( t
             而DFIG的轴对电压的影响极低,可以忽略。

    评分

    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    xxxmajun + 1 thx

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 22:13:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-14 22:15 编辑 ) R+ S: E6 j& }% c4 g+ Z
    ! `0 u5 e3 I2 S. a0 s  [& y
    回复 16# ManniQin 2 p& Z- t9 L4 r  x5 l- b

    & D4 G: P9 v7 P7 X  q* @/ S' J我把External Grid的short circuit改为100MW见图1,的确在三项短路后0。2s我让它故障切除,发现直接跳到0。5pu,然后在60ms内升到1pu见图2,比之前的要好多了,有什么方法可以让电压再升的慢点,更据digsilent给的那份TECHNICAL REQUIREMENTS FOR WIND AND PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS. DIGSILENT TESTING TECHNIQUES FOR POWER PLANTS见图3.规定是在故障切除后升到0。2,然后在500ms里升到1pu,我们的模型太快了,以至于我怀疑没有LVRT呢
    2 R* Y0 f: o& J7 n4 J" o0 {8 k
    0 d, R$ S; Z, E) L) M& c1 U还有一问,风电为60MW的,为什么不能把External Grid的short circuit改为60MW,模拟后发现,过电压,1。2pu的电压
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 22:26:35 | 显示全部楼层
    回复 17# xxxmajun
    3 i2 t% T8 r2 Z7 j0 M4 I
    1 R, Z; T8 u; P' e9 C  }- v/ X5 Z! a1 {  _0 ?( o6 r' D& y
        因为计算short circuit capacity时,就是将外网模拟成电压源结阻感,那么如果这个值低,说明电压源和风场端点之间的阻感大, 那么就是说,电流流过这个等效阻感时的压降大。如果电压源是恒定的1pu. 那么为了输出一定的功率,风场端口电压就会很高以弥补传输时在等效阻感上的压降。

    评分

    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    xxxmajun + 1 thx

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 22:35:45 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ManniQin 于 2012-6-14 22:36 编辑 4 }" \- }" S+ }2 {: G

    3 `% K4 Y* i' _* N" O: e回复 17# xxxmajun
    ) {8 s, \8 N% n6 o  M0 P. U) `2 j& F
    / m& D9 l  k6 D& _6 v: e
        还有, 如果想电压回复慢,可以接个大电动机, 或者电压依赖的负载。不过为什么那么执著要个恢复慢的网呢。如果有必要,就在故障消除的一刹那,切进些电感什么的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 22:41:34 | 显示全部楼层
    回复 18# ManniQin
    " I& p5 K$ Y% l4 m. w
    4 d6 I7 C% A' ?. Y' A2 L3 G* s& R/ B) f, S2 L) s9 ^
        如果这个值低,说明电压源和风场端点之间的阻感大,怎么理解啊,为什么,电阻,和感抗大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下