设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: xxxmajun

风机低电压穿越的问题

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-6-14 20:29:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-14 20:31 编辑
0 b8 C4 \3 p9 t. L! w: r' l( R6 W8 s' P% A
回复 10# ManniQin . `1 x0 Q/ H) X2 V) ]
/ e6 l" Q/ l- K9 R) E7 I! ]
哦,懂了,补充电网的电力的备用电源可以是外网,或其他的吧,比如柴油机,电池
1 E" y, y+ E. H  k% o* P! v那为什么变速风机,需要在PCC注入无功呢
" T- W) H3 p, L- R- I' S! {4 ~3 {7 J5 @9 s$ t8 L! k8 J* P% ~

) J) s$ L; ]2 e! R$ F- j3 z7 H你有在digsilent里关于LVRT的模型吗,就向有baidu上那图那样效果的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 20:38:10 | 显示全部楼层
    回复 11# xxxmajun
    3 }, f$ D1 Q. h1 W. N' G$ A* Z( n6 p- k# s# H
    7 F, ^3 A) _3 u5 o& X
        因为这是电网公司的要求,电网公司不关心PCC以下风场的情况,而只关心从PCC到电网的PQ。其实就是电网公司和风场主的负责区域不同。我觉得demo那个模型做得很好啊,可以用于并网研究。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 20:42:50 | 显示全部楼层
    回复 12# ManniQin
    / ~2 I. }2 m2 e1 M- m4 d$ u  E: _) m
      N& [: ~; g+ K- L
    我也知道Demo里的那个60MW的模型有LVRT功能,但我想要有baidu的图那样的效果的,如图,怎么做呢
    Unbenannt.JPG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 20:54:53 | 显示全部楼层
    回复 13# xxxmajun 9 K$ W5 Q0 o' O; z& S: Y! f( x

    6 r$ ~7 }* s& P8 W0 V# _9 r3 }- z1 O7 N9 {6 m: C& f
        有两种方法, 第一种方法在PCC加一个外网,调节short circuit capacity。 比如你的风场是60 MW, 你可以先试试180 MW, 然后调大或者变小根据你的电压恢复情况。第二种方法在PCC加一个电压源,做一个DSL模型,把那张图在电压源里做出来, 这样看看风场在端口电压是图里规定的那种情况下如何相应的。你那张带德语的图是用第一种方法做的。

    评分

    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    xxxmajun + 1 thx

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 21:07:15 | 显示全部楼层
    回复 14# ManniQin
      I. t4 A7 \) i/ ]  M. [
    - y' a( @& t' i; E" R
    + E! a) f1 p2 u8 k 你怎么知道是德语的呀,好厉害啊,可PCC,也就是HV处原本就有一个外网阿,有点糊涂了,要不你在软件上改一下,把模型传给我
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 21:39:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ManniQin 于 2012-6-14 21:41 编辑 - R+ w( K: L- x2 k
    " j3 g, g  ^& y, f% a' |5 y
    回复 15# xxxmajun
    , A) L$ Q' P2 Q3 W. V0 k7 C  `2 M4 B, C# ]5 k3 ?
    + S$ j$ t, a9 {7 f) u, D1 C1 l
            电压的恢复除了风场本身对电压的帮助,主要看的就是外网的short circuit capacity。而看你贴的图,当短路故障消除后,电压阶跃回到大约0.6 pu,就是说外网很弱。然后再看电压从0.6到最后稳定差不多用了2秒,在故障消除后的两秒内,电压是震荡式的恢复的,就是说,电网里不但short circuit capacity低,而且还有一些能够震荡的转动质量。所以你那张图很像老式风机结弱外网的图。因为那种风机的轴会在故障消除后产生振动进而对端电压产生扰动,减慢电压回复速度。总之是有传统感应式风机的感觉。; `$ b3 s  t  J& r+ F) V3 K
             而DFIG的轴对电压的影响极低,可以忽略。

    评分

    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    xxxmajun + 1 thx

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 22:13:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-14 22:15 编辑 2 J: W( ?/ G, M2 Q
    ' v1 Y3 ~+ ~# j" m; t2 ?
    回复 16# ManniQin % u# ]3 {$ ~0 d. I5 d3 y
    6 |6 @* }% y5 S; I% u7 B2 m- a* N
    我把External Grid的short circuit改为100MW见图1,的确在三项短路后0。2s我让它故障切除,发现直接跳到0。5pu,然后在60ms内升到1pu见图2,比之前的要好多了,有什么方法可以让电压再升的慢点,更据digsilent给的那份TECHNICAL REQUIREMENTS FOR WIND AND PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS. DIGSILENT TESTING TECHNIQUES FOR POWER PLANTS见图3.规定是在故障切除后升到0。2,然后在500ms里升到1pu,我们的模型太快了,以至于我怀疑没有LVRT呢
    + D9 |% Y9 ?" ]: \2 Q' f. v% E8 ?- f3 @3 c7 A' S0 Q2 F  D
    还有一问,风电为60MW的,为什么不能把External Grid的short circuit改为60MW,模拟后发现,过电压,1。2pu的电压
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 22:26:35 | 显示全部楼层
    回复 17# xxxmajun ! i, P" j: x+ ^# M' u

    6 J2 q- v  l% J9 {- s: i7 g+ ^& M6 O  N# c7 ^/ ?! D
        因为计算short circuit capacity时,就是将外网模拟成电压源结阻感,那么如果这个值低,说明电压源和风场端点之间的阻感大, 那么就是说,电流流过这个等效阻感时的压降大。如果电压源是恒定的1pu. 那么为了输出一定的功率,风场端口电压就会很高以弥补传输时在等效阻感上的压降。

    评分

    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    xxxmajun + 1 thx

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 22:35:45 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ManniQin 于 2012-6-14 22:36 编辑   O0 n5 ^" P! E) ^! x" M" v* u. x2 W

    * o2 ^5 O2 R: [8 K回复 17# xxxmajun $ g. {+ z1 p1 ?* Q6 f" ^( l
    ! Q; L: M1 h. G8 N/ O) J* p3 |
    * f: r; N6 I" K
        还有, 如果想电压回复慢,可以接个大电动机, 或者电压依赖的负载。不过为什么那么执著要个恢复慢的网呢。如果有必要,就在故障消除的一刹那,切进些电感什么的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 22:41:34 | 显示全部楼层
    回复 18# ManniQin 0 u) b" I4 x; ~! _- `7 n2 ~# L* z+ |( w

    - U  _7 \! s( Z7 |$ l9 {* M! l  `( M/ q
        如果这个值低,说明电压源和风场端点之间的阻感大,怎么理解啊,为什么,电阻,和感抗大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入