    基于电弧特性的特高压输电线路单相自适应重合闸.rar (747.41 KB, 下载次数: 28) reclose4.rar (7.27 KB, 下载次数: 50) 附件为一次和二次电弧模型文件,请懂models的朋友帮我改一下。提前谢谢了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-6-11 09:32
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-22 14:58:14 | 显示全部楼层
    加我QQ,87107353,我帮你看,有个地方有点疑问,通过修改后,你的arc2 model有点问题,
    1 |% A; T/ K  O* m) x0 r+ g! o/ R4 G: X: c# E
    & m  ^/ F( u/ p  ~  }
    KILL code number                Overlay number               Nearby statement number: M0 M( H' |6 a: [' ?' u
                            682                         13                               9999
    4 w; F5 M$ a  w; }! oKILL = 682.  Attempted explicit division by a zero-valued factor within an expression.
    + E2 \) [3 X( _        divisor value = 2.63269778E-196 G! [. f/ D3 |/ N' l* e6 E
      c( b7 w! j( ]/ H( ^: E1 u4 ^8 z
    这个数太小了,但是又是分母,运行出现错误,我在想是不是你计算公式里面有点问题,model arc里面的错误我帮你找出来了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-6-11 09:32
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-22 16:28:59 | 显示全部楼层
    搞定,上传一个文件备份,参数设置有点不对,改一下再发给我吧* N( z) F+ p$ q. {1 W
    reclose_rev.rar (4.88 KB, 下载次数: 76)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-25 12:41:46 | 显示全部楼层
    问一下,你这MODELs怎么解决的。
    . s" p7 y3 }  P- i  _6 @- h5 y4 g2 U8 G1 p, @/ a
    能不能把弄好的共享一下。学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-25 12:59:35 | 显示全部楼层
    回复 3# moonglaive # J$ `3 N' X9 q& d) i' X7 a3 v
    . l: a3 c+ M% z" p5 y

    ' {0 Z0 A" a7 R/ [4 w% B) z  E& J    这什么格式的呀,没法打开
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-7-10 16:18:34 | 显示全部楼层
    请教用什么软件打开?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-7-17 15:42:13 | 显示全部楼层
    尊敬的专家,您好!我在做断路器电弧模型,报错也是"attempted explicit division by a zero-valued within an expression".我借用的是别人现成的模型,表达式不该有错,不知可能还会是哪方面的原因?请指教!谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-7-17 16:20:18 | 显示全部楼层
    回复 3# moonglaive ' ?1 e1 A5 ~8 R5 M# b

    4 e+ u* D, ~$ t; |8 s7 ]# g0 o4 r$ @) [4 ^' a
        尊敬的专家,您好!我在做断路器电弧模型,报错也是"attempted explicit division by a zero-valued within an expression".我借用的是别人现成的模型,表达式不该有错,不知可能还会是哪方面的原因?请指教!谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-11-18 13:02
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-8-12 20:01:01 | 显示全部楼层
    回复 9# memory200177 * h2 H2 z+ |# b% x- j

    , R( B3 q. ]1 Q+ @" T; O) ]- Q" w3 d2 P& j1 Y
        在你的程序中,出现了分母非常小的数。你给他加个限制,让它不至于非常小。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-11-5 00:37:57 | 显示全部楼层
    回复 5# nanshugong
    ( T; o. w5 u, c) Z. d6 h( t- b7 j6 k

    " `1 p2 O$ n9 o: t; j# l; F- ^    你打开了吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-17 08:30

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表